| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн

как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2007, 17:39 #1
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн
Михаил1983
 
ИНЖЕНЕР
 
РОССИЯ
Регистрация: 19.07.2007
Сообщений: 9

как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с учетом собственного веса плиты и без учета
Просмотров: 4540
 
Непрочитано 02.08.2007, 17:57
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Смотря для каких плит. ДЛя пустотных (ПК....-8т по серии 1.141-1) без учета собств. веса.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 18:00
#3
Бали

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Уфа
Сообщений: 197


>Михаил1983
C учетом - значит собирая нагрузки на плиту надо учитывать вес плиты.
Без учета - не надо. Так вроде, или наоборот
Бали вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 18:03
#4
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Так и понять, с учетом - собственный вес уже есть в этих 800кг/м2.
A III вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 18:21
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


800 кг/м полезной нагрузки.. какая польза от куска железобетона? Правильно, - никакой! )
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2007, 07:39 Как понять? допустимая нагрузка 800 кг/м
#6
Сергей Иванович

инженер-строитель
 
Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74


Если даётся нагрузка с учётом собственного веса, значит ужё учтён собственный вес кв. м плиты с учётом заливки швов.
Обычно в старых сериях это практиковалось.
Сергей Иванович вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 10:15
#7
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Точка в этом вопросе поставлена в серии 1.141.1 в. 60
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 180
Размер:	205.8 Кб
ID:	205536  
Engy вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 11:28
#8
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Цитата:
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Точка в этом вопросе поставлена в серии 1.141.1 в. 60
долго ж вы искали точку - 11 лет. не останавливайтесь до Моисея вам еще немножко осталось поискать восклицательный знак.
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 11:34
#9
Engy

инженер ПГС
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 156
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
долго ж вы искали точку - 11 лет. не останавливайтесь до Моисея вам еще немножко осталось поискать восклицательный знак.
Шутка такая себе, но вы не останавливайтесь. Составьте себе расписание, упорные тренировки каждый день перед зеркалом и возможно в будущем вас ждет лига смеха или квн.
Engy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск