28.11.2017, 18:44 | #1 | |
Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 14067
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Признаться, коллеги, не вижу ничего запрещенного. Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса. Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2. Залить захватки, подождать застывания участков - рыть следующие. Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.
ЗЫ ну и расчеты никто не отменял.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Очень сильно зависит от качества и культуры выполнения (при должном качестве можно и выгоду поиметь - сущ. фундамент подлечить) и от того из чего выполнен сущ. фундамент (монол. лента? сборный? бутовый камень?). Моделирование ситуации в плаксисе крайне желательно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
На всех дураков запретов не напасешься.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И да, не забываем, если три фундамента построить друг над другом - они выдержат тройную нагрузку! - Консоли? - Нет, не знаем! |
|||
|
||||
Копали под чужой. Строяки в нарушение проекта даже вредительскую самодеятельность учинили - и все равно стоит, собака.
на 40 см разницы? А чего не шпунт? Цитата:
ЗЫ Мальганов? нет, не слышали
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно. Проконтролировать - никак! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Под чужим - главное вовремя выскочить! ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато! Последний раз редактировалось juri18, 29.11.2017 в 09:08. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Никаких откосов у вас не будет, копать будете почти все руками, так что нормальные захватки по метру вместе с плитной частью нового фундамента сразу, прогрев, холодные и деформационные швы с армированием по захваткам
Если существующая стена не пройдет на период вывешивания или есть опасения по ее состоянию - заведите расчетную балочку усиления в штробу поверх старой ленты на болтах, потом зачеканить - работы минимум, балку потом можно убрать(на металлолом) вообще ничего не надо, если только вывешивать на период строительства у вас по факту будет новое основание у существующего здания - на откосе с подпорной стенкой, вот функции этой подпорной стенки и будет выполнять новый фундамент, соответственно и посчитать его Цитата:
Цитата:
Что бы выполнить - надо как бы непосредственно в этой суете в ямке участвовать. Ну и проконтролировать - тоже в общем необходимо и достаточно просто на площадке присутствовать Цитата:
да бросьте вы, это уровень стройтехникума, один мастер на площадке, а не шпилит в кондейке на ноуте. Если прораб нормальный - еще и половину бетона на сторону загонит, о чем узнают лет через сорок когда еще здание рядом/выше строить будут Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 29.11.2017 в 10:36. Причина: upd |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
СП 22.13330.2016 "Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*"
(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр) 5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность определяют исходя из условия ... Если проанализировать математическое выражение, то станет ясен основной вывод: чем меньше расстояние в свету между условно старым фундаментом и условно новым - тем меньше допустимый перепад. Конечно, речь о фундаментах разных деформационных блоков. Т.е., если вплотную, то перепад 0. А так, да. Не ссы, Славик, я сто раз так делал (с). Если не повезет, меняй "Славик" на "Ваша честь" и повторяй как мантру. Тьфу-тьфу |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Старый баян по теме
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
чем то эта история похожа на обсуждаемую тему Цитата:
Вот есть студент, будущий проектировщик. На каникулах и на старших курсах он фигачит в стройотрядах, официально, на всяких разных сложных случаях пытает прораба и вообще самообразовывается. И потом лет через 10-15 он эти "сложные" случаи не боится пихать в свои проекты, он их все своими руками перебрал, и понимает что в общем ничего военного, да и "что бы не было гундежу делай все по чертежу". И есть второй студент. Он подрабатывает в охране/магазине, считает себя крутым расчетчиком на матерых программных комплексах которые считают по формулам которые он, этот расчетчик, ни вывести ни нормально творчески переработать не может, это для него черный ящик. А что бы спокойно спать и не кормить свою совесть - он же не знает какие там строители будут, да и вообще материалы полное Г - он закладывает, по-шамански, запасец раз в 5, удорожание на порядки, да и вообще - так нельзя, надо все нафиг снести и построить с нуля по новым бюджетным расценкам А потом ракеты падают - эх, запасец маловат, да и камлали мало - надо в следующий раз 10 кратные запасы с соответствующим удорожанием и ДВУХ, нет, ТРЕХ шаманов |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Помогите расчитать крепление плиты перекрытия к фундаменту дома | Макарыч | Металлические конструкции | 24 | 28.06.2016 10:26 |
Конструктивное решение ленточного фундамента примыкающего к рядом стоящему фундаменту другого здания | Катерина2012 | Основания и фундаменты | 5 | 19.06.2016 11:14 |
Существующая тепловая камера расположена на расстоянии менее требуемого до существующего здания | Aragorn | Инженерные сети | 5 | 26.06.2015 07:13 |
Фундамент около существующего здания | Marusya | Основания и фундаменты | 4 | 14.02.2011 10:21 |