| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую нагрузку выдерживает стеклотекстолит кг/м2?

Какую нагрузку выдерживает стеклотекстолит кг/м2?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2018, 12:20 #1
Какую нагрузку выдерживает стеклотекстолит кг/м2?
Askerovich
 
Askerovich.com
 
Киев
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 462

конструкция - например покрытие ямы для ремонта авто. пролет между балками (ширина ямы) 1,3 м. на балки ложится стеклотекстолит. вопрос - какую брать толщину? 10 мм достаточно или нужно толще? то что есть в сети к этому материалу ни к селу ни к городу

"Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее МПа 220" такая формулировка ничего не дает. возможно кто то сталкивался с вопросом?
Просмотров: 2928
 
Непрочитано 22.01.2018, 12:27
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Askerovich Посмотреть сообщение
покрытие ямы для ремонта авто. пролет между балками (ширина ямы) 1,3 м. на балки ложится стеклотекстолит. вопрос - какую брать толщину? 10 мм достаточно или нужно толще
А нагрузки-то какие? КамАЗ?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 12:29
#3
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


. да нет. тела будут ходить. максиум 2 тела. ну 150...200 кг/м2

забыл о нагрузке
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 12:34
#4
Valerym


 
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45


стеклотекстолит - это композиционный материал - его с помощью сопромата посчитать не получится....
Valerym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 12:40
#5
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


ну разве что в ансис. но таким не владею. это тоже понятно. ну может кто то сталкивался да хоть какая то инфа есть, что он несет. то что применяют, я так понимаю "из опыта". ну типа - на пролет 1 метр нужно 20 мм толщина. в инете с ходу не нашел. торгашей об этом спрашивать бесмысленно
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 13:01
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Что-то мешает сделать лёгкую металлическую конструкцию, на которую и будет опираться стеклотекстолит? Потому как нагрузки могут быть существенно больше - во-первых, слесаря там не ходят, а делают дела, в т.ч. с поднятием тяжестей, во-вторых, они могут запросто туда и телескопическую стойку поставить, чтобы, например, двигатель и коробку разъединить.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 13:36
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Надо производителей трясти. Если есть какие-то методы расчёта, то у них.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 14:21
#8
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Что-то мешает сделать лёгкую металлическую конструкцию, на которую и будет опираться стеклотекстолит?
это сделано изначально. большие пролеты по факту не получится делать. максимальный размер стеклотекстолита 1000*2000 мм

Цитата:
на балки ложится стеклотекстолит.
на металлические балки
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 17:25
#9
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Вот прикинул напряжения по правилам сопромата, получил 25 МПа.
То есть разрушиться текстолит не разрушится. Но у таких материалов низкий модуль упругости.
В общем будет качаться под ногами. Людям такое неприятно, они станут бояться наступать на это покрытие.
Вложения
Тип файла: xlsx Текстолит.xlsx (10.6 Кб, 32 просмотров)
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 23:13
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Думаю в этом случае разумно клеить в конструкции типа настила /фотка не применительно к текстолиту, просто по аналогии http://www.elbrusdom.ru/wp-content/u...er-0-1.800.jpg /.
И ещё размяшляю для чего именно текстолит... Настил по форме типа грильято кмк лучше.... И видно через него, и масло можно слить, и ключ подать...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 20:11
#11
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вот прикинул напряжения по правилам сопромата, получил 25 МПа.
проверил. по прочности да, 9ти кратный запас. но что там с деформациями - хрен его знает как он сдеформируется.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Но у таких материалов низкий модуль упругости.
не согласен. почти как у самого дохлого бетона.

принял толщину 20мм. чтобы наверняка. 20ка для пролета 1м*1,3м под весом человека практически не прогнется
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ashampoo_Snap_2018.01.25_19h06m36s_003_.jpg
Просмотров: 83
Размер:	13.9 Кб
ID:	198192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ashampoo_Snap_2018.01.25_18h51m03s_002_.jpg
Просмотров: 74
Размер:	34.4 Кб
ID:	198193  
Askerovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую нагрузку выдерживает стеклотекстолит кг/м2?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Какую максимальную горизонтальную нагрузку может создать квадрацикл Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 3 18.06.2015 18:59
Какую нагрузку приложить к стойке огражд. от ветра! Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 5 06.10.2011 19:42
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31