Здравствуйте.

Подскажите как определить активное давление грунта на шпунтовое ограждения если выполняется откос (см. вложение). Угол откоса больше угла внутреннего трения грунта, поэтому выполнять расчет по стандартным формулам коэффициента горизонтального давления невозможно....

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 64
Размер:	25.4 Кб
ID:	198914  

Просмотров: 1666
 
Непрочитано 08.02.2018, 11:15
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Можно заменить грунт который выше стенки нагрузкой равной весу этого грунта.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 11:48
#3
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Можно, но получается большой запас.... хочется понять как это реально посчитать, так как программа типа GeoWall это считает..
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 11:58
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
хочется понять как это реально посчитать
Помочь может метод Шахунянца или любой другой способ, описанный здесь
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/5483...sti_sklona.pdf
GeoWall считает одним из таких способов.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:23
#5
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.09.03-85

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН
И СТЕН ПОДВАЛОВ

по-моему там что-то есть на эту тему
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:32
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Подскажите как определить активное давление грунта на шпунтовое ограждения если выполняется откос
СП 101, п. М2.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:51
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


В Линовиче есть такая стенка графическим методом. Зеленый букварь 59 г Расчет и конструирование частей гражданских зданий.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 15:54
#8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Всем большое спасибо!
pelich1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение активного давления грунта при наклонном откосе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему разные формулы активного давления грунта в СП и Пособии? eilukha Основания и фундаменты 14 07.07.2016 15:49
Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта. GerEl2015 Основания и фундаменты 11 22.07.2015 17:25
Определение расчётного сопротивления грунта nik6084 Основания и фундаменты 8 02.06.2015 10:13
Определение пассивного давления при расчете на сдвиг по поверхности скольжения. SanVenan Конструкции зданий и сооружений 8 19.02.2011 23:08
Определение оптимальной влажности грунта bridgeconst Прочее. Отраслевые разделы 4 27.03.2010 13:44