Коэффициент концентрации напр.
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 1781
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Думаю, что нет. Нужно момент сопротивления ослабленного отверстиями сечения получить.
Т.е. это зависит от диаметра отверстий. И вообще странное решение весьма. Узел на заделку совсем не похож. Лопнуть может от местных напряжений в зоне контакта с болтами. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Для стекла (оконного) любая царапина (стеклорезом) является концентратором, как отверстие сделано и какие кромки. Такого рода расчет (хоть бы и очень точный) большого смысла не имеет и вообще данный материал в несущих конструкциях не применяется.
Концентрацию напряжений считают при расчетах пластичных материалов на усталость.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2010
Сообщений: 44
|
Спасибо за ответ, но вы отстали от жизни...
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Отношение к реальности имеет отдаленное. Линейной эпюра не будет. Чтобы посчитать , нужно:
1. Иметь реальные диаметры отверстий. 2. Жесткость прокладок (втулок) между болтами и стеклом. Если это резина, то упругость будет нелинейной. 3. Реальный изгибающий момент. Можно получить максимальное напряжение и оценить прочность. |
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
tonne, просьба изменить название темы "Коэффициент концентрации напр." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? | fadeaway | Архитектура | 36 | 19.10.2017 16:33 |
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг | salten | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.09.2016 18:12 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? | mikel | Лира / Лира-САПР | 23 | 27.01.2012 18:15 |
Какой коэффициент концентрации напряжений у пластины закреплёной на болтах | archdanila | Машиностроение | 3 | 10.12.2011 17:25 |