Непрочитано 16.05.2011, 14:11 #1
Буросекущие сваи vs. стена в грунте
Forrest_Gump
 
инженер-конструктор
 
Щелково МО
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 7,470

День добрый, господа.
Вопрос в следующем - будующие подрядчики меня несколько озадачили следующим утверждением: водонепроницаемость подпорной стенки из буросекущих свай отвратительная. Дескать не умеет в нашей стране бурить ровно. и посему они предложили перейти на вариант стены в грунте. Типа у нее водонепроницаемость хорошая. Внимание, вопрос - так ли это на самом деле? Действительно буросекущие сваи на практике дают такие большие проблемы с протечками?
P.S. диаметр свай 800 мм, шаг свай 700 мм. УГВ выше дна котлована на 3,1 м при глубине котлована 7,5 м. водовмещающие грунты - песок средней крупности.
Просмотров: 13314
 
Непрочитано 16.05.2011, 21:33
1 | #2
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
водонепроницаемость подпорной стенки из буросекущих свай отвратительная. Дескать не умеет в нашей стране бурить ровно. и посему они предложили перейти на вариант стены в грунте. Типа у нее водонепроницаемость хорошая. Внимание, вопрос - так ли это на самом деле? Действительно буросекущие сваи на практике дают такие большие проблемы с протечками?
Offtop: Говорю сразу - опыт минимальный.

Но то, что говорят подрядчики, в моем случае, соответствовало их словам - не держали бы мои стенка из буросекущих свай воду из водоносного слоя.
Стена в грунте из хорошего бетона с маркой по водонепроницаемости, видится предпочтительнее стенки из буросекущих свай.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 21:42
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Стена в грунте из хорошего бетона с маркой по водонепроницаемости, видится предпочтительнее стенки из буросекущих свай.
вполне верю. меньше стыков - выше качество. и цена вроде как слегка меньше и скорость работы повыше. и от распределительного пояса можно уйти. отчего-то меня мысль о грейферном экскаваторе отпугнула от стены в грунте :-))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2011, 22:17
1 | #4
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Буросекущие сваи дешевле, проще в изготовлении, можно сэкономить на длине опережающих (без армирования) свай, больших проблем с протечками не замечали, ровно бурить умеют нормальные исполнители на хорошей технике.

У стены в грунте выше стоимость, нужно работать с бентонитом (бентонитовый завод на площадке, подбор оптимального состава раствора, очистка), водонепроницаемость лучше, но многое зависит от конструкции разделителей между захватками. Сложнее проектирование и технология устройства ограждения.

При глубине котлована 7,5м наверное потребуется крепление ограждения грунтовыми анкерами или раскосами (подпорками).
geoscience вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 22:37
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Буросекущие сваи дешевле
хм. я натыкался на информацию, что стена в грунте дешевле этак процентов на 10.
Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
можно сэкономить на длине опережающих (без армирования) свай
вполне может быть - когда геологию уточним после сноса зданий (новое здание садится на место существующих).
Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
нужно работать с бентонитом
тут либо для свай тоже использовать бентонит либо буриться под защитой обсадной трубы. ибо фактически все 7,5 м до дна котлована идет песок (пылеватый и средний), да еще водонасыщенный. стенки скважины не удержатся же.
Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
При глубине котлована 7,5м наверное потребуется крепление ограждения грунтовыми анкерами или раскосами (подпорками).
ушли в сторону грунтовых анкеров.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 07:15
1 | #6
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
хм. я натыкался на информацию, что стена в грунте дешевле этак процентов на 10.
Стоимость зависит многих факторов, информация 10% не показатель, каждый объект нужно рассматривать отдельно.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
фактически все 7,5 м до дна котлована идет песок (пылеватый и средний), да еще водонасыщенный
В таких условиях бентонит может и не удержать, мы бы перешли на обсадые трубы.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 08:14
#7
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Глубокая стена в грунте, как ее держать то. Анкера дороговато а распорки неудобно, да и в любом случае ниже дна необходимо опускаться. Так что я за сваи. А места протечек можно химкой заделать (пеникрит и т.д.).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 08:39
#8
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Анкера дороговато
Грунтовые анкера позволяют существенно уменьшить заделку ограждения, затраты на их устройство компенсируются.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 09:20
1 | #9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Внимание, вопрос - так ли это на самом деле? Действительно буросекущие сваи на практике дают такие большие проблемы с протечками?
P.S. диаметр свай 800 мм, шаг свай 700 мм. УГВ выше дна котлована на 3,1 м при глубине котлована 7,5 м. водовмещающие грунты - песок средней крупности.
3-4 дырки на 30 м.п. стены будет точно. Но в ваших грунтах они хорошо инъецируются.
Цитата:
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Грунтовые анкера позволяют существенно уменьшить заделку ограждения, затраты на их устройство компенсируются.
Это вопрос спорный. Мы не знаем участок. Мы не знаем, а можно ли их вообще будет делать? Все будет зависить от цены вопроса.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 18:56
#10
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Понимаю что 5месяцев прошло с вопроса. Просто поделюсь информацией. Есть книга "Гид по геотехнике", на прошлых выходных скачал с какого то сайта. Там конечно лирики много и рекламы, но автор (Улицкий) сравнивает эти два способа и выдает, хоть и субъективную, но оценку.
З.Ы. он за стену.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 20:16
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
он за стену
Спасибо за подсказку о книге, нашел, ознакомился - вполне достойно. Вот только Улицкий за стену на территории Ленинградской области в виду отвратительности грунтов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 20:50
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
День добрый, господа.
Вопрос в следующем - будующие подрядчики меня несколько озадачили следующим утверждением: водонепроницаемость подпорной стенки из буросекущих свай отвратительная. Дескать не умеет в нашей стране бурить ровно. и посему они предложили перейти на вариант стены в грунте. Типа у нее водонепроницаемость хорошая. Внимание, вопрос - так ли это на самом деле? Действительно буросекущие сваи на практике дают такие большие проблемы с протечками?
P.S. диаметр свай 800 мм, шаг свай 700 мм. УГВ выше дна котлована на 3,1 м при глубине котлована 7,5 м. водовмещающие грунты - песок средней крупности.
Forrest_Gump, Jet не рассматриваете?
И с водонепроницаемостью у струйной цементации все ОК, и в песках хорошо получается, и, полагаю, подешевле Ваших вариантов выйдет.
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 21:21
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


RomanM, да как-то быстро перестал струйную технологию рассматривать. без армирования сваи не выдержат, армировать трубами/прокатом - жирно было, объект-то государственный. от стены в грунте отказался из-за технологии (форшахту сделай, копать под защитой бентонита, значит нужна станция и т.п.). посему выбрал вариант буросекущий свай. по результатам геотехнической экспертизы НИИОСПом можно будет уменьшить сечением свай до 600 мм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2011, 07:33
#14
geoscience

Геотехника
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
И с водонепроницаемостью у струйной цементации все ОК
С водопроницаемостью 50/50, как повезет. Особенно не везет при напорных водах.
geoscience вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2011, 12:02
#15
Jerzy


 
Регистрация: 11.10.2011
Сообщений: 1


Пытаюсь найти другую тему б которой дискутировали обо расчоте стены в грунтие. Кто-нибудь подскажет где искать?
Jerzy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 16:14
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jerzy Посмотреть сообщение
Пытаюсь найти другую тему б которой дискутировали обо расчоте стены в грунтие. Кто-нибудь подскажет где искать?
Зачем искать? Создайте новую тему и поднимите в ней вопросы, которые у Вас вызывают сомнения.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2011, 18:38
#17
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку о книге, нашел, ознакомился - вполне достойно
а книга свежая? можете тут выложить?
 
 
Непрочитано 15.10.2011, 18:50
1 | #18
Ал-й


 
Сообщений: n/a


http://www.georec.spb.ru/documents/b...ch%20guide.pdf
 
 
Непрочитано 15.10.2011, 20:26
#19
acid


 
Сообщений: n/a


премного благодарен!
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буросекущие сваи vs. стена в грунте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
расчет сваи в полускальном грунте новый проектировщик Основания и фундаменты 21 05.06.2010 00:03
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Нелинейный расчет сваи в грунте СергейД Основания и фундаменты 45 21.03.2008 11:37