| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить физ и мех свойства известняка глинистого сильновыветренного...?

Как определить физ и мех свойства известняка глинистого сильновыветренного...?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2014, 21:46 #1
Как определить физ и мех свойства известняка глинистого сильновыветренного...?
Dan0007
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187

Дано: удельный вес грунта, и уд. вес твердых частиц - это ясно что за звери, но потом написано следующее - Для известняков вместо значений «Влажность природная» и «Модуль деформации» принять:

** - Значение водопоглощения;
*** - Значение временного сопротивления одноосному сжатию в насыщенном водой состоянии.

Больше ничего не дано, Вопрос в следующем, что такое ** и *** ? Нигде не нашел что это и формулы какие .
Просмотров: 7113
 
Непрочитано 18.09.2014, 23:37
#2
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 267
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


ну а если Вы и найдете какие-то данные - что с ними делать будете?

как оценивать несущую способность такого основания?
CAE_Engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2014, 09:38
#3
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
ну а если Вы и найдете какие-то данные - что с ними делать будете?

как оценивать несущую способность такого основания?
По госту, но до этого еще рано, это институцкая задача, не реальная)) Вы мне подскажите как найти физ и мех свойства данного диковенного грунта пожалуйста, если не затруднит)
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 13:39
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Offtop: Dan0007, если не ошибаюсь, высокий статус горного инженера подразумевает некоторое наличие смекалки и ума... Также обычно требуется минимальное знание русского языка.
Вы хотите себя на форуме на посмешище выставить или всё-таки начнёте читать посты помогающих геотехников ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 17:17
#5
Дмитрий (Selektor)


 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 77


Привожу выкопировки из реальных инженерно-геологических изысканий, касательно известняка малопрочного и выкопировку из СП22.13330.2011 по расчету несущей способности основания. Модуль упругости не указал, но примите 15000 МПа для учебных целей сойдет. Не совсем пойму зачем нужно водонасыщение , в большинстве случаев известняки обводнены. Имейте в виду, что это основание опасно по образованию карста, соответственно это надо учитывать.
Вложения
Тип файла: docx Известняк.docx (18.4 Кб, 541 просмотров)
Дмитрий (Selektor) вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 18:49
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Для расчёта прочности модуль деформации и не нужен. Какая задача стоит? Что в итоге нужно получить?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 20:09
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вместо
Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
«Модуль деформации»
принять
Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Значение временного сопротивления одноосному сжатию в насыщенном водой состоянии.
???

Вы уверены? Это ведь разные величины по сути. Видел отчеты где для скальных грунтов не давали модуль деформации вообще (видимо считали несжимемым основанием), но после звонка и вопроса про модуль деф. давали его значения. Правда довольно высокие порядка 40МПа
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 20:19
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Для известняков вместо значений «Влажность природная» и «Модуль деформации» принять:
Походу это из задания для курсача или контрольной.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 20:05
#9
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Прошу прощения, наверно вопрос не очень корректно поставил, переформулирую его:

Дано: удельный вес грунта, и удельный вес твердых частиц, Значение водопоглощения и Значение временного сопротивления одноосному сжатию в насыщенном водой состоянии.

Вопрос: Как по этим данным найти РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАННОГО ГРУНТА ?

ГРУНТ(известняк глинистый сильновыветренный)
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 21:23
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Dan0007,
1) выбираете отрасль (горное дело или строительство)
2) выбираете расчётную схему под определённую конструкцию
3) под расчётную схему ищите нормы, в строительстве это СНиП 2.02.01-83*
4) выбираете что именно вы считаете в расчёте
5) старый СНиП п.
Цитата:
2.43. Расчетное сопротивление R основания, сложенного крупнообломочными грунтами, вычисляется по формуле (7) на основе результатов непосредственных определений прочностных характеристик грунтов. Если содержание заполнителя превышает 40%, значение R для крупнообломочных грунтов допускается определять по характеристикам заполнителя.
Цитата:
2.13. Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов Х, определяемых по формуле
Х=Хn/gg (1)
где Хn - нормативное значение данной характеристики;
gg - коэффициент надежности по грунту.
Но это просто некая характеристика основания. Я не знаю как получить её из Rc. Подозреваю, что в СНиП этого нет. Может быть в книгах или пособиях.

Но можно посчитать несущую способность грунта и, возможно, нет необходимости считать скальный грунт на деформации.
Цитата:
2.59. Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания, сложенного скальными грунтами Nu, кН (тс), независимо от глубины заложения фундамента вычисляется по формуле
Nu=Rc*b'*l' (12)
где Rc - расчетное значение предела прочности на одноосное сжатие скального грунта, кПа (тс/м2);
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 21:54
#11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Вопрос: Как по этим данным найти РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАННОГО ГРУНТА ?
Автор темы молодец, понимает что расчетное сопротивление грунта и прочность на одноосное сжатие разные вещи. Для многих это бывает новостью дня)
Как посчитать? По СНиП, например, там есть раздел по сваям стойкам и соответственно расчет несущей способности по пяте. Кстати разница может получиться приличная.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить физ и мех свойства известняка глинистого сильновыветренного...?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50