Непрочитано 23.10.2009, 16:09
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации?
Xander
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93

Возникла задача расстановки свай в свайно-плитном фундаменте по известным нагрузкам на фундамент и несущим способностям свай.

Есть ли какие либо средства (программы, самостоятельные заготовки) или методы (кто как делает вручную) позволяющие автоматизировать данный процесс.

Например получить по изополям нагрузок и несущей способности свай (сетка в пределах фундамента в пересечениях сетки посчитаны и известны несущие способности свай) какую то картину (те же изополя для шага свай в одном и другом направлении) с каким шагом возможно расставлять сваи, чтобы каждая восприняла не больше допустимой нагрузки.

Поделитесь опытом
Просмотров: 12198
 
Непрочитано 03.11.2009, 23:42
#21
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Это как сделать ???
В Download на сайт. Или если вес небольшой, приложить к посту!
Очень интересно посмотреть в работе.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 11:57
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


GIP: у меня два вопроса 1. Как называется эта чудо-программа. 2. Имеет ли эта программа сертификаты на возможное исппользование к примеру гостроя России.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 19:46
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Завтра скину ссылку в интернете, где ее можно качнуть. Теория расчета по нормативным действующим Российским нормам. Вся теория выложена в программе. Результат расчета в програме представлен как ручной со всеми промежуточными результатами.

Последний раз редактировалось GIP, 18.12.2013 в 17:11.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2009, 23:09
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Отлично скинь ссылочку буду презнателен
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 16:05
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Подробная информация - http://www.giproproject.narod.ru/
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 06:24
#26
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Для расстановки свай в ростверках есть программа Маэстро.
proekt вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 08:37
#27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Я не знаю, что у вас за сооружение, но в плитно-свайном фундаменте подход расстановки по несущей способности свай не подходит в силу возникновения неравных нагрузок на сваи (в центре меньше, на перефирии больше). Однако на усилия в крайних сваях влияет общее количество свай.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2009, 17:18
#28
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я не знаю, что у вас за сооружение, но в плитно-свайном фундаменте подход расстановки по несущей способности свай не подходит в силу возникновения неравных нагрузок на сваи (в центре меньше, на перефирии больше). Однако на усилия в крайних сваях влияет общее количество свай.
Что значит "подход расстановки по несущей способности свай не подходит в силу возникновения неравных нагрузок на сваи" ? Сваи так или иначе нужно в кусте расставлять и проверять крайние сваи (если есть моменты, а нет так все будут загружены одинаково) на несущую способность на прижим и отрыв.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2009, 19:47
#29
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


GIP
Да вы, батенька, тут рекламой занимаетесь. Не хорошо.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 08:53
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Сваи так или иначе нужно в кусте расставлять и проверять крайние сваи
Может я не верно понял, но речь идет не о кусте, а о "Возникла задача расстановки свай в свайно-плитном фундаменте..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 13:34
#31
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может я не верно понял, но речь идет не о кусте, а о "Возникла задача расстановки свай в свайно-плитном фундаменте..."

Да Задача была имея нагрузки от здания (изополя) в уровне низа фунд. плиты и посчитанные несущие способности свай в пределах площади фунд плиты (сетка 10x10м, в вершинах посчитаны нес. способн. свай) дать предварительную расстановку свай. Затем в расч. схему вводились сваи и делался перерасчет - получили нагр. на сваи и снова расстановка - до получения приемлимого варианта - потом схема в каких местах бить пробные сваи, далее снва уточнения по натурной нес. способности свай.

Моя задача была - расстановка и схема для пробных свай

Я просто хотел спросить может кто то поделиться своими приемами...
Xander вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2011, 15:29
#32
Campai


 
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52


Подскажите, есть ли какое ограничение по расстановке свай в местах устройства проемов над ленточным ростверком? Вроде читал, что так не рекомендуется делать, где читал не помню, может напомните? )))
Campai вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46