Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Прочность продольного соединения деревянных балок на врубке и болтах

Прочность продольного соединения деревянных балок на врубке и болтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2013, 13:36 #1
Прочность продольного соединения деревянных балок на врубке и болтах
Shalu
 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16

Есть ли здесь знатоки деревянных конструкций?
Нужно вручную рассчитать прочность продольного соединения деревянной балки. Соединение на врубке, усиленное болтами. Наращивание деревянной коньковой балки...
Умники взяли из книжки, а мне надо доказать на бумаге, что оно выдержит..

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: strop_six2.jpg
Просмотров: 227
Размер:	32.4 Кб
ID:	100898  

Просмотров: 6528
 
Непрочитано 16.04.2013, 09:57
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Shalu Посмотреть сообщение
а мне надо доказать на бумаге, что оно выдержит..
сделать расчет на бумаге и доказать, что выдержит. какие проблемы - все легко считается и врубки и нагели
fint вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:06
#3
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Деревянные балки таким соединением не соединяют. Соединяют многопролетные консольные прогоны. То, что снизу (на картинке)- на него опирают, то, что сверху - опирается.

Последний раз редактировалось Injener-81, 16.04.2013 в 10:16. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 10:23
#4
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
какие проблемы - все легко считается и врубки и нагели
точно.. как же я не догадалась? а примеры есть? хоть намеки какие-то? обычные врубки и нагели считать умею, там все просто. Каким образом происходит распределение сил в этом узле?
В данном случае имею многопролетную балку с одним шарниром, который выполнен в виде такого соединения.
Shalu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 10:28
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Узел считается шарнирным. Обеспечивает целостность прогона по длине (растяжение).
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 11:19
#6
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


Растяжение? интересно, откуда.. при вертикальной нагрузке скорее работает на изгиб (тоесть нижняя часть растянута, верхняя сжата), но момент нулевой, поскольку шарнир.
Shalu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 11:59
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Узел обеспечивает целостность прогона по длине. А какие нагрузки, усилия и все остальное - вопрос немного другого плана... Посмотрите где применяются такие прогоны и вопросов, тем более, гадания на кофейной гуще, не будет.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 12:06
#8
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


Я в курсе, где применяются такие прогоны. Вопрос был не в этом.
Shalu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 12:24
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cоединение монтажное.Поперечная сила воспринимается зубом на скалывание болты обжимают узел
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 13:49
#10
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


Вариант
Я видно совсем в механику ушла, затупила.. Сечение на скалывание проверить и всё, этого хватит
Shalu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 14:48
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Конечно найти в узле поперечную силу и проверить на нее скалывание зуба.
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 15:34
#12
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Нарисуйте схему балки с указанием расположения опор и расположением соединения.
После этого можно будет советовать. В зависимости от схемы будет расчет.
Просто много раз видел, как подобное соединение применяется не там где нужно.
jola вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 17:07
#13
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


без эпюр, просто схема
Вопрос выбора такого решения, увы, был не за мной. Это старый проект, который понадобилось сейчас обсчитать и в котором уйма косяков, если честно. Так что это, увы, данность
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nerazreznaja06.jpg
Просмотров: 209
Размер:	123.4 Кб
ID:	101213  
Shalu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 17:23
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Эти узлы где находятся?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 17:30
#15
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


один узел (шарнир) рядом с силой F14
600 мм (от опоры "2")
Shalu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 21:56
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Поперечная сила 13,6 кН.Теперь надо знать длину и ширину площадки скалывания
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 22:31
#17
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Поперечная сила 13,6 кН.Теперь надо знать длину и ширину площадки скалывания
А силу по поверхности ( sin,cos) раскладывать не надо?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 22:49
#18
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


igr
поперечная в узле 10,9кН. Так-то, конечно, я уже поняла идею. Если Вам просто самому интересно, то дам и размеры узла. Там шириной и длиной площадки не обойтись.
Shalu вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 23:08
1 | #19
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Чего уж там осталось считать? Усилие поделить на площадь скалывания и сравнить с расчетным сопротивлением
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 23:23
#20
Shalu


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 16


хотя, почему бы и нет. Коллективный разум иногда крепко помогает


igr, да, я говорю, затупила уже )) в дебри строймеха зарылась по другим темам..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: harjatala-solm.jpg
Просмотров: 171
Размер:	82.3 Кб
ID:	101229  

Последний раз редактировалось Shalu, 16.04.2013 в 23:38.
Shalu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Прочность продольного соединения деревянных балок на врубке и болтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05