| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить деформационный шов в существующем здании?

Как выполнить деформационный шов в существующем здании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.08.2013, 06:18 #1
Как выполнить деформационный шов в существующем здании?
Eugene2007
 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 16

Добрый день!
Имеется существующее 6-ти этажное здание. Сборный железобетонный каркас по серии ИИС-04.
Перекрытия - из сборных пустотных ж/б плит. В том месте, где планируется выполнить деформационный шов - монолитный участок.
Как можно выполнить деформационный шов в таком здании?
План прилагается

Вложения
Тип файла: pdf Каркас.pdf (130.3 Кб, 229 просмотров)

Просмотров: 4991
 
Непрочитано 05.08.2013, 09:15
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а кто ж делает деф шов в существующем здании? в проекте ж не заложено? на кой?
такой деф. шов делают только инопланетяне лазером в голливудских фильмах))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 09:39
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вы ткнули в своем вложении выноской видимо в монолитный участок и написали, что он является швом. Ваш К.О.
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 09:45
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Arikaikai -), ну ты как всегда: читай:

Цитата:
Сообщение от Eugene2007 Посмотреть сообщение
В том месте, где планируется выполнить деформационный шов - монолитный участок.
, а ткнули туда, где предполагается шов
4245 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 09:52
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
туда, где предполагается шов
У меня минимум два предположения, что именно за шов нужен:
1) Хотят разрезать здание по плоскости симметрии, чтоб к чертям упали ригели, плиты и вообще.
2) Хотят убрать всю эту заштрихованную область, оставив два прямоугольных здания (тоже шов).
 
 
Непрочитано 05.08.2013, 10:06
#6
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


А что сие означает - деформационный шов (температурный, осадочный)?.
Как вариант, есть предложение - разобрать "треугольник" и возвести заново, получите температурный шов.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 10:58
#7
Eugene2007


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 16


Здание не проходит по сейсмике, поэтому и нужен деформационный шов.
Eugene2007 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 11:36
#8
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну тогда да,
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
разобрать "треугольник" и возвести заново, получите температурный шов.
или добавлять диафрагм в секции для повышения жесткости секций
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 11:49
#9
Eugene2007


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 16


Спасибо
Eugene2007 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2013, 17:24
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Выпилить кусок алмазной пилой (южнокорейцы это делают запросто).
А по отдельности проходят?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 07:21
#11
Eugene2007


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 16


По отдельности - все хорошо
Eugene2007 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 08:08
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Ну тогда единственный вариант - пилить. Единственно, посмотреть сделать распил посередине или выпилить весь фрагмент. Перфораторами не советую - будут повреждены примыкающие конструкции.
ЗЫ. Небось сейсмичность района повысили и власти решили усилять все дома?
 
 
Непрочитано 06.08.2013, 09:19
#13
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну тогда единственный вариант - пилить
- ))

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Перфораторами не советую -
-)))))

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Небось сейсмичность района повысили и власти решили усилять все дома?
-)))))))))))))))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 09:32
#14
mutukpuv


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62


это невозможно....
mutukpuv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 09:40
#15
Eugene2007


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 16


Наверно самое реальное уже было предложено - разобрать вставки и выполнить заново с устройством деформационного шва (с применением м/к)
Eugene2007 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2013, 11:34
#16
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Eugene2007
Наверно самое реальное уже было предложено - разобрать вставки


Интересно Как? Направленным взрывом?
Когда разберёте, пожалуйста отпишись. Интересно чем дело кончиться.
 
 
Непрочитано 06.08.2013, 12:46
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Интересно Как? Направленным взрывом?
дык
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Выпилить кусок алмазной пилой
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить деформационный шов в существующем здании?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деформационный шов в здании на 25 этажей с паркингом Ната14 Конструкции зданий и сооружений 33 07.08.2022 19:09
устройство подвала в существующем здании ольга22 Конструкции зданий и сооружений 34 16.11.2011 13:25
Как правильно выполнить противопожарную стену в производственном здании с металлическими фермами? Arkasha Металлические конструкции 16 15.06.2011 19:45
Деформационный шов в существующем здании beam21 Конструкции зданий и сооружений 6 02.04.2011 10:54
Размещение второго крана-балки в существующем здании Johnsay Конструкции зданий и сооружений 5 09.04.2010 16:58