Фиктивный момент в заделке колонны
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

- Имеется центрально-сжатая стальная колонна с жестко-заделанным нижним концом (жесткая заделка учтена в расчетной длине);
- от внешних нагрузок момента в заделке не возникает;
- загруженность по устойчивости (СНиПовской) близка к предельной;
- требуется определить фиктивный момент в заделке для расчета анкерных болтов (и др. элементов базы).

Решение похожей задачи приведено в стальном СНиПе (ф. 23*), но там определяется фиктивная сила, а не момент.

Конструктивные соображения (т. е. без расчета) не считаю правильными, поскольку колонна может иметь значительную гибкость и сечение, а значит и хороший момент для удержания устойчивого положения.

Похожая тема.

Ответ тут.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.03.2022 в 18:02.
Просмотров: 47173
 
Непрочитано 25.11.2008, 14:27
#161
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. "А Вы говорите, чего веселиться..." При чем здесь какой-то Ляпунов? Смешно чтение изложенного с одновременной попыткой еще и понять, причем правильно .
Если серьезно, нет никакой необходимости объяснять значение слова "устойчивость", и особенно "неустойчивость". В этом деле имеется миллион нюансов. Достаточно было бы привести официальную трактовку понятия "устойчивость" из названия раздела СНиП.
2. Вот наконец-то взялись за дело... Да, отполируйте график, а затем вставьте в учебники в самом начале раздела "Устойчивость". И будет всем студентам счастье.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 14:48
#162
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
При чем здесь какой-то Ляпунов?
Цитата:
Достаточно было бы привести официальную трактовку понятия "устойчивость" из названия раздела СНиП.
Ну ка приведите? Чтобы все уж поняли, что собственно мы тут ниспровергаем
Цитата:
Да, отполируйте график, а затем вставьте в учебники в самом начале раздела "Устойчивость".
Все-таки давайте начнем не с графика, а с определения понятия "устойчивость". А потом уже лакиро..., тьфу, полировать будем
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 14:50
#163
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


IBZ
Цитата:
Мои студеческие представления говорят, что, наверное, может при значительных гибкостях. Ну где-то более 120-130, ели имеется в виду именно случайный эксцентриситет.
120-130 простой (l/i) или приведенной (sqrt(Ry/E))?

Тут проблема такая:
Если отказаться от физической нелинейности (абсолютно упругое тело), то получатся эластики Эйлера
Если отказаться от геометрической нелинейности, то потеря несущей способности всегда будет наступать при нагрузке ниже Эйлеровой (кривизна, как вторая производная - при больших перемещениях это слишком много)
Чтобы решать с обеми нелинейностями аналитически нужно иметь мехматовский уровень знания математики и молодые мозги. Делать программу просто так - лень, может кто из АНСИСовцев покатает задачку?
__________________
ZZH

Последний раз редактировалось Разработчик, 25.11.2008 в 14:57.
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 14:53
#164
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


"Ну ка приведите?" Если бы я мог, давно бы привел, а не парился. Я же Вам рекомендую, чтоб не парились.
К п.163. Вы разговариваете с инженером.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 15:58
#165
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
Я же Вам рекомендую, чтоб не парились.
Так мне-то чего, я принимаю определение устойчивости по Ляпунову, а других и не знаю и в СНиПе этого не написано (было бы весело, если б было написано что-то иное).

Цитата:
Вы разговариваете с инженером.
Перефразируя известный тезис известного сына действительного статского советника: "Инженером можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех технических дисциплин, которые выработало человечество"
Тут полно веток, где инженеры бьются над проблемами учета физических и геометрических нелинейностей при расчете конструкций, решают реологические задачи, проблемы сейсмостойкости и т.п. Уровень форума dwg.ru достаточно высок, чтобы не сюсюкать
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 19:46
#166
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Но иногда можно и посюсюкать для точности передачи мысли, ибо здесь не только узкие специалисты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 09:18
#167
detailer


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 4


Уважаемые коллеги,
учитывает ли кто-нибудь из Вас момент возникающий в защемлённых колоннах от вертикальной нагрузки(см.приложенный файл)
В приложенном расчёте этот момент 13,43 т*м,если его учитывать ,то
-необходимо отражать это в нагрузках на фундаменты
-считать сечение колонны с этим моментом
-в случае с ж/б колоннами они должны держать этот момент
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (810 байт, 94 просмотров)
detailer вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 11:47
#168
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


не морочь себе голову по поводу анкерных болтов бери диаметром 20 и точка,а елии колона на пределе устойчивости лучше возьми элемент большего сечения на 1 единицу и спать можешь спокойно
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 12:01
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
В приложенном расчёте этот момент 13,43 т*м
- большой момент вызван большой деформативностью фермы и большой жесткостью колонн, т. к. площади сечений у фермы заданы в 5-7 раз меньшие, у колонн в 2-3 большие, чем должны быть для таких нагрузок. Задайте реальные сечения и момент уменьшиться.
Вопрос не совсем сюда, здесь говорилось о моментах, которых нет в расчетных моделях...
Цитата:
- от внешних нагрузок момента в заделке не возникает;

Последний раз редактировалось eilukha, 24.07.2009 в 12:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 13:04
#170
detailer


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 4


спасибо за ответ,
прикладываю реальный проект с реальными жесткостями и нагрузками,
и что делать с моментами в заделке от снега и постоянной нагрузок?
Разговаривал с "профессорами" , отвечают ,что где то в СНиП есть положение,разрешающее не учитывать эти моменты
Вложения
Тип файла: rar Рама по оси 7_8.rar (1.5 Кб, 91 просмотров)
detailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 15:12
#171
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вы обязаны учесть все усилия. Другое дело, если Вам не понятно почему они возникают...
Шарниры в "пеньках" по верху колонн перекиньте к другому узлу, сейчас они стоят неправильно
Цитата:
что где то в СНиП есть положение
- пока сами не увидите, не верьте. Просто они услышали звон, а не...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 17:32
#172
detailer


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 4


честно говоря,ни разу не видел в нагрузках на фундаменты момента от вертикальных сил, поэтому данная ситуация смущает,моменты появляются из за смещений верха колонн внутрь здания, кстати если заменить ферму стержнем этого смещения уже не будет (непонятно)
По поводу шарниров,то они поставлены на пояс фермы,которая шарнирно опирается на колонны,опорный раскос приходит с небольшим эксцентриситетом в пояс,не понимаю зачем надо переносить шарниры

Последний раз редактировалось detailer, 24.07.2009 в 17:40.
detailer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 17:38
#173
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
если заменить ферму стержнем этого смещения уже не будет
стержень не деформируется вдоль своей оси при такой работе, в отличии от вернего пояса фермы, напряжения в котором сопоставимы с Rу
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2009, 17:44
#174
detailer


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 4


Если учитывать момент, то всех надо уволить
detailer вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 10:53
#175
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.07.2014 в 10:59.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2022, 11:09
#176
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если сопоставить формулы СП 16 и выразить момент, то получим:

M_e=(1/Фе-1)WN/A - сопоставление (106) и (109) - при отсутствии в колонне пластики (левая часть (109)<=0.8).

M_pl=(1/Фе-(N/(RА))^0.5)WСх*N/A - сопоставление (105) и (109) - при наличии в колонне пластики (левая часть (109)=1).

Примечания:
  1. При 0.8<левая часть (109)<=1 - по интерполяции (по аналогии с ф. (131)).
  2. О признаках наличия пластичности см. тут, стр. 52, 2-й снизу абз.
  3. Фе принимать не более Ф. Это вполне инженерная метода для колонн, расчётная схема которых - консоль.
  4. Учитываются все реальные случаи, а не только центрально сжатые как в шапке темы.
  5. Для сквозных сечений формула одна остаётся - для варианта без пластики. (Фе для сквозных сечений, естественно). Растёт момент в сквозном сечении, поэтому вырастут усилия в поясах.
  6. Для надёжности можно сравнивать с моментом из (линейной) расчётной модели и принимать большее значение.
  7. Возможный недостаток способа: при одновременно большая гибкость, (левая часть (109)>0,8, малый отн. экс-т - пластика развивается не в полной мере (из-за ограничений Фи по 1,3*Эйлерова сила), поэтому получаемый момент будет несколько завышен по сравнению с фактическим.
  8. Развитие темы тут.

Проверил на практике - усилия в анкерах растут на 17 %. Причём меняется номер критичного РСУ (выбирается РСУ с большей сжимающей силой).

Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:17.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фиктивный момент в заделке колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54