dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть?

Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2018, 09:53 #1
Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть?
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 161

Gar_ вне форума Вставить имя

Нужно выполнить монолитное перекрытие одноэтажной пристройки. Стены - кирпичная слоистая кладка на гибких связях 380К+100МВ+40 ВЗ+120К. Перекрытие H=150, опирается на все стороны несущего периметра.

Можно опереть на 120 или полностью, на ширину несущей стены (380 / 350 и добавить 30 утеплителя по торцам перекрытия для теплотехнической однородности), соответственно выполнив дополнительное армирование краевых зон перекрытия.

Какое решение предпочесть? И, если не затруднит, почему?

Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2018 в 10:07.
Просмотров: 915
 
Непрочитано 21.05.2018, 11:01
#2
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 199


А почему хотите вообще отойти от стандартного решения в опоре 120 мм?
Alextururu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 11:06
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
А почему хотите вообще отойти от стандартного решения в опоре 120 мм?
Не знаю еще, хочу или нет. Часто вижу, даже на одноэтажных зданиях, единые видимые диски перекрытий (не пытаются скрыть торцы на фасадах/ предпочитая перфорацию, видимо). Может есть в подобном решении конструктивные плюсы...?!

Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2018 в 11:23.
Gar_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2018, 11:10
#4
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
предпочитая перфорацию, видимо
о какой такой перфорации вы говорите?
Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
единые диски перекрытий
так он и остается единым диском перекрытия, вопрос в том на какое расстояние его опирать на стену же
Alextururu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2018, 11:12
1 | 1 #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,498


Опереть на 260 мм (кратно кирпичу, оставив наружную версту как опалубку). Доп. утепление не нужно.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 11:27
#6
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Опереть на 260 мм (кратно кирпичу, оставив наружную версту как опалубку). Доп. утепление не нужно.
Если немного усложнить вопрос: в таком-же типе стены, при внутренней несущей в 250, опереть на всю ширину или 130?
А то есть еще одна идея, по "оптимизации"... И, вообще, полезно "для общего развития".

Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2018 в 11:35.
Gar_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.05.2018, 14:09
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 4,498


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Если немного усложнить вопрос: в таком-же типе стены, при внутренней несущей в 250, опереть на всю ширину или 130?
Обычно при монолитных перекрытиях стараются сделать опирание не менее 200 мм (для страховки). 120 мм и меньше - это уже для сборного ж.б., где выше качество изделия (заводской контроль, гарантированная марка бетона, пропарка и т.п.).
Если уверены в качестве строительства, то можно и на 130, особенно, при опирании по 4-м сторонам.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.05.2018, 08:19
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,204


В здании с несущими кирпичными стенами опирай на 120. Больше не имеет смысла.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Монолитное перекрытие одноэтажной пристройки...как опереть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Работа фундамента одноэтажной пристройки к многоэтажному дому szuser Основания и фундаменты 16 14.02.2018 12:43
Как опереть сборную лестницу на монолитное перекрытие? aceltradegid Железобетонные конструкции 4 18.12.2016 18:29
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? crono Железобетонные конструкции 12 19.07.2015 20:57
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||