09.02.2015, 08:58 | #1 | |
Пластический шарнир в уровне заделки свай в грунт от температурных нагрузок
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 5988
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Не открывает файл (ворд 2003 на работе). Оно может и ничего если свая целая но с отклонением 1 см. А у меня именно что на изгибающий момент не проходит. Походу придется уходить от такого проектного решения... На податливость грунта тоже особо не рассчитываю, в мерзлом состоянии грунт практически несжимаемый.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Ну да там твердомерзлый грунт, большую часть года в мерзлом состоянии будет. К тому же любой учет податливости грунта наверняка будет неточен и пойдет в запас в сторону занижения жесткости грунта. Это надежно при расчете по деформациям, а в моем случае наоборот вызовет увеличение усилий.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Так на что у вас сваи не проходят? На вертикальную нагрузку? По телу сваи или по несущей способности сваи? Или на перерезывающую силу?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Объедините крайние ростверки монолитными участками. Усилия могут перераспределиться. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Как я понял здание длиной порядка 54м? Не хотите уйти от температурного воздействия конструктивными мерами?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Как именно их моделировали (сопротивление грунта по боковой поверхности учитывали, какую длину сваи задали)?
Ну и ушли бы от этой проблемы (перегрузка свай) конструктивными мерами.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 09.02.2015 в 16:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Податливость уменьшит жесткость и соответственно усилия тоже. Я просто хотел сказать что не знаю как корректно учесть податливость твердомерзлого грунта. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
1. Объедините крайние ростверки монолитными участками. Усилия могут перераспределиться. Попробуйте хотя бы. 2. Введите температурный шов. А что за зверь - более податливый узел? У вас перегруз наверняка получается за счет расширения / сжатия этой злосчастной балки. Значит под более податливым продольный шарнир подразумеваете?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Цитата:
По поводу моделирования свай: на данный момент мне неизвестен ни один корректный способ моделирования работы сваи в твердомерзлых грунтах. Есть СНиПовский расчет сваи на горизонтальную нагрузку в т. ч. в вечномерзлых грунтах, но я считаю, что применять его в данном случае нельзя, так как он он неточен и совсем не для моего случая. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если так, то полетел ваш жесткий узел. Ну конечно же величину отверстий придется установить расчетом + допуск на монтаж.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 09.02.2015 в 17:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Цитата:
Да жесткий узел полетит, поэтому менять совсем не хотелось бы. А проблема учета совместной работы конструкций с грунтом в том как корректно смоделировать грунт, определить его истинные жесткостные характеристики. Все расчеты связанные с моделированием совместной работы с грунтом крайне неточные и абсолютно не сходятся с реальной картиной (на моей практике по крайней мере). |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Поделите здание на 2 ТО.
Армирование свай сильно увеличить нужно, что бы они начали нести внешние нагрузки? Ростверки какие у вас? Низкие или высокие? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну сейчас вас ансисовцы на части порвут