Непрочитано 07.04.2014, 10:45 #1
В каком разделе ФЗ123 указана допустимая горючесть мембраны в составе кровли для ТЦ 7600 м2, II степани огнестойкости, С0,К0,Ф3.1. ?
drill_man
 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695

Привет всем !

В каком разделе ФЗ123 указана допустимая горючесть мембраны в составе кровли для ТЦ 7600 м2, II степани огнестойкости, С0,К0,Ф3.1. ?

Пояснение:
Мембрана (которую я планирую использовать) 1,5 мм обладает Г2.
Мембрана (которую я обычно использую) 1,2 мм обладает Г1.

Всем заранее спасибо за помощь !
Просмотров: 2399
 
Непрочитано 07.04.2014, 11:11
1 | #2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Применяйте любую. Ограничения по группе горючести кровельного ковра нормами не предусматриваются.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 11:33
#3
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695


А в ФЗ 123, не знаете, это написано ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 11:38
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


В ФЗ 123 по этому поводу ничего нет.
Единственные требования, если память не изменяет, это необходимость выполнять кровлю из негорючих материалов в радиусе 2 м от шахт противодымной вентиляции, если шахта возвышается над кровлей менее, чем на 2 м.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 11:46
1 | #5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


СП 17.13330.2011 "КРОВЛИ" п. 5.23
kobza вне форума  