| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В связи с чем трещины в ограждающих конструкциях в районе подоконников?

В связи с чем трещины в ограждающих конструкциях в районе подоконников?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2014, 07:05 #1
В связи с чем трещины в ограждающих конструкциях в районе подоконников?
Retee
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129

20-этажный жилой дом, стеновая система. Наружные ограждающие конструкции - газобетонные блоки.
Обнаружились трещины в районе подоконников в комнате с угловым окном.
Смущает аналогичный характер трещин по обе стороны от проема, блоки опираются поэтажно.
Раскрытие - в пределах 1 мм.

Прошу поделиться мнениями - с чем может быть связано?

Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140414_220948.jpg (923.4 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140414_221024.jpg (929.8 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140414_221035.jpg (887.5 Кб, 230 просмотров)


Последний раз редактировалось Retee, 16.04.2014 в 07:33.
Просмотров: 2726
 
Непрочитано 16.04.2014, 08:39
#2
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Здание получается монолитный каркас?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 10:40
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Может температура, может плита немного прогнулась.

----- добавлено через 48 сек. -----
У Вас там линолеум вроде. Налейте немного воды между окон, посмотрите куда потечёт...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 10:50
#4
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Здание получается монолитный каркас?
Да, монолит.


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Может температура, может плита немного прогнулась.
Если температура - то почему именно в местах за пределами оконных проемов.

Плита врядли - нагрузки в помещении никакой не было. Или во время строительства складировали материалы?)

Вода потечет туда, где больше пол неровный Стяжка отвратительно выполнена.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 10:53
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Где шов у блоков был, там и треснуло. А плита от собственного веса могла прогнуться. Ползучесть, знаете ли..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 10:56
#6
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


да плита скорей всего прогнулась, из-за этого трескается стена, там есть колонна в углу?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 10:59
1 | #7
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Retee, какой у вас этаж? Плита перекрытия (ваш пол) на нижележащем этаже тоже консольная в углу (нет жб колонны или стойки)? Где начинается несущая стена или пилон в плане?
Если нет - то я согласен с Дмитрием - прогиб плиты перекрытия. Даже от собственного веса может прогнуться, заполнение из газобетона же, ему больших прогибов для трещин не надо.
Scoody вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 11:12
#8
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Retee, какой у вас этаж? Плита перекрытия (ваш пол) на нижележащем этаже тоже консольная в углу (нет жб колонны или стойки)? Где начинается несущая стена или пилон в плане?
Если нет - то я согласен с Дмитрием - прогиб плиты перекрытия. Даже от собственного веса может прогнуться, заполнение из газобетона же, ему больших прогибов для трещин не надо.
Да, вы правы. Не обратил на это внимание.
Участок плиты консольный, примерно полтора метра, в углу ничего нет.
Ну вроде прояснилось, ещё послежу за ними. Спасибо всем!
Retee вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 14:02
#9
PaPPaRaZZi


 
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 14


Тут, на мой взгляд, вот какие причины данных дефектов
1.Забыли кладку заармировать. Такое тоже часто встречается при отсутствии армирования кладки из блоков. Плюсом ко всему в этих местах идет концентрация напряжений.
2. Возможны незначительные прогибы конструкций, как говорилось выше
PaPPaRaZZi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В связи с чем трещины в ограждающих конструкциях в районе подоконников?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков RomanM Архитектура 3 25.03.2012 20:44
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33