Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел крепления колонны с балкой

Опорный узел крепления колонны с балкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2013, 12:24 #1
Опорный узел крепления колонны с балкой
Bamboocho
 
Иркутск
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 48

Доброго времени суток. перекопал весь форум, но именно такого узла не нашел.

В общем есть здание из металлокаркаса, с шагом колонн (тюбинговая труба 100х100х3) 5 метров. на эти колонны опираются балки составного сечения (2 двутавра №12). По серии опирание производится либо по краям, либо сверху. По краям меня смущает тонкий металл боков тюбинга, а вот с верху если делать дополнительные пластины к торцам балок, то тогда нужны конструктивные болты, которые ни внутрь тюбинга, на внутрь составной балки не посадишь.

Опирание произведено подобным образом (как показано на чертеже). вопрос в доказательности правильности моих действий, а именно, норматива на минимальную длинну опирания в нормативной литературе я не нашел, поэтому прошу помочь с решением таких вопросов:
1. Если ли норматив на минимальную длинну опирания такого узла?
2. Расчет на смятие балки от нормативной нагрузки (его я сделал, всё ОК)?
3. Как расчитать сварной шов (я так понимаю зависит от момента)?
4. Какими еще расчетами подтвердить правильность данной конструкции.

P.S. выбор материала был произведен заказчиком, в силу сложности доставки и скудности поставщиков.
ГИП говорит надо еще пластины по бокам приварить к балкам и оголовку колонны и всё ок. и да нагрузки маленькие в пределах 1 тонны на всю длинну балки.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (76.8 Кб, 4167 просмотров)

Просмотров: 6749
 
Непрочитано 06.06.2013, 13:53
1 | #2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Тюбинговая труба? А кто это? На картинках обычная квадратная труба, она же - профиль стальной гнутый сварной прямоугольного сечения. На картинках ужас какой то изображен
1. Нет
2. Не понял а в чем вопрос?
3. Если про верхний угловой - то по СНиП Стальные конструкции, по рабоче крестьянски (если память не изменяет) то 1 милиметр катета шва при длине 1 см несет 100 кг на растяжение - соответственно момент на опоре разложите на пару сил - и считайте. Только зачем вам там жесткое опирание? И узел точно какой то деревенский
4. Вы нагрузки скажите какие там есть - а то 1 т на всю балку как то не четко.
З.ы. К 3-х мм стенке варится получится только газом - точно тонковато как-то.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 17:30
#3
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


то что узел по деревенскому, то да... но предложите что-нибудь адекватное. к бокам не приваришься, болты не воткнешь...

при расчете как неразразную балку на опоре Ммах=1,2 Т.м
Qmax=1 тонна

по СНиП расчитал, мин. катет 4 мм. конструктивно минимальный 6мм.

какие условия еще надо предусмотреть?

Последний раз редактировалось Bamboocho, 06.06.2013 в 18:39.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 01:18
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
какие условия еще надо предусмотреть?
Ты попросил посоветовать, тогда дай подробности, никому не понятно, что ты делаешь. Что это: сарайчик, домик, высотное здание? Какой снеговой район, это для перекрытия или что?, т.е скажи нагрузки. Скажи высоту колонны, длину ригеля (опиши раму).
Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
при расчете как неразразную балку на опоре Ммах=1,2 Т.м
Qmax=1 тонна
При таком моменте усилие на верхние и нижние швы будет N=M/hшвеллера=1.2/0.12=10т. (вверху швеллера получится растягивающая сила, внизу на пластине сжимающая - т.к. момент раскладывается на пару сил). Швы должны быть рассчитаны выдержать такую силу. У тебя два швеллера №12, полки у них в сумме 5,2х2=10.4см. Минус 1 см шва как технологический, осталось 9.4см. На каждый см приходится 10/9.4=1.06т. Если память не изменяет, то это даже чуть больше чем 1-см катета шва (для верхней пластины). Сделаете?
Есть предложение либо сделать пластину и сварку наискосок, чтобы увеличить длину шва да и избежать нахождения всего шва в одном сечении, либо сделать боковые накладки.

Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 02:16.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 04:07
#5
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ты попросил посоветовать, тогда дай подробности, никому не понятно, что ты делаешь. Что это: сарайчик, домик, высотное здание? Какой снеговой район, это для перекрытия или что?, т.е скажи нагрузки. Скажи высоту колонны, длину ригеля (опиши раму).
Надстройка на одноэтажном ж/б здании. для кафе. это узел для опирания балки, на которую крепиться стропильная нога, снеговой район второй. высота этой колонны 0,9 м, длинна балки 5м.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Есть предложение либо сделать пластину и сварку наискосок, чтобы увеличить длину шва да и избежать нахождения всего шва в одном сечении, либо сделать боковые накладки.
С верхней пластиной не проблема, нижняя будет проблемней. Боковые накладки - выход. Но в таком случае, боковые накладки должны крепиться к опорной части балки или просто соединять два швеллера? Если да, то можно ли их приварить в торец опорной пластины колонны (толщина 20 мм)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (83.4 Кб, 3642 просмотров)
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 04:19
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
Надстройка на одноэтажном ж/б здании для кафе, высота этой колонны 0,9 м
Кафе для лилипутов Я шучу, восприми с юмором. И всё же ты не опечатался?
Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
нагрузки маленькие в пределах 1 тонны на всю длинну балки длинна балки 5м
Ммм. Странно, нагрузка снеговая для II района 120кг/м2, что при длине балки 5 м и нагрузке дает шаг таких балок 1000кг/(120*5)=1.67м без учета веса покрытия и самой балки. Ты действительно ставишь так часто балки, или все же грузовая площадь должна быть побольше, и ты опечатался?

Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 05:04. Причина: Затупил
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 05:05
#7
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Кафе для лилипутов Я шучу, восприми с юмором. И всё же ты не опечатался?
для хоббитов )), нет я не опечатался, это колонна вспомогательная, опирается на основную конструкцию, служит только для создания наклона для кровли.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Ммм. Странно, нагрузка снеговая для II района 120кг/м2, что при длине балки 5 м и нагрузке 1т дает шаг таких балок 1000кг/(120*5)=1.67м без учета веса покрытия и самой балки. Ты действительно ставишь так часто балки, или все же грузовая площадь должна быть побольше, и ты опечатался?
такие балки идут с шагом 5 м, поперек однопролетное, следовательно грузовая площадь одной балки, как и одной колонны Sгр=(5/2)*5=12,5 метров квадратных, кровельный пирог простой без утепление (кафе только летнее) нагрузка от него 75 кг/м2. итого получаем 0,12+0,075=0,19 т/м2, распределенная нагрузка по балке (q-которая) 0,19*2,5=0,48 т/м.пог, нагрузка на конце балки (Q которая) 0,48*5/2=1,2 т.

Последний раз редактировалось Bamboocho, 07.06.2013 в 05:19.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 05:17
#8
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Скажи, а зачем такие узел в стыке? Разве сами по себе однопролетные не несут? Или там прогибы не проходят?
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 05:24
#9
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


однопролетные несут, но ...

Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
то что узел по деревенскому, то да... но предложите что-нибудь адекватное. к бокам не приваришься, болты не воткнешь...
весь вопрос в выборе материала, надоть было проектировать из того что было а были швеллеры №12 и квадратная труба 100х100х3...
тут больше интересует анкеровка балки, закрепление оного на колонне. Если делаем накладки, то момент будет передаваться по накладкам а шов на колонне будет монтажным.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 05:26
1 | #10
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Скажи, а зачем такие узлы в стыке? Разве сами по себе однопролетные не несут? Или там прогибы не проходят?
При нагрузке 0.19 т/м и пролете прогиб 13.5мм, нормально в принципе, для L/200=500/200=25мм, момент будет М=0.662тм.
ой, пардон
Приварить то наверное можно, только зачем. Если варить с обоих сторон на каждый швеллер такую пластину, то она по-любому будет уже выпирать за плоскость трубы. Почему бы просто не сделать чуть шире пластину для опирания швеллеров (чтоб было куда шов накладывать), вы поставите свои балки, приварите к основанию (только ровно, чтоб пластина легла), а пластину сделай с одним обрезом наискосок в отношении b=h/2, (пластину чуть меньше высоты швеллера, так как внизу швы, вверху покрытие, хотя.... у тебя там пластина верхняя -не мешает ничему?), где b-длина искоси вдоль балки. Приложите ее к стенке на месте и сварите вдоль искоси - и не надо потолочного шва. Хотя вам все таки придется варить под балкой внизу поперек нижнего пояса швеллера - вот это морока.
Кстати, пластины на колонне прям массивные очень, так нормальный шов не получишь, очень быстро тонкий металл (3мм) нагреется, а толстый наоборот остынет.
Ну и еще одну из балок все таки вам можно будет приварить с обоих сторон пояса (ко второй не подобраться, зазор 5см)
Настил крепить к швеллерам надеюсь будете, а то устойчивость понимаешь ли. При для швеллера №12 (это если балки никак не связаны по длине пролета) коэффициент устойчивости фи_b=0.368, считаем М=0.94тм, сигма=0.94*100/(50.6*0.368*2)=2.5т/см2 - едва едва Сталь С245 - 2.45т/см2
На всякий случай ссылку кину тебе, вдруг пригодится для расчетов, там есть и злополучный коэффициент при изгибе фи_b http://dwg.ru/dnl/12143

Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 05:55.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 06:42
#11
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


вот так база для расчетов! спасибо разберусь и буду пользоваться ))
Швеллера между собой сварены пластинами с шагом 250 мм, + продольные связи в виде стропил с шагом 600мм. устойчивость считалась в скаде, так что тут всё Ок.
За боковые пластины спасибо. Если не трудно глянешь чертеж.
или угол побольше сделать?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж1.dwg (96.5 Кб, 3423 просмотров)
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 06:58
1 | #12
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
вот так база для расчетов! спасибо разберусь и буду пользоваться ))
Швеллера между собой сварены пластинами с шагом 250 мм, + продольные связи в виде стропил с шагом 600мм. устойчивость считалась в скаде, так что тут всё Ок.
Да я думаю, так часто и не надо пластины, хотя бы до 0.5м увеличить шаг, потому что даже по отдельности швеллера уже на 95% проходят, да и меньше мороки сварщикам.
Насчет шва - я думал удлинить немного (на 5мм от края швеллера) плиту, на которую швеллер ложиться, чтоб после установки швеллер приварить сразу к плите по внешнему периметру катетом 5 мм (у одного швеллера "внутри" даже можно). Потом саму накладку зеркально перевернуть твою относительно горизонтали, чтоб искось шла вверх и по высоте уменьшить, чтоб высотой не больше швеллера, тогда это не потолочный шов будет (морока с потолочными), и вдоль искоси приварить. А то что к пластине не приваришься ничего страшного, нижние швы с запасом понесут, зато как удобно будет.
Вот, так я думал
Делал криво, так что если с размерами что то не то, извини, у меня просто все настройки чертежа с Акада слетели. Внутренние швы я так, символически изобразил, захотите сделать, флаг вам в руки.
Да, кстати, и пластину боковую можно покороче сделать, а то длинновата, зачем так далеко от стыка уходить.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Ответ.dwg (89.6 Кб, 3490 просмотров)

Последний раз редактировалось Tvorec, 07.06.2013 в 07:22.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2013, 08:50
#13
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


прямо таки благодарю! а пластины эти по СНиПу расчитываются. Там шаг пластин делённый на ширину должен быть меньше 3. Размеры в чертеже делить на 8 надо, это в чертеже (долго объяснять почему)
Bamboocho вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел крепления колонны с балкой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как правильно опереть ферму на колонну VMaksS79 Металлические конструкции 23 01.10.2012 03:37
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. Семенов Сергей SCAD 6 01.02.2011 21:17
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13