| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2017, 01:17 | #1 | |
Моделирование монолитной плиты перекрытия с продольными цилиндрическими пустотами.
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
||
Просмотров: 2653
|
|
||||
уменьшением объемного веса
а будет ли влияние? Арматуру же в обоих направлениях разложат
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18240&page=3
В принципе тема интересная + в последнем сообщении давал ссылку на книгу.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Посмотрите на сайте http://жбк.рф, там админ выкладывал расчет врукопашную для назначение жесткостей.
__________________
... |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
2 Axe-d
Предполагаю что в продольном направлении плита поведет себя стандартно как балка, а вот в поперечном как "безраскосная ферма с жесткими узлами". А как жесткость привести не знаю. Пока. Думаю задать плоскими оболочками две схемы: 1. балочная с продольными ребрами приведенными. 2. с ребрами поперек. Ширина плиты 1м, длина, например 4м. С начальным модулем упругости бетона. смотреть прогибы. E1I1 по геометрии сечения с продольным расположением пустот. Ну а потом из системы двух уравнений: E1I1=y1, E2I2=y2. Нахожу Е2І2. Что скажите? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам | krikari | Железобетонные конструкции | 17 | 22.12.2012 17:21 |
Усиление плиты перекрытия с круглыми пустотами | Slacker14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.03.2012 13:15 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире | GGCAT | Лира / Лира-САПР | 8 | 15.12.2009 15:47 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |