Непрочитано 17.02.2009, 17:25
Расчет фланцевых соединений
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:

- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Просмотров: 123308
 
Непрочитано 30.12.2013, 13:21
#101
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


bahil А можно привести конкретные примеры в каких случаях использовать ту или иную формулу.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:27
#102
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: А оно мне надо?
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:44
#103
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Offtop: bahil что тогда умные фразы писать, если конкретно сказать нечего,
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:48
#104
bahil


 
Сообщений: n/a


Алёша, я тебе дал подсказку - дальше сам.
Offtop: Знания добытые самостоятельно имеют большею цену, чем впихнутые насильно.
 
 
Непрочитано 08.01.2014, 14:09
1 | #105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
... Дело в том что в примере расчета ФС приложение 7 при расчете усилий в растянутой части стенки одна формула (верхняя), а в на странице 16 формула 12 другая, так по какой правильно считать.
Дело в том, что формула (12) имеет две разновидности (см. РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций) в зависимости от СИГМАmin/СИГМАmax. Правильно будет считать по той, которая предписана для конкретного соотношения СИГМАmin/СИГМАmax.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 17:21
#106
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно будет считать по той, которая предписана для конкретного соотношения СИГМАmin/СИГМАmax.
Offtop: Ох, Ильнур, и любишь же ты правду-матку с плеча рубить...
С Новым Годом!
 
 
Непрочитано 08.01.2014, 17:26
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
С Новым Годом!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 10:31
#108
alex2001


 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
6.14. Точность изготовления отправочных элементов конструкций с ФС должна соответствовать требованиям, изложенным в табл.7.
Табл. 7: 5. Отклонение длины элемента с ФС 0; -5,0 мм"
Как видите, никаких прокладок.
Если работаете по серии, не нужно формулировать вопросы общего характера, а просто выполнить по ТТ серии. Если в серии есть прокладки, значит, все остальное там разработано соответственно. Наверно и требования к изготовлению тоже свои.
Чем же вы собираетесь компенсировать допуск -5 мм на отправочную марку, т.е.возможные 10 мм на соединение? А также как без прокладок компенсируете монтажные регламентированные допуски на установку конструкций? Против логики и принципов проектирования не попрёшь. Все допуски на монтаже должны быть ещё при проектировании компенсированы прокладками, чернотой отверстий под болты и т.д.
alex2001 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 10:44
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от alex2001 Посмотреть сообщение
Чем же вы собираетесь компенсировать допуск -5 мм на отправочную марку, т.е.возможные 10 мм на соединение? А также как без прокладок компенсируете монтажные регламентированные допуски на установку конструкций? Против логики и принципов проектирования не попрёшь. Все допуски на монтаже должны быть ещё при проектировании компенсированы прокладками, чернотой отверстий под болты и т.д.
Совершенно верно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 16:26
#110
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дело в том, что формула (12) имеет две разновидности (см. РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций) в зависимости от СИГМАmin/СИГМАmax. Правильно будет считать по той, которая предписана для конкретного соотношения СИГМАmin/СИГМАmax.
__________________
А как быть с тем, что в примере третий вариант формулы? Откуда он взялся. Опечатка в двух местах это уж слишком))
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 10:16
#111
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Вопрос еще в силе. Что делать с опечаткой в примере? Разница в значении Nw между формулой 12 из примера и формулой 12 из текста почти в 2 раза! Как что думает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot02.jpg
Просмотров: 160
Размер:	13.0 Кб
ID:	150962  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot03.jpg
Просмотров: 145
Размер:	25.9 Кб
ID:	150963  
741520 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 18:26 Расчет ФС по Рекомендациям
#112
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать вот какой момент :
В Рекомендациях в ходе решения примера изгибаемого ФС по Приложению 7 в тексте перед формулой 16 автором было принято описание расположения болтов как симметричных относительно пояса nн1=nн2=nн=2 (см. вложение), а на рисунке к примеру я этого не увидел.
Прошу внести ясность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 279
Размер:	135.6 Кб
ID:	158766  

Последний раз редактировалось ASSIS, 19.10.2015 в 18:42.
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 18:36
#113
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
изогнутого
- лучше "изгибаемого".
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
а на рисунке к примеру я этого не увидел
- думаю, это ошибка в картинке.
Есть там, помнится, и в формулах ошибка, точно не помню, штриха над буквой недостаёт вроде, но разобраться можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 18:43
#114
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
лучше "изгибаемого"
подправил - спасибо!
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
думаю, это ошибка в картинке.
тоже к этому пришел
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 18:50
#115
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Ещё вопрос:
У меня случай по Типу I из сортамента ФС изгибаемых элементов.
Правильно ли я понимаю то, что второй частью формулу не придется пользоваться, т.к. кол-во болтов наружной зоны пояса равно "0"?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
как симметричных относительно пояса
в каком случае расположение болтов будет не симметричным? может тогда, когда вместо ребра будет болт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 257
Размер:	111.1 Кб
ID:	158767  

Последний раз редактировалось ASSIS, 19.10.2015 в 18:58.
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 23:04
#116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Правильно ли
- да.
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
когда вместо ребра будет болт?
- и это тоже.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 23:27
#117
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да.
Спасибо!
Еще вопрос.
В примечаниях к формуле 10 сказано то, что можно в расчете не учитывать ребро (см. вложение). Разве это правильно? Ведь ребро добовляет площади к сжатому участку сечения (хоть и в запас) и смещает нейтральную линию, от которой отсчитываются плечи до болтов. В Скадовском Конструкторе сечений на сегодняшний день не сложно задавать сечение с ребром (и с вутом) для нахождения напряжений.
Вопрос - кто как поступает - с ребром или без ребра?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 135
Размер:	45.8 Кб
ID:	158774  
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 23:49
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Разве это правильно? Ведь ребро добовляет площади к сжатому участку сечения (хоть и в запас)
- неправильно, но насколько велика получающаяся погрешность сказать без анализа трудно. С одной стороны увеличивается площадь, с которой собираются усилия на зону, с другой стороны - в области сечения около добавляемого ребра падают напряжения, поэтому, возможно, что погрешность не велика. Как бы то ни было ребро, обеспечивающее внутреннюю зону болтов, не должно иметь слишком малое сечение, т. к. оно "сильно силовое". Имхо: примерно оно должно быть с толщиной полки или немного больше, и заходить на полку не менее, чем на три высоты для нормального включения в работу, вроде у Катюшина такую оценку встречал (про три высоты).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 00:12
#119
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ребро, обеспечивающее внутреннюю зону болтов, не должно иметь слишком малое сечение, т. к. оно "сильно силовое". Имхо: примерно оно должно быть с толщиной полки или немного больше, и заходить на полку не менее, чем на три высоты для нормального включения в работу, вроде у Катюшина такую оценку встречал (про три высоты).
ИМХО совпадают.
Расчет ребра и швов можно провести по Гореву стр.409 как ребра базы.

Последний раз редактировалось ASSIS, 20.10.2015 в 00:25.
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 00:23
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
совпадают
- что с чем?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45