Количество выходов из подвала по пожарным нормам
Алена Эдуардовна
 
Главный инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 8

Подскажите пожалуйста, достаточно ли одного выхода из подвала, при площади оного менее 300м2, и при назначении - прокладка инженерных сетей, спец.помещения инженерных сетей (ИТП, Водомерный узел, ГРЩ, пр.)
Просмотров: 39316
 
Непрочитано 24.10.2011, 11:42
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


а в нормах что написано?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 12:20
#3
Алена Эдуардовна

Главный инженер
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


maks-ufa,
СП 1.13130.2009
4.2 Эвакуационные и аварийные выходы

4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;

помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.

Количество человек менее 6, площадь менее 300м2

4.2.9 При площади технического этажа до 300 м2 допускается предусматривать один выход





Все то же самое и в СНиПах, только мне не совсем понятно, можно ли считать основной выход эвакуационным, или же эвакуационный выход должен быть дополнительным?
Алена Эдуардовна вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 12:34
1 | #4
Taban

Архитектор
 
Регистрация: 30.09.2011
Тула
Сообщений: 33


сказано один выход - значит один) единственный момент - ваш основной выход должен подходить под требования для эвакуации
Taban вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 13:25
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Алена Эдуардовна Посмотреть сообщение
Все то же самое и в СНиПах, только мне не совсем понятно, можно ли считать основной выход эвакуационным, или же эвакуационный выход должен быть дополнительным?
да это одно и тоже. а аварийный выход есть какой-нить?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 13:30
#6
Алена Эдуардовна

Главный инженер
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
да это одно и тоже. а аварийный выход есть какой-нить?
Из подвала есть единственный выход, который ведет непосредственно на улицу, через общую лестничную площадку, соответственно будет отделен пожарной перегородкой. В том и вопрос, нужен ли этот аварийный выход, и как он должен быть выполнен (в случае необходимости)
Алена Эдуардовна вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 13:54
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Цитата:
Сообщение от Алена Эдуардовна Посмотреть сообщение
прокладка инженерных сетей, спец.помещения инженерных сетей (ИТП, Водомерный узел, ГРЩ, пр.)
Прокладка инженерных сетей и помещения для них - это немного разные вещи. По крайней мере, у меня было несколько случаев, когда пожарные, видя в подвале ИТП и проч., требовали второй выход. Говорили: если бы была только разводка трубопроводов - достаточно одного, а при наличии тех.помещений - нужен второй через приямок. Плюс к тому, не надо забывать, что
6.10. В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м, кроме случаев, оговоренных в задании на проекти-рование органами Гражданской обороны. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 13:58
#8
Алена Эдуардовна

Главный инженер
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
если бы была только разводка трубопроводов - достаточно одного, а при наличии тех.помещений - нужен второй через приямок.
а возможен ли второй выход не непосредственно наружу, а, допустим, в холл первого этажа?
Алена Эдуардовна вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 18:25
#9
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Алена Эдуардовна Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, достаточно ли одного выхода из подвала, при площади оного менее 300м2, и при назначении - прокладка инженерных сетей, спец.помещения инженерных сетей (ИТП, Водомерный узел, ГРЩ, пр.)
функция здания какая?
==
а пока:
посмотрите
123-ФЗ от 22.07.2008 техрегламент о требованиях пожарной безопасности
ст 89...90
СП 1.13130.2009
===
гм... у вас ГРЩ в подвале? распределительный щит?
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПУЭ
Издание седьмое
Цитата:
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

Последний раз редактировалось Stierlitz, 26.10.2011 в 18:34.
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Количество выходов из подвала по пожарным нормам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько по нормам количество рабочих дней в месяце? Indira Разное 67 15.01.2012 06:22
Количество эвакуационных выходов из бутиков IVAN_IST Архитектура 4 22.07.2011 09:33
Количество эвакуационных выходов Владимир Сергеевич Архитектура 1 09.09.2009 16:23
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26