Правильное соединение РУ 10кВ и силового трансформатора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2018, 13:01 #1
Правильное соединение РУ 10кВ и силового трансформатора
garri77
 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98

Сетевая организация дает замечание по ТП "кабели высокого напряжения 10кВ присоединить к силовому трансформатору с использованием переходных шин". Подскажите где в нормативных документах оговаривается как это соединение должно выполняться? На практике все ТП что видел КЛ 10кВ от РУ ВН присоединяются напрямую к контактному соединению Тр-ра.
Просмотров: 9878
 
Непрочитано 21.02.2018, 13:28
#2
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
кабели высокого напряжения 10кВ присоединить к силовому трансформатору с использованием переходных шин
Если правильно понял речь идёт об Алюмомедных переходных шинах. Некоторые эксплуатационщики боятся подключать алюминиевые кабели напрямую к медным выводам шин трансформатора, и плевать они хотели что на кабель одета муфта с лужёными наконечниками и прочее и прочее.
Ну поставьте им эти переходные шины (незнаю уместно ли здесь применение алюмомедных шайб? http://techelectro.ru/prod/lugs/al/sham/), это же копейки
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 14:18
| 1 #3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Может быть ещё чисто физически затруднительно присоединиться напрямую, например вывод шин трансформатора "не в том месте", кабель не согнёшь...
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 14:43
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
кабель не согнёшь...
Или сломаешь изоляторы тр-ра.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 14:51
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Я полагаю, что требование может идти отсюда:
ПУЭ:

4.2.21. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разры-
вом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов
(выключателей, предохранителей,
трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.д.) каждой цепи со всех ее сторон, откуда
может быть подано напряжение
.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского
изготовления (в том числе с заполнением элегазом — КРУЭ) с выкатными элементами и/или при нали-
чии надежного механического указателя гарантированного положения контактов
.
...
Указанное требование не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи,
трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напря-
жения емкостного типа, присоединяемые к системам шин, разрядники и ограничители перенапряже-
ний, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих лини-
ях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.
В отдельных случаях, обусловленных схемными или конструктивными решениями, трансформато-
ры тока допускается устанавливать до разъединяющих устройств.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 15:29
#6
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Дело в том что наличие переходных шин не обеспечит видимого разрыва. Технической необходимости наличия этого элемента в схеме не могу объяснить. Аналогично не могу найти нормативного требования установки данного элемента.

Последний раз редактировалось garri77, 21.02.2018 в 15:40. Причина: Уточнение
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 17:22
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Почему наличие переходных шин не обеспечит видимого разрыва?

----- добавлено через 17 сек. -----
Удалил шину и все.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Если не для видимого разрыва, то тогда я не понимаю зачем им требуются переходные шины...
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 02:02
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Потому что удалил шину это уже не разрыв цепи, а демонтаж. В ПУЭ речь идёт о разъединяющийх устройствах, (рубильники-разъединители). У ТС скорее всего какой-то локальный случай, чисто технический.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 05:32
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
все ТП что видел КЛ 10кВ от РУ ВН присоединяются напрямую к контактному соединению Тр-ра
Но это говорит лишь о том, что вы еще мало видели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкл.тра-ра (1).jpg
Просмотров: 834
Размер:	478.8 Кб
ID:	199465  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкл.тра-ра (2).jpg
Просмотров: 814
Размер:	130.9 Кб
ID:	199466  
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 09:06
#10
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Потому что удалил шину это уже не разрыв цепи, а демонтаж. В ПУЭ речь идёт о разъединяющийх устройствах, (рубильники-разъединители). У ТС скорее всего какой-то локальный случай, чисто технический.
ПОТЭЭ:

XVII. Охрана труда при выполнении отключений
в электроустановках
...

17.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
В случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ) напряжением 6 кВ и выше разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов.
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н)
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами с рабочего места, позволяющего оперативному персоналу, осуществляющему оперативное обслуживание электроустановок, дистанционно (с монитора компьютера) осуществлять управление коммутационными аппаратами, заземляющими ножами разъединителей и определять их положение, использовать выводимые на монитор компьютера схемы электрических соединений электроустановок, электрические параметры (напряжение, ток, мощность), а также считывать поступающие аварийные и предупредительные сигналы (далее - автоматизированное рабочее место оперативного персонала (АРМ)) не допускается нахождение персонала в распределительных устройствах, в которых находятся данные коммутационные аппараты.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 06:44
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Видимый разрыв разрешается создавать отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов
При чем здесь видимый разрыв, отключение разъединителей и отсоединение или снятие шин и проводов.
Речь идет о присоединении кабелей высокого напряжения к силовому трансформатору с использованием переходных шин

Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
кабели высокого напряжения 10кВ присоединить к силовому трансформатору с использованием переходных шин
А это делается так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкл.тра-ра (1).jpg
Просмотров: 249
Размер:	478.8 Кб
ID:	199507  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкл.тра-ра (2).jpg
Просмотров: 246
Размер:	130.9 Кб
ID:	199508  
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 08:07
#12
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Что значит для чего видимый разрыв.... А для чего необходимо использовать переходные шины? Именно в этом и заключался вопрос.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 12:14
1 | 1 #13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
А для чего необходимо использовать переходные шины?
Потому что

Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
Сетевая организация дает замечание по ТП "кабели высокого напряжения 10кВ присоединить к силовому трансформатору с использованием переходных шин"
Поэтому и нужны переходные шины, а не видимый разрыв, отключение разъединителей и отсоединение или снятие шин и проводов.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2018, 12:23
1 | 1 #14
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


какой диаметр шпильки трансформатора и какое отверстие наконечника кабеля?
возможно просто технически невозможно без рассверливания и прочих танцев с бубном, поэтому требуют пш

----- добавлено через ~3 мин. -----
кроме этого при необходимости отсоединения кабеля, открутить болты кабеля на пш это одно, а крутить туда сюда на медном выводе транса гайки другое.. размер попадоса в случае срыва резьбы несоизмерим
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 19:58
#15
Cigel


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 15


Возможно наконечники кабеля физически не вмещаются на шпильках трансформатора, поэтому и ставят переходные шины различного исполнения, через которые может присоединиться до 6-ти проводников на фазу.
Cigel вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 20:01
#16
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cigel Посмотреть сообщение
Возможно наконечники кабеля физически не вмещаются на шпильках трансформатора, поэтому и ставят переходные шины различного исполнения, через которые может присоединиться до 6-ти проводников на фазу.
по стороне СН???
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 21:01
#17
Cigel


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 15


А, пардонте, не обратил внимание на уровень напряжения!
Cigel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Правильное соединение РУ 10кВ и силового трансформатора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите высоту установки силового трансформатора velodream81 Электроснабжение 6 03.08.2014 09:05
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ??? Bolzin_AN Электроснабжение 5 27.07.2012 23:10
Проект КТПП - замена силового трансформатора larpa Инженерные сети 13 01.07.2010 11:13
Транспортировка силового маслянного трансформатора ТДН 10000/110 Tyhig Инженерные сети 5 21.05.2010 12:07
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25