05.10.2015, 14:54 | #1 | |
В поперечных профилях не высчитывается объём выемки в Autocad Civil 3D 2014
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 2347
|
|
||||
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 523
|
Полно там таких конструкций. LaneSuperelevation- oбнулите толщину лишних слоев...
Цитата:
Если насыпь у вас это разница между поверхностью Top коридора и существующей поверхностью, то выемка, по вашему, это где? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2015
Сообщений: 67
|
Что нужно сделать, чтобы отображалась и выемка под конструкцию дорожной одежды?
Пробовал добавлять другие коды (datum в том числе) всё равно показывает или выемку, или насыпь. В некоторых поперечниках видно, как дорожная одежда "залезает" под существующую поверхность. Смертельно хочется, чтобы была подсчитана и эта выемка, да не знаю как.Нужно создавать отдельную поверхность по коридору для выемки, указывая код datum? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 523
|
Я не спец, но вы бы сначала с одной конструкцией закончили бы, потом меняли...
В конструкции CrownedLane Aleksejs88 ,при обнулении слоев, которые бы обнулили, Datum Link исчезает. И это видно, только курсор подвести... Нижний Link в вашем примере (то самое корыто) будет Pave2. Поэтому его надо добавить к Datum Link, который останется у откосов. Насыпь считается от корыта дородежды вниз до сущ. поверхности; Выемка считается от корыта дородежды вверх до сущ. поверхности, хорошо?? И я уже спрашивал зачем Top поверхность нужна?? Потому что "насыпь для слоёв дорожной одежды" считается как Material. Но если вы все таки хотите дородежду посчитать как насыпь, то уж ограничьте эту Top поверхность по ETW (край проезжей части) что ли, для красоты. И считайте между и Datum и Top. Последний раз редактировалось vdim, 06.10.2015 в 18:38. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Оформление поперечных сечений в AutoCAD Civil 3D 2015 | НаРантах | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 20.05.2015 15:36 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |