Непрочитано 06.11.2008, 17:27 #1
Стыки элементов отправочной марки КМ
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Заказчик хочет собрать отправочную марку колонны из оставшихся кусков профиля. Стыки будут заводские с физическим контролем.
Подскажите, пожалуйста, как часто можно делать такие стыки на стержне колонны, и можно ли делать такой стык в месте примыния ригеля (т.е. в месте рамного узла)?
Заранее спасибо.
Просмотров: 3350
 
Непрочитано 06.11.2008, 18:00
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Если стык равнопрочный, то есть удовлетворяют требованиям п.11.1* СНиП "Стальные конструкции", стыки можно делать с любым шагом. Узел примыкания балки нужно организовать так, чтобы сварные швы не создавали дополнительных концентраторов напряжений (пересечение швов и т.д.)
 
 
Непрочитано 06.11.2008, 19:41
#3
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


в стадии КМ вас это вобще волновать не должно ))
пусть КМД шники парятся с этим вопросом
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2008, 19:59
#4
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


str02

+1
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 11:01
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


По запросу заказчика Вы как автор КМ должны дать рекомендации - только автор знает усилия в элементах и условия их работы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 15:30
#6
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Ильнур, стык будет равнопрочен сечению, поэтому усилия тут ни причем, ограничения, если они есть, должны быть в другом.
Я сразу сказал заказчику, что если и можно стыковать, то только не в месте примыкания ригиля, вопрос, в том, как близко к ригелю можно делать этот стык, и как часто по всей длине стержня?
Какими нормативами руководствоваться?

Последний раз редактировалось Dmitij, 07.11.2008 в 15:40.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2008, 15:55
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В ГОСТ23118-99 нет прямых запретов на сращивание проката. Поэтому кол-во ограничено не числом, а здравым смыслом. От поперечного ребра до стыка возьмите 50 мм - достаточно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыки элементов отправочной марки КМ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормали на стыки элементов из профилей Un_Known Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 03.02.2022 16:08
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД Bird64 Прочее. Архитектура и строительство 11 25.07.2007 12:32