Здравствуйте!
Суть проблемы:
Существует ТП-4 напряжением 10кВ с установленным сухим трансформатором который подключен напрямую к КЛЭП 10кВ (без РУ 10кВ). Возникла необходимость установки второго трансформатора ТСЗ 630/10. Ни где не могу найти в правилах разрешение установки глухого подключения транформатора к КЛЭП. Дело в том что места на ТП очень мало и проектировать РУ10кВ в данном проекте будет роскошью. Существуют ли расстояния между трансформатором (IP21) и РУ 10кв, РУ 0,4кВ. Трансформатор Т-1 и Т-2, РУ10кВ (если всё таки нужно проектировать), и РУ0,4кВ будут находиться в одном помещении.
Просмотров: 4758
 
Непрочитано 26.07.2012, 21:48
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Вам придется защищать каждый трансформатор отдельно, поэтому ставьте 2 камеры КСО и запитывайте от КСО каждый трансформатор отдельно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 06:34
#3
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


А не ставить камеры можно - т.е. запитать непосредственно от кабеля на прямую? А в проекте прописать, что, например, " Защиту Трансформатора осуществить на питающей подстанции предохранителем ПК-..."?
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 09:11
#4
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


да есть схемы ТП с глухим вводом, только защищать надо будет на питающей подстанции и трансформатор и линию к нему. Предохранителем тут не обойтись, ТО и МТЗ как минимум, чувствительные к КЗ за трансформатором. А такие защиты бывает иногда сложно осуществить.
Причем, если к линии подключено несколько подстанций, то такая схема нежелательна, ибо при КЗ на стороне 0,4кВ вашего тр-ра будут отключаться все потребители, т.е. принцип селективности защиты не будет выполнен.

кстати, вот такая штука есть, достаточно компактно
Вложения
Тип файла: pdf RM6_2011.pdf (1.63 Мб, 3399 просмотров)
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно

Последний раз редактировалось fenix, 27.07.2012 в 09:22.
fenix вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2012, 21:25
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
А не ставить камеры можно
Можно, но тода придется тащить 2 отдельных кабеля к двум трансформаторам и для каждой линии делать свою защиту на питающей ПС.
Выбирайте, что проще - ставить КСО или тащить кабели.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 23:10
#6
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Всем спасибо за ответы!
Принял решение - тащить кабель на проектируемый транс. (250м). На питающей подстанции установлю МТЗ (укажу это в проекте).