| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.11.2015, 12:57 | #1 | |
Как правильно определить пропускную способность регулирующего клапана?
Регистрация: 17.12.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 2165
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
0,842м³/ч это 14,03л/мин, по номограмме, перепад 7,5кПа получается (0,075бар), по формуле (0,842/3)^2=0,079бар.
Если перепад 0,075бар, на расход пересчитать, то получится sqrt(0.075*9)=0.82, вроде всё в пределах погрешности.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 26.11.2015 в 13:40. Причина: Переписал полностью, у меня был бред |
|||
|
|