| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.02.2018, 16:14 | #1 | |
Спорное соединение "шлейфом" проводника РЕ
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 4063
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Если не в соответствии с ПУЭ 1.7.139, то выполняйте в соответствии с
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
-- и это верно.
Цитата:
Орех крутая штука, но я бы не стал применять его на открытом воздухе. Я бы склонился в сторону герметизирующих зажимов или муфт на подобии этой http://techelectro.ru/prod/muffs/muf..._pktp_b_sip_1/
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
- и это верно
Хотя раньше делали именно так. (см. типовой проект 3.407-82 "Вводы линий электропередачи до 1кВ в здания" - голые провода соединяют с изолированными проводами с помощью тросового зажима К-296). Но для соединения СИП с кабелем все же лучшим решением будет муфта. Последний раз редактировалось mavik, 06.02.2018 в 09:54. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Уважаемые Коллеги.
Для информации. ПУЭ СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ, ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ И ПРОВОДНИКОВ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравни- вания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность элект- рической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соеди- нений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соедине- ний, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в по- лах, стенах, перекрытиях и в земле. 1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их ка- тушки последовательно (в рассечку) с защитными проводниками. 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциа- лов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на дви- жущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помо- щи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2017 10:20 |
Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами | Anatoly11111 | Машиностроение | 33 | 20.06.2017 13:29 |
Зачем нужно соединение с атмосферой в кожухотрубном теплообменнике? | studTim | Отопление | 1 | 06.06.2011 07:34 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |