Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента

Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2008, 15:53 #1
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента
ACAD
 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210

Определить осадку столбчатого фундамента с размерами сторон 2х2 м (Ро = 300 кПа) в результате устройства соседнего фундамента размерами в плане сторон 2х2 м (Ро = 300 кПа). Фундаменты установлены на одном уровне от поверхности грунта. Опорный слой - суглинок Ео = 8 МПа. Мощность сжимаемого слоя принять 3 м.

Правильно ли я думаю?
Разобью слой суглинка, например, на 3 слоя по 1 м для расчёта методом послойного суммирования. Далее найду напряжения:
- в центре первого фундамента;
- на расстоянии 1,5 м от центра первого фундамента до стороны второго.
Потом по этим двум напряжениям найду две осадки, сложу их и получу искомую.

Если идея верна, то я не уверен, как брать вторую точку - на расстоянии 1,5 м
или 2,5 м, т.е. от центра первого до центра второго?

Или я, вообще, не прав?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 169
Размер:	3.7 Кб
ID:	7069  


Последний раз редактировалось ACAD, 02.06.2008 в 16:01.
Просмотров: 5453
 
Непрочитано 02.06.2008, 23:27
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Посмотри книжечку Верлинова. И как варинат можно осадку от нескольких взаимно влияющих фундаментов посчитаь в "Запросе" от SCAD, весьма точно надо сказать получается... ой... зря сказал. НЕПРИМЕННО сначала почитай Верлинова и посчитаю вручную
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 23:37
#3
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Суммировать нужно не осадки, а напряжения. От напряжений зависит глубина сжимаемой толщим, поэтому принцип суперпозиции не работает. Поэтому:
1. Методом угловых точек определяем напряжения от соседнего фундамента под центром рассматриваемого (т.е. на расстоянии 2.5 м от соседнего)
2. Суммируем с напряжениями от нагрузок на рассматриваемый фундамент.
3. Определяем глубину сжимаемой толщи по сумме напряжений.
4. Считаем осадку послойным суммированием по сумме напряжений.
Если нужно определить именно дополнительную осадку от устройства соседнего фундамента еще раз считаем осадку от фундамента без учета соседнего и вычисляем разность.
Constantin Shashkin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе. Тимур117 Основания и фундаменты 7 18.01.2008 07:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
моделирование осадки фундамента Engineer IA Расчетные программы 9 30.12.2005 06:33