| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как

Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2010, 13:13
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как
RedWhiteFan
 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 14

По типовой серии сделал проект кровли пром. здания. Делаю это в первый раз, дилетант в общем. Заказчик хочет еще уменьшить, предлагает сделать ферму из труб. Ферма взята типовая. Посмотрите пожалуйста знающие люди - может подскажете чего... Заранее спасибо...

Переделал, вернул связи по верхнему поясу, посмотрите, пожалуйста, как быть с узлами помеченными "?"... Вариант 2...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Подскажите.dwg (313.9 Кб, 2222 просмотров)
Тип файла: rar вариант 2.rar (798.1 Кб, 99 просмотров)


Последний раз редактировалось RedWhiteFan, 22.05.2010 в 07:54.
Просмотров: 11048
 
Непрочитано 13.05.2010, 12:20
1 | #21
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


10 швеллер на 6 метрах, прогнется под собственным весом более, чем дорустимо по СНиП, ну или на пределе допустимого и это не считая веса Сэндвича и снега.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 13:01
#22
RedWhiteFan


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Швеллер на прогоны принять 18П (возможно уменьшить сечение за счет выполнения неразрезного типа, но и то где-то на размер, т.е. 16)
крепление в ферме через уголок по типу ниже приведенного рисунка
Спасибо большое... Вот собственно я и просил чтобы люди помогли советом... Придется "расстроить" начальство что конструкция будет тяжелее...



Ravenkey

Народ, кончай пугать новичка. в конце концев посчитайте ему кто-нибудь конструкцию в скаде.

Или подскажите как это делается. Буду очень Вам признателен...



SDV_constructor

Представленные чертежи и комментарии RedWhiteFan указывают на не жизнеспособность конструкций, проще говоря "это" УПАДЁТ.

Упадет по какой причине? Что именно не так?...

Последний раз редактировалось RedWhiteFan, 13.05.2010 в 13:22.
RedWhiteFan вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 14:22
#23
Winny_the_Pooh


 
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 162


а как ты тогда принимал сечения?"отсебятина полная, многими связями пренебрег..." -как так можно?!
как минимум:
книги "Сопротивление материалов", "Строительная механика"
СНиП "Нагрузки и воздействия"
СНиП "Стальные конструкции"
Winny_the_Pooh вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 15:14
#24
Неголаш


 
Сообщений: n/a


RedWhiteFan, лично мне не понятна логика вашего руководителя... Взяли дорожника в электрики и проверяют его знания в области ПГС
Но уж если приспичело, то начните этот проект с чтения книг по МК, например Беленя, Кузнецов, Файбишенко. Отдельно по фермам - Кузин, по связям - Кирсанов. В дауне все эти книге есть, удачи!
 
 
Непрочитано 13.05.2010, 18:13
1 | #25
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
RedWhiteFan, лично мне не понятна логика вашего руководителя... Взяли дорожника в электрики и проверяют его знания в области ПГС


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Но уж если приспичело, то начните этот проект с чтения книг по МК, например Беленя, Кузнецов, Файбишенко. Отдельно по фермам - Кузин, по связям - Кирсанов. В дауне все эти книге есть, удачи!
Я после 5-ти летобучения в инсте в книжку Беленя года два втыкал, в SCADе ковырялся года три. Спустя 5 лет после инста мал-помалу чего-то самостоятельно начал делать. Т.е. понимание работы самих конструкций до меня дошло где-то с год назад. А до этого просто смотрел в книгу и видел её самую.

Обещанный файлик завтра пришлю. На работе лежит

Offtop:
Цитата:
Сообщение от SCV constructor Посмотреть сообщение
8. А где у тебя “сухари”? Тут про них уже спрашивали!
Пора начинать сушить

Последний раз редактировалось Летун-космический, 13.05.2010 в 18:30.
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 22:21
#26
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,839


С флудом и обсуждением личностей заканчивайте (или перебирайтесь в чат). Топик почищен.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 10:52
1 | #27
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Неа не пьет воду...Фермы из круглых труб тяжелее в изготовлении, попробуйте гнутики, потом на пролетах свыше 12 метров треугольные фермы нерентабельны из-за увеличения распорной составляющей опорных реакций, потом проверить надо ФБС на смятие, да и с анкеровкой еще вопрос, каким образом..По мне было бы лучше монолитный пояс по стенам с заделкой анкерных плит. Если это действительно коробка, то можно поставить только распорки для уменьшения расчетной длины нижнего пояса,Ветер все равно идет на нижний и верхний пояс с высоты фермы, кровельные прогоны я бы посмотрел по неразрезности или на 2 пролета (около 12 метров как и профиль) или как обычную балку на 6 и что то там.Связи по верхнему поясу - обязательны! Да и еще по поводу покрытия - прикиньте на каком пролете несет снег и собственный вес и исходя из этого расставляйте прогоны!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 16:29
#28
RedWhiteFan


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 14


Спасибо всем за подсказки, отзывы, пожелания и, разумеется, критику... Учтя практически все замечания, снова прошу вашего совета. Переделал всё, осталась только типовая ферма. Подскажите, пожалуйста, решение помеченных узлов и ваше мнение по поводу данной конструкции кровли. Заранее всем откликнувшимся благодарен...

2Летун-космический
Отдельное спасибо за файлик!!!!...
Вложения
Тип файла: rar вариант 2.rar (798.1 Кб, 66 просмотров)
RedWhiteFan вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 04:12
1 | #29
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Ravenkey
Народ, кончай пугать новичка
Поддерживаю. Только нужно обязательно самому открыть упомянутые учебники и СНиПы по нагрузкам и стальной.
По существу:
1.
Цитата:
Сообщение от RedWhiteFan Посмотреть сообщение
как прогоны правильно опереть или закрепить во фронтоне
Варишь на торец опорное ребро. Опираешь на опорную плиту. Даешь продольное ребро для распределения. Плиту крепишь анкерами, выпущенными из ж/б монолитных опорных подушек, а лучше дать пояс с горизонтальными площадками.
2.
Цитата:
Сообщение от RedWhiteFan Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, решение помеченных узлов
Узлы 9-15 по верхнему поясу? Я на узлах этого пояса не вижу...
3.
Цитата:
Сообщение от RedWhiteFan Посмотреть сообщение
осталась только типовая ферма
Если ферма серийная, то нагрузки должны быть собраны и посчитаны и ферма подбираться по ключам серии. Если ферма индивидуальная, то нагрузки д.б. приведены к узловым и подобраны все элементы фермы по прочности, устойчивости и гибкости, а вся ферма по прогибу.
4. Далее... Расстояния между сварными швами пояса и решетки- не менее 40...50мм. (по СНиПу 6тф-20, на чертежах может так и есть).
5. Размеры стержней и фасонок обычно округляют до 10мм (я округлял до 5-ти).
6.
Цитата:
Сообщение от RedWhiteFan Посмотреть сообщение
Переделал всё
??? На случай экспертизы:
Общими данными и не пахнет. Марка проекта не АС. Если КМ, то помимо указанной техспецификации должны быть ведомости сечений с указанными в них усилиями закрепления. Если "почти КМД", то должны быть указаны катеты и длины сварных швов, классы прочности болтов и их диаметры. Марка стали (Ст3, 09Г2С) для строительных конструкций сейчас не указывается, а указывается обозначение стали по ГОСТ27772-88 (С245, С345). Элементы фермы не замаркированы. Не указаны узловые (или другие) усилия и опорные реакции на сжемах и узлах.
Это то, что успел заметить...

Последний раз редактировалось wasilij1973, 22.05.2010 в 05:18.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2010, 07:43
#30
RedWhiteFan


 
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 14


Спасибо, думаю исправлю по максимуму до понедельника!!!!!!!!!!!...
RedWhiteFan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите пожалуйста новые конструкции и материалы опор ВЛ ЭП fed13ntl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.05.2010 20:28
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу Anastasiya Разное 39 20.03.2008 14:27
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53