Почему то мне кажется что в расчете первого участка плиты, при поиске реактивного отпора q=0.15 * 45 = 6.75 кН/см, нужно было умножать на 60 см. Руководствуюсь тем что умножив на 60 см мы находим нагрузку на один погонный сантиметр вдоль стороны B=45 см. Как раз паралельно и плече c1=1,85 см. Если не прав, то возражайте, исправляйте.
|
|||
|