Цитата:
Курсы по СКАД там ведет потрясающий дедок, который гордится своим полным незнанием и непониманием метода конечных элементов, каждое движение мышкой производит только после подглядывания в шпаргалку, а на любой вопрос что-нибудь разъяснить или уточнить предлагает прерваться и попить чаю |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Обсуждение: - Что, почем и за сколько - не имеет отношения к нашим конструкторам, молодым ребятам по 23-25 лет, ПГС-никам, которые смогли сделать это, без особого шума и суеты, выполнить расчеты, прошедшие все мыслимые этапы экспертизы (только что сегодня об этом узнал) :
Бизнес-центр "Republic" в г. Астане- 216 м высотой. Заказчик "BI GROUP" - реальный проект, строительство по этому проекту начинается в январе 2008 г. Это не для рекламы, а для размышления - МОГЕМ !!. С чем и поздравляю ! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Не а кто сказал что не могем? Я об одном хотел сказать что сертификат этот ничего не значит, я то же "экзамен сдавал". А ребята молодцы, подарите парочку
"Я б в расчетчики пошел - пусть меня научат!"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 24.12.2007
г. Алматы
Сообщений: 3
|
Цитата:
Вопрос такой: а как экспертиза оценивает качество расчетов и какие этапы включает в анализ, мне как расчетчику очень интересно? |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В РК экспертиза оценивает качество расчетов после получения заключения от КазНИИСАА или ЦНИИЭП им Кучеренко, ЦНИИСК. В конкретном случае расчеты выполняли в соответствии с техническими условиями на проектирование высотных зданий, разработанными КазНИИСА.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Экспертиза не есть работа только состоящих в штате этого ведомства экспертов. Работает в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы ПСД, где все прописано, в т.ч. в каких случаях необходимо получать экспертное заключение от специализированной организации, входящей в перечень -приложение к Положению, утверждаемое Стройкомитетом. Есть еще внештатные эксперты, с которыми экспертная организация заключает индивидуальный договор на экспертизу конкретного проекта (части) проекта или на определенный срок. При экспертизе проектов высотных зданий, выполняемых на основе специальных технических условий такая процедура является обязательной.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Прочитал тему и вспомнил Семенова (техсофт) Перельмутера и других. Все они пишут о том, что надо чтобы два разных человека считали с использованием разных расчетных схем (кстати на первом этапе, по-моему, как раз и говорилось о двух независимых расчетах, а не о двух разных программах). Ведь в этом случае ошибки и неучет факторов проявляются четко.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 5
|
С нас экспертиза запросила расчет каркаса кирпичного здания. Здание - стены наружные многослойные, внутри колонны, перекрытие ж/б плиты по прогонам. Стандартнее некуда, но в плане два квадритика - 48мх42м и 48мх36 со сдвижкой на пролет, офигительно большое, видимо... Высота аж ТРИ этажа, 13м от планировки. Ветровой район - I, сейсмика и не ночевала в наших краях. Куда оно денется-то? Глупо как-то считать весь каркас, там же 8 лестничных клеток, стены кирпичные у них, по всем углам стоят, жесткость обеспечивают. Что тут считать? Посчитали по Пособию к СНиП каменному - типа общая устойчивость каркаса на восприятие ветровых нагрузок, распределенных на поперечные стены пропорционально их жесткости.
Так даже смотреть не стали, написали: "Выполнить расчет каркаса в компьютерной программе и дать сведения о программе, которая использовалась при выполнении расчета каркаса, в соответствии с требованиями подпункта «п» пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" А аргументация - мало ли чего вы там насчитали, может всё неправильно. Зачем спрашиваешь расчет, если проверить не можешь? Да мы в жизнь каркасы не считали, выше 5-этажек не строим, да всё кирпич... Отдельные элементы, простенки, столбы, когда-никогда балку какую сбацаем... И что теперь делать? А вы говорите ручками... Последний раз редактировалось kurdib, 31.05.2012 в 12:49. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Оформите Ваши расчеты отдельных элементов в Open Office (если есть лицензионный Excel - то в нем), дайте сведения о программе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
Это уже не в первый раз такая заморочка. На прошлый объект сначала запросили расчет монолитной лестничной площадки. Мы сделали по СНиП вручную, его отфутболили, сказали давай в программе. Когда позвонили эксперту, то она сказала, что это у них распоряжение есть по экспертизе от начальника - не принимать ручных расчетов. Мы всё равно написали, что расчет по СНиП, он обязательный и нигде в нем не написано, что надо проектировать с помощью программ. И заслали. Пока ответа не получили. Эксперт ушла в отпуск и перед отпуском зафутболила нам уже на этот объект - давай расчет в программе. И теперь никто другой ничего сказать не может, мол не мой объект. Начальник, говорит, все вопросы к эксперту, эксперт в отпуске - замкнутый круг... Запросить, у них что ли это распоряжение, что расчеты вручную выполнять нельзя? Время жмет, корячится отрицательное заключение. А исполнителя на расчет с лицензионной программой ещё не нашли, да и ещё и сроки вчера... Открыла свой цельнотянутый СКАД - и как баран на новые ворота, как этот каркас считать... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
kurdib, нет такого распоряжения и быть не может. У нас для аналогичных ситуаций есть директор академик д.т.н. и его окружение, которые знают все "постановления" такого рода и порвут надвое любого эксперта. Нам остается только работать себе в удовольствие. У Вас должен быть некий главспец/ГИП который разрулит эту ситуацию. Ведь тут главное показать эксперту на пальцах, что он не прав, а он - точно не прав.
Если не секрет - что за регион? Вообще в каждом регионе у экспертов свои причуды ) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
То что придирки по черному, так конечно сами виноваты, начальник подписался пройти экспертизу уже построенного здания. Его делали сначала в 2 этажа, мол на экспертизу не пойдет и нарушили всё что могли. А потом от жадности надстроили 3 этаж и попали под экспертизу, теперь чтобы ввести, нужно заключение экспертизы, а поскольку они построенные здания не рассматривают, то делаем вид что его нет. А директива такая, чтобы построенное и поданное на экспертизу максимально совпадало, переделываем то, что возможно под новые требования, чтобы потом можно было сдать в эксплуатацию. А заказчик ещё и верещит, не буду так делать. А замечания один другого краше - поменяйте фундаменты, конструкцию стен, перенесите лестницу... Пытались пропихать то, что нельзя, поэтому и подорвали репутацию... Самое обидное, проект не наш, чужую глупость и жадность расхлёбываем. Так что теперь как попадаем к этому эксперту - караул, она изначально нас придурками считает. С другими экспертами по жилым домам никаких проблем, а тут... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 5
|
Хорошо бы, да некуда. Город небольшой, в остальных местах платят гораздо меньше, да и проектировщиков своих хватает. А тут хоть и частник, но платит аккуратно, ттт. Правда за эти деньги хочет, чтобы наизнанку вывернулись.
А мне сейчас стабильность нужна, хотя бы до осени - мы наконец-то начали стройку своего домика, кровь из носу деньги нужны. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчеты в SCAD | Ilya | SCAD | 45 | 19.01.2010 18:43 |
Проектировщик отказывается предоставить расчеты | ИПС Евгений | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 21.08.2007 13:00 |
Расчеты завода Баррикада | X-DeViL | Расчетные программы | 3 | 27.03.2007 10:51 |
Расчеты металлоконструкции контейнерного перегружателя! | fornox | Металлические конструкции | 4 | 23.02.2007 23:36 |
Макаров "Инженерные расчеты в Mathcad" | SEREGA209 | Разное | 3 | 29.11.2006 17:07 |