Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

Поделитесь опытом выполнения бетонирования железобетонной обоймы при усиленнии железобетонной колонны. Как правильно залить и провибрировать бетон. На сколько хорошее сцепление старого и нового бетона достигается? Как выставляется опалубка на всю высоту колонны? Закзчик высказал мнение, что железобетонные обоймы плохо работают из-за невозможности технологически на стройке достичь хорошего сцепления старого и нового бетона.
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 24258
 
Непрочитано 15.02.2013, 18:30
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Колонны безбалочного перекрытия с капителью в подвале.
с безбалочным перекрытием шутки плохи, как вы собираетесь усилять металлом через ББ перекрытие? Ладно еще балки подпереть, ладно передать усилие через балки, а сквозь перекрытие у вас если пойдет усилие от конструкции обоймы мет. не связанной жестко с колонной, где разность деформаций вызовет дополнительные усилия продавливания...

Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки?
Что бы металлическая обойма работала на растяжение при внецентренном сжатии колонны нужно как то фиксировать ее к колонне, как? анкерами? А исходя из эпюры работы колонны эти обоймы нужно насквозь протянуть через перекрытие. С другой стороны, жб обойма увеличивает h0 колонны и растянутая арматура колонны выдерживает большее усилие. Насечки же по всей поверхности колонны позволят обеспечить сцепление нового и старого бетона, увеличить пирамиду продавливания для перекрытия (новая пирамида), позволят арматуре усиления работать на сжатие, а существующей арматуре облегчает работу на растяжение.
Цементное связующее бетона нужно использовать безусадочное.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 19:08
#22
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Нормальный вариант - усиление ж.б. колонны устройством ж.б. обоймы. Уж получше изврата с металлом, который всё-равно зашищать потом, да и включить в работу сложнее.

Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)...
ooze вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 20:23
#23
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


"Есть какой-то "плачевный" опыт, или это заявление основано на догадках? Я имею ввиду усиление жб колонн."

Есть опыт и проектирования и усиления в условиях стройплощадки. По поводу работы обойм (без разницы: металл, жб) можно прогнать зависимость по формулам от изгибающего момента и самому убедиться. Есть рекомендации по рациональному использованию.

В данном случае, надо вести речь о двух возможных вариантах: 1) Частичная разгрузка колонны (обоймы, подпорки...)
2) Усиление колонны - с приваркой арматуры усиления к арматуре колонны и развитием сечения в плоскости действия мах момента.
Но, это комплексная задача и решать ее надо в увязке с работой перекрытия. Составить расчетную схему сооружения. Просчитать на предполагаемые нагрузки. И, уже, из полученных результатов, решать, как поступать дальше.

Последний раз редактировалось Injener-81, 15.02.2013 в 20:43. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 13:33
#24
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Что бы металлическая обойма работала на растяжение при внецентренном сжатии колонны нужно как то фиксировать ее к колонне, как? анкерами? А исходя из эпюры работы колонны эти обоймы нужно насквозь протянуть через перекрытие. С другой стороны, жб обойма увеличивает h0 колонны и растянутая арматура колонны выдерживает большее усилие. Насечки же по всей поверхности колонны позволят обеспечить сцепление нового и старого бетона, увеличить пирамиду продавливания для перекрытия (новая пирамида), позволят арматуре усиления работать на сжатие, а существующей арматуре облегчает работу на растяжение.
Цементное связующее бетона нужно использовать безусадочное.
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)...
Ув.TNemo, ooze, если можете, поясните такие моменты.
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий (я бы еще и акты на скрытые работы назначила и авторский надзор...)
Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете?
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 07:37
#25
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Самый главный и сложный вопрос при подобных усилениях - это обеспечение совместной работы (деформаций) основного элемента и усиления. При чем в идеале основной элемент нужно сперва разгрузить(1), выполнить усиление(2), потом загружать усиленную конструкцию(3). Вот как это выполнить с жб элементами и безбалочными перекрытиями - большой вопрос.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
А что Вас смущает? Другое дело, что смесь должна иметь отличную адгезию и быть безусадочной.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий (я бы еще и акты на скрытые работы назначила и авторский надзор...)
Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете?
В чем тогда будет смысл усиления если вы при расчете в МКЭ (или любым другим способом) оставите те же габариты сечения, что были до усиления?
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
Не ясен вопрос.
Лучше сперва разберитесь с объединением деформаций... Если разобрались, то поделитесь Вашим вариантом.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 08:10
#26
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
При отлитых перекрытиях ничего вы там не усилите. Только видимость создадите.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий
Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете?
Для чего? С какой целью?

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
По какому фактору?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 09:21
#27
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
При отлитых перекрытиях ничего вы там не усилите. Только видимость создадите.
Почему? Поясните пожалуйста.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Лучше сперва разберитесь с объединением деформаций... Если разобрались, то поделитесь Вашим вариантом
Читала про это. Но не знаю как решить этот вопрос. Да и времени нехватка - много чего нужно усилять. А столкнулась впервые.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
А что Вас смущает? Другое дело, что смесь должна иметь отличную адгезию и быть безусадочной.
Я про то,что допустим мне нужен бетон В25, а его сделать не смогут на стройке.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
В чем тогда будет смысл усиления если вы при расчете в МКЭ (или любым другим способом) оставите те же габариты сечения, что были до усиления?
В программе материал колонны (с усилением) - единый.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 10:25
#28
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Почему? Поясните пожалуйста.
Потому что вы не показали проект который решает технологические вопросы.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:27
#29
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Потому что вы не показали проект который решает технологические вопросы.
Ну, а если покажу?
Для того и прорабатываю варианты, чтобы принять решение.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 11:33
#30
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Так поделитесь хоть какими-нибудь данными. На сколько вам нужно увеличивать сечение? По какой причине? Почему вы не хотите применить металлическую обойму?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 12:21
1 | #31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
СП 63.13330
Цитата:
12.4.2 При усилении железобетонных конструкций следует учитывать несущую способность как элементов усиления, так и усиливаемой конструкции. Для этого должно быть обеспечено включение в работу элементов усиления и совместная их работа с усиливаемой конструкцией. Для сильно поврежденных конструкций (при разрушении 50 % и более сечения бетона или 50 % и более площади сечения рабочей арматуры) элементы усиления следует рассчитывать на полную действующую нагрузку, при этом несущая способность усиливаемой конструкции в расчете не учитывается.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 12:38
#32
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Почему вы не хотите применить металлическую обойму?
Хотела бы, но как ее "протащишь" сквозь перекрытия? А арматуру можно.

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
На сколько вам нужно увеличивать сечение? По какой причине?
Ошибки в проекте. На сколько увеличивать - хочу как раз понять. По предварительной оценке прочности коэффициент использования прочности средних колонн порядка 1,2, крайних - 1,53 (максимально).
Армирование фактическое тоже учитывается в оценке прочности.

Последний раз редактировалось Julianna, 22.12.2017 в 13:01.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:09
#33
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Хотела бы, но как ее "протащишь" сквозь перекрытия? А арматуру можно.
Это еще зачем? Вы колонну усиливаете. Перекрытие тут при чем?

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
По предварительной оценке прочности коэффициент использования прочности средних колонн порядка 1,2, крайних - 1,53 (максимально).
Уже спрашивал - по какому фактору???
Вы все ходите вокруг да около. Почему-то у меня большая уверенность, что ваши предварительные оценки ошибочны.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:36
#34
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Уже спрашивал - по какому фактору???
Пользуюсь не SCAD-ом (там такое есть - факторы).
У меня просто строится область прочности элемента, которая " рассчитывается при заданных параметрах сечения, армировании и характеристиках материалов железобетонного элемента по методу предельных усилий в соответствии с СП 63.13330.2012".

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Почему-то у меня большая уверенность, что ваши предварительные оценки ошибочны.
Это Ваше право так думать.
На то они и предварительные, чтобы быть приближенными, но тем не менее отражающими общую картину.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коэффициент использования прочности.jpg
Просмотров: 92
Размер:	5.7 Кб
ID:	197099  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:44
1 | #35
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Julianna, Offtop: может быть поможет в ваших поисках истины))Взял отсюда https://dwg.ru/dnl/6345
Вложения
Тип файла: pdf Усиление колонн.pdf (6.71 Мб, 201 просмотров)

Последний раз редактировалось JorJe, 22.12.2017 в 13:53. Причина: Добавил источник
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 07:53
1 | #36
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Вот этот документ поищите(приложение). В нем реальные примеры как чего можно делать. Пользовался им в свое время.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Я про то,что допустим мне нужен бетон В25, а его сделать не смогут на стройке.
Если вы собрались усилять конструкции еще и "кустарными" методами - то будьте внимательны... С технологической оснасткой то не всегда удается, а если бетон не суметь нормальный привезти - то ситуация тяжелая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 175
Размер:	167.7 Кб
ID:	197133  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 10:58
#37
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Нормальный вариант - усиление ж.б. колонны устройством ж.б. обоймы. Уж получше изврата с металлом, который всё-равно зашищать потом, да и включить в работу сложнее.

Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)...
Выбран вариант усиления колонн ж.б обоймой.
В книжках все красиво пишут - промыть, продуть, увлажнить. Сейчас холодно - промывать не хотят. Согласны только продуть сжатым воздухом. Достаточно ли этого?
Нужно ли увлажнять поверхность контакта?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 11:10
#38
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В книжках все красиво пишут - промыть, продуть, увлажнить. Сейчас холодно - промывать не хотят. Согласны только продуть сжатым воздухом. Достаточно ли этого? Нужно ли увлажнять поверхность контакта?
Вы какого ответа ждете? Что эти книжки писали дураки? И читать их не надо?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:03
#39
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Вы какого ответа ждете? Что эти книжки писали дураки? И читать их не надо?
Как убедить в необходимости всех мероприятий не знаю.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 12:09
#40
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Да все же просто - с пылью и без увлажнения не будет адгезии.
Соответственно не будет и совместной работы.
juri18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
Расчёт и конструирование железобетонной колонны qtans Железобетонные конструкции 2 18.05.2010 17:41
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15