Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
с безбалочным перекрытием шутки плохи, как вы собираетесь усилять металлом через ББ перекрытие? Ладно еще балки подпереть, ладно передать усилие через балки, а сквозь перекрытие у вас если пойдет усилие от конструкции обоймы мет. не связанной жестко с колонной, где разность деформаций вызовет дополнительные усилия продавливания...
Цитата:
Цементное связующее бетона нужно использовать безусадочное. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Нормальный вариант - усиление ж.б. колонны устройством ж.б. обоймы. Уж получше изврата с металлом, который всё-равно зашищать потом, да и включить в работу сложнее.
Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
"Есть какой-то "плачевный" опыт, или это заявление основано на догадках? Я имею ввиду усиление жб колонн."
Есть опыт и проектирования и усиления в условиях стройплощадки. По поводу работы обойм (без разницы: металл, жб) можно прогнать зависимость по формулам от изгибающего момента и самому убедиться. Есть рекомендации по рациональному использованию. В данном случае, надо вести речь о двух возможных вариантах: 1) Частичная разгрузка колонны (обоймы, подпорки...) 2) Усиление колонны - с приваркой арматуры усиления к арматуре колонны и развитием сечения в плоскости действия мах момента. Но, это комплексная задача и решать ее надо в увязке с работой перекрытия. Составить расчетную схему сооружения. Просчитать на предполагаемые нагрузки. И, уже, из полученных результатов, решать, как поступать дальше. Последний раз редактировалось Injener-81, 15.02.2013 в 20:43. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ? Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет. 2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий (я бы еще и акты на скрытые работы назначила и авторский надзор...) Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете? 3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?). |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Самый главный и сложный вопрос при подобных усилениях - это обеспечение совместной работы (деформаций) основного элемента и усиления. При чем в идеале основной элемент нужно сперва разгрузить(1), выполнить усиление(2), потом загружать усиленную конструкцию(3). Вот как это выполнить с жб элементами и безбалочными перекрытиями - большой вопрос.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Лучше сперва разберитесь с объединением деформаций... Если разобрались, то поделитесь Вашим вариантом.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
Цитата:
По какому фактору? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
В программе материал колонны (с усилением) - единый. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Хотела бы, но как ее "протащишь" сквозь перекрытия? А арматуру можно.
Ошибки в проекте. На сколько увеличивать - хочу как раз понять. По предварительной оценке прочности коэффициент использования прочности средних колонн порядка 1,2, крайних - 1,53 (максимально). Армирование фактическое тоже учитывается в оценке прочности. Последний раз редактировалось Julianna, 22.12.2017 в 13:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Это еще зачем? Вы колонну усиливаете. Перекрытие тут при чем?
Цитата:
Вы все ходите вокруг да около. Почему-то у меня большая уверенность, что ваши предварительные оценки ошибочны. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Пользуюсь не SCAD-ом (там такое есть - факторы).
У меня просто строится область прочности элемента, которая " рассчитывается при заданных параметрах сечения, армировании и характеристиках материалов железобетонного элемента по методу предельных усилий в соответствии с СП 63.13330.2012". ----- добавлено через 33 сек. ----- Цитата:
На то они и предварительные, чтобы быть приближенными, но тем не менее отражающими общую картину. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Julianna, Offtop: может быть поможет в ваших поисках истины))Взял отсюда https://dwg.ru/dnl/6345
Последний раз редактировалось JorJe, 22.12.2017 в 13:53. Причина: Добавил источник |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Вот этот документ поищите(приложение). В нем реальные примеры как чего можно делать. Пользовался им в свое время.
Если вы собрались усилять конструкции еще и "кустарными" методами - то будьте внимательны... С технологической оснасткой то не всегда удается, а если бетон не суметь нормальный привезти - то ситуация тяжелая.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
В книжках все красиво пишут - промыть, продуть, увлажнить. Сейчас холодно - промывать не хотят. Согласны только продуть сжатым воздухом. Достаточно ли этого? Нужно ли увлажнять поверхность контакта? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Вы какого ответа ждете? Что эти книжки писали дураки? И читать их не надо?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 19 | 01.11.2010 12:50 |
Усиление ж/б колонны в месте консоли. | neostyle | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2010 10:26 |
Расчёт и конструирование железобетонной колонны | qtans | Железобетонные конструкции | 2 | 18.05.2010 17:41 |
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания | constructorl | Расчетные программы | 18 | 18.11.2008 19:37 |
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле | Jull | Металлические конструкции | 8 | 11.10.2007 09:15 |