| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.03.2015, 16:25 | #1 | |
Прошу помощи в проверке чертежа сварной конструкции из профиля
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 198
|
||
Просмотров: 2421
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 139
|
На вскидку можно сказать следующее:
1. Не указаны допуски на углы в деталировке квадратных труб. Лучше этот размер задавать линейным с допуском, а угол ставить справочным, так получается обычно точнее и пересчитывать при резке не нужно. На размер 25* нужно везде поставить знак квадрата - указывает что это труба квадратная . Чертеж 02 - не понятно расположение отв. на стенке трубы, из чертежа не ясно сквозное отв. или выполнено только в одной стенке трубы, целесообразно дать еще один вид и однозначно показать отв. 2. Сборочный чертеж., В Тех требованиях необходимо указать в какой среде сварка ( например УП - углекислого газа). Указать электрод или сварочную проволоку - например Св-08Г2С. это нужно чтобы потом не возникало вопросов как и чем варить. В ТТ не пункта размеры для справок. Некорректно указаны требования к сварке - очень расплывчато, я так не указываю, только в самых редких случаях. Не люблю термин "обварить по контуру прилегания" Нужно указать конкретные виды швов, как требует ГОСТ на сварку и ЕСКД - в вашем случае это будет Т1-к3 и С8 (или что-то вроде) на приварку двух труб по контуру. Еще при сварке двух квадратных труб встык лучше на одной из них сделать фаску на кромке - это улучшит качество сварного шва. Не указан допуск на угол 135, или он справочный так как есть требование к параллельности? Ни на одном чертеже не должно быть пустых размеров - размер либо справочный! либо исполнительный! Вот как-то так...... |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
Я бы посоветовал стыки варить через переходной лист (квадратик 30х30) - шов ложится намного лучше чем на стык труб. Диаметр 20 встречается на детали, но где он на сборочнике увязан? Сквозное отверстие или как? В теории лучше бы туда кусок трубы вварить. Поперечены по существу приварены к стенкам, лучше бы косынки добавить для жесткости, а еще лучше перечечение в разных уровнях и через косынку сварка.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи | Владимир437 | Машиностроение | 7 | 31.10.2012 21:22 |
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.02.2010 12:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |