Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Расчет кирпичного здания в STARK ES
Julianna
 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900

Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.

Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Просмотров: 65637
 
Непрочитано 26.10.2015, 09:53
#141
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Балка высотой 700 мм под плитой. ширина тоже 700. Ну да, учла работу с плитой и понижение временной...
И прогибы по прикидкам небольшие. И арматура не такая "страшная".
Прогибы как определяли?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 10:08
#142
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Прогибы как определяли?
Прикинула с пониженными модулями упругости и сдвига 0,2Е для плит и ребер, 0,6Е для стен и колонн. Нелинейный не делала для ребер. Только проверка в Диагре.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Обычно для плит такая "прикидка" действует. По нелинейному прогибы меньше получаются. Ну пока что так было ))).
С балками не знаю как

----- добавлено через ~1 ч. -----
Понимаю,что нагрузка перераспределяется и на самонесущие стены. В источниках говорится о том, что при расчете самонесущих стен нужно учитывать перераспределение усилий с несущих стен. А при расчете несущих стен наоборот - не учитывать.
Я усилия не определяю в кладке. Проверочные расчеты стен выполняются отдельно, практически врукопашную. Мне нужны только нагрузки на монолитную часть. Интересно, эти рекомендации относятся и для определения нагрузок

----- добавлено через ~1 ч. -----
Модули упругости и коэффициент Пуассона ведь не влияют на нагрузку, приходящую на балку?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 12:01
#143
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Обычно для плит такая "прикидка" действует. По нелинейному прогибы меньше получаются. Ну пока что так было ))).
Физически-нелинейный расчет точнее, учитывает реальное армирование.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Модули упругости и коэффициент Пуассона ведь не влияют на нагрузку, приходящую на балку?
Как таковые - нет, разве что в рамках общей пространственной работе каркаса.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 13:17
#144
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Julianna
Модули упругости и коэффициент Пуассона ведь не влияют на нагрузку, приходящую на балку?
Как таковые - нет, разве что в рамках общей пространственной работе каркаса.
Ну я так понимаю,что влияет при расчете колебаний и устойчивости. Ну и еще на ветровую нагрузку (для нее вообще надо модель корректировать).

Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Физически-нелинейный расчет точнее, учитывает реальное армирование.
Хотите сказать, что нужно нелинейный расчет балок делать?
А как он делается?приблизительно )))?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Материал типа "слоистый" можно задать и для ребер?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:08
#145
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ну я так понимаю,что влияет при расчете колебаний и устойчивости. Ну и еще на ветровую нагрузку (для нее вообще надо модель корректировать).
Каким образом?

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Хотите сказать, что нужно нелинейный расчет балок делать?
А как он делается?приблизительно )))?
В идеале, надо бы заменить стержни пластинами и сформировать слоистые материалы.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Материал типа "слоистый" можно задать и для ребер?
Он работает только линейно.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 14:10
#146
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Julianna
Хотите сказать, что нужно нелинейный расчет балок делать?
А как он делается?приблизительно )))?
В идеале, надо бы заменить стержни пластинами и сформировать слоистые материалы.
Была такая мысль )). А если НЕидеально )?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Сообщение от Julianna
Ну я так понимаю,что влияет при расчете колебаний и устойчивости. Ну и еще на ветровую нагрузку (для нее вообще надо модель корректировать).
Каким образом?
Что именно каким образом ) ?
Ну модуль упругости влияет на жесткость конструкции....следовательно на ее колебания и устойчивость. От частоты колебаний выбираем схему для определения пульсац. составляющей ветровой нагрузки ). Вроде как и все )

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Julianna
Материал типа "слоистый" можно задать и для ребер?
Он работает только линейно.
Поясните, пожалуйста
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 14:35
1 | #147
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Была такая мысль )). А если НЕидеально )?
То оставить так, как сделали Вы.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Что именно каким образом ) ?
Ну модуль упругости влияет на жесткость конструкции....следовательно на ее колебания и устойчивость. От частоты колебаний выбираем схему для определения пульсац. составляющей ветровой нагрузки ). Вроде как и все )
Вы написали, что для ветровой нагрузки надо корректировать модель. Что Вы имели ввиду под этой корректировкой?

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста
См. вложение. Но этот материал не работает по нелинейным диаграммам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слои для ребер.jpg
Просмотров: 66
Размер:	218.4 Кб
ID:	159206  
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 15:17
#148
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Julianna
Была такая мысль )). А если НЕидеально )?
То оставить так, как сделали Вы.
Типо похоже на правду ))) ? Истина где-то рядом )

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вы написали, что для ветровой нагрузки надо корректировать модель. Что Вы имели ввиду под этой корректировкой?
ааааа.... ой там страшные корректировки ))))
не разобралась сильно, но смысл в том что нужно исключать из работы перемычки над и под окнами...думаю еще кучу всего...правильно заданные модули упругости....они разные.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
См. вложение. Но этот материал не работает по нелинейным диаграммам.
ААА, поняла, что имели ввиду
В каких случаях его применяют тогда?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 16:11
#149
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Типо похоже на правду ))) ? Истина где-то рядом )
Действительно, рекомендованные в СП52-2007 коэф-ты снижения 0.2-0.3 для преимущественно изгибаемых элементов дают хорошую сходимость с результатами физически-нелинейных расчетов. Другой вопрос, что в СП63 соответствующие пункты не вошли...

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
ааааа.... ой там страшные корректировки ))))
не разобралась сильно, но смысл в том что нужно исключать из работы перемычки над и под окнами...думаю еще кучу всего...правильно заданные модули упругости....они разные.
Я Вам скажу так - для ветровых динамических воздействий чем больше периоды низших форм колебаний, тем консервативнее будет решение.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
В каких случаях его применяют тогда?
Пока не в каких!)))
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 16:50
#150
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Julianna
В каких случаях его применяют тогда?
Пока не в каких!)))
Как так? Хотят что-то придумать ))?

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Действительно, рекомендованные в СП52-2007 коэф-ты снижения 0.2-0.3 для преимущественно изгибаемых элементов дают хорошую сходимость с результатами физически-нелинейных расчетов. Другой вопрос, что в СП63 соответствующие пункты не вошли...
Потому и спорят некоторые что не надо снижать
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 16:54
#151
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как так? Хотят что-то придумать ))?
Полагаю, для нелинейных расчетов будущего.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 17:56
#152
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, Вы устанавливаете эксцентриситеты, когда например под балкой стоит стена?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Балка соответственно тоже под несущую стену на 14 этажей

----- добавлено через ~3 ч. -----
Ayvengo, при проверке прочности ребер плит и на раскрытие трещин какая арматура задается (диаметр) ? Максимальная из принятого верхнего и нижнего армирования? И где располагаются сечения? По какому принципу?
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 21:40
#153
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Какие-то странные штрихи при выводе отчета о раскрытии трещин, не пойму что значат
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-26 21-32-57 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 56
Размер:	205.0 Кб
ID:	159236  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 00:59
1 | #154
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, Вы устанавливаете эксцентриситеты, когда например под балкой стоит стена?
Честно говоря, не понимаю, зачем нужна балка, если под ней идет стена... Если работает балка, то стену, полагаю, более корректно было бы задать нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, при проверке прочности ребер плит и на раскрытие трещин какая арматура задается (диаметр) ? Максимальная из принятого верхнего и нижнего армирования? И где располагаются сечения? По какому принципу?
Да, максимальная. А сечения располагаются по длине каждого КЭ, по умолчанию - 2.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 01:10
#155
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Честно говоря, не понимаю, зачем нужна балка, если под ней идет стена... Если работает балка, то стену, полагаю, более корректно было бы задать нагрузкой.
Стена допустим толщиной 300 мм. Выровнена по грани перекрытия. Сверху стоит стена кирпичная 510 мм-несущая на все этажи. Слишком большой эксцентриситет для монолит. стены получается, хотелось выполнить какое-то утолщение...наподобие балки... Стены монолитные толщиной 500 мм по периметру - слишком уж шикарно. Общая высота стен более 7 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-27 01-04-13 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 39
Размер:	190.8 Кб
ID:	159244  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 01:17
#156
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Стена допустим толщиной 300 мм. Выровнена по грани перекрытия. Сверху стоит стена кирпичная 510 мм-несущая на все этажи. Слишком большой эксцентриситет для монолит. стены получается, хотелось выполнить какое-то утолщение...наподобие балки... Стены монолитные толщиной 500 мм по периметру - слишком уж шикарно. Общая высота стен более 7 м.
Мне кажется, будет проще и точнее просто стену не довести на высоту балки.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 01:22
#157
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Мне кажется, будет проще и точнее просто стену не довести на высоту балки.
Не учитывая, что она как бы "помогает" чуть-чуть балке ))?
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 02:49
#158
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


При расчете в Диагре выскочило такое сообщение (первый раз встречаю). С чем может быть связано, вроде бы все как обычно... считает только по двухлинейной диаграмме (версия 2011 года).
В другой версии расчет прошел с теми же данными (версия 2015).
Если в некоторых РСУ запись "решение не найдено", число итераций приличное - 1000. Это плохо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-27 02-44-06 Скриншот экрана.png
Просмотров: 44
Размер:	84.1 Кб
ID:	159252  

Последний раз редактировалось Julianna, 27.10.2015 в 09:27.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 10:10
#159
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Не учитывая, что она как бы "помогает" чуть-чуть балке ))?
На практике, скорее всего, "помогать" она будет через зазор, который кое-как замажут...

Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
При расчете в Диагре выскочило такое сообщение (первый раз встречаю). С чем может быть связано, вроде бы все как обычно... считает только по двухлинейной диаграмме (версия 2011 года).
В другой версии расчет прошел с теми же данными (версия 2015).
Если в некоторых РСУ запись "решение не найдено", число итераций приличное - 1000. Это плохо?
Выложите файл из Диагры.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 10:23
#160
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
На практике, скорее всего, "помогать" она будет через зазор, который кое-как замажут...
Откуда этот зазор? Если выпуски сделать, да и балка частично будет "лежать" на стенке этой
Julianna вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55