Серия обучающих вебинаров по nanoCAD
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли такое количество связей

Нужно ли такое количество связей

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2018, 10:23
Нужно ли такое количество связей
Sanyaf
 
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178
Отправить сообщение для Sanyaf с помощью ICQ

Sanyaf вне форума Вставить имя

Имеется металлический сварной каркас из гнутого квадратного и прямоугольного профиля. Стойки и балки - тр. 100х5, распорки - тр. 100х50х4. Нижняя балка двутавр 16. Габариты сооружения: высота 3,3м, длина 50,3 м, ширина 4,2м. Все это висит на 1,5м над землей на жб стойках.

Прошу посмотреть схему размещения связей. Настаивают на таком размещении связей (прилагаемый файл Лира-САПР 2013). На прилагаемых картинках вся схема и отдельно связи для наглядности.

Считаю, что такое размещение связей неверным. Мало того что они не несут никакой функциональной нагрузки, так еще и при температурном расширении в крайних связях и распорках возникают дополнительные усилия. Кроме того, это еще и перерасход металла.

Мое мнение для температурных расширений оставить связевой блок по центру сооружения и все (третья картинка). Для обеспечения продольной жесткости каркаса достаточно распорок их тр. 100х50х4.

Пожалуйста, поделитесь своим мнением.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 333
Размер:	181.1 Кб
ID:	201979  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 191
Размер:	82.5 Кб
ID:	201980  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 177
Размер:	192.2 Кб
ID:	201987  

Вложения
Тип файла: lir схема.lir (142.5 Кб, 9 просмотров)


Последний раз редактировалось Sanyaf, 08.05.2018 в 11:07.
Просмотров: 2138
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 19:35
#21
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 178
Отправить сообщение для Sanyaf с помощью ICQ


Tyhig, а что скажите по моей схеме?
Sanyaf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.05.2018, 22:07
#22
Старый Дилетант

строительные конструкции
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
не будет худо если оставлю как есть?
Будет очень худо - будущие инженеры будут смотреть на Ваши "неправильные" связи и в их неокрепших мозгах на подсознательном уровне будет закладываться, что так и надо.
И еще это усвоят строители, заказчик и технадзор и требовать у проектировщика и исправлять его "ошибки".

Так что ставьте по правилам, как Вам советовали выше - лучше по центру, чтобы приучать публику к красивым экономичным решениям.
Старый Дилетант вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.05.2018, 00:04
#23
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
по табл. 9.01, т.к. период собств. колебаний меньше 0,25сек.)
Сам придумал или расчётом подтвердил?
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли такое количество связей

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? avk77 Металлические конструкции 283 12.09.2017 08:25
Помогите с узлом связей и балок klinker Металлические конструкции 28 11.05.2017 09:35
Какое количество образцов нужно отобрать для построения градуировочной зависимости? Os-Is Обследование зданий и сооружений 0 16.02.2017 11:39
Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей? weird AutoCAD 6 18.07.2016 11:14
Нужно ли указывать в спецификации гвозди, плинтус и прочую мелочь? kolomberas Архитектура 6 11.04.2012 08:11

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||