Расчет фланцевых соединений
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,314

eilukha вне форума Вставить имя

Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:

- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Просмотров: 69711
 
Непрочитано 14.01.2017, 16:48
#181
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в каком месте ошибка?
Плохо выразился, да. Как таковой ошибки действительно нет, но есть отхождение от устоявшейся практики проектирования.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- только по Рекомендациям.
Формально - так как в них нет 16 болтов, значит испытания узлов с 16 болтами не проводились и значит, опять же формально, методика к ним не подходит. Фактически - не вижу особой разницы.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.01.2017, 13:53 Расстояние от центра отверстия для болта для края элемента
#182
ledi_pautinka89


 
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 3


Подскажите еще пожалуйста при ФС на высокопрочных болтах какое минимальное расстояние от центра отверстия болта до края фланца для болта М20 и какой размер отверстие под этот болт нужно рассверливать??

Последний раз редактировалось ledi_pautinka89, 15.01.2017 в 13:59.
ledi_pautinka89 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 13:58
#183
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,314


Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
Расстояние от центра отверстия для болта для края элемента
- по Рекомендациям (2d_болта в "рабочем" направлении фланца).

Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
какое отверстие под
- 23 (или 22) мм.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.01.2017, 14:06 Расстояние от болта до края фланца
#184
ledi_pautinka89


 
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 3


Хотела бы узнать исходя из моих условий (узел прикладываю), если рассверлить отверстия под болт М20 то размеры фланца можно не менять??
ledi_pautinka89 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 18:21
#185
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,314


См. п. 4.6. Рекомендаций.
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2018, 22:42
#186
Vavan Metallist

шось роблю
 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 5,310


Параметр альфа из табл. 4 "Рекомендаций" зависит от мю. Мю приведено в диапазоне 1.4...5. Как быть если в этот диапазон не вписываешся, кто-нть что-то знает? Можно, конечно, всегда стараться вписаться, но есть ситуация, когда фланец конструктивным требованиям "рекомендаций" удовлетовряет, а вот мю не в тему... Просто принимать если меньше 1.4 -1.4, если больше 5 - 5 правочмочно? Кто как думает?
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2018, 23:21
#187
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 1,586


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кто как думает?
Я думаю, можно определить по уравнению (9) при любом мю.
ZVV на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2018, 13:28
#188
Vavan Metallist

шось роблю
 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 5,310


Ок, спасибо за ответ.
В благодарность прилагаю расширенный вариант этой таблицы, может кому пригодится.
Но есть мыслы до каких пределов можно ее расширать?
Вложения
Тип файла: zip Розширена таблиця 4 Рекомендцій по фланцям.zip (8.8 Кб, 22 просмотров)
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2018, 15:31
#189
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 1,586


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но есть мыслы до каких пределов можно ее расширать?
Четкого понимая пределов нет, поскольку не понятна физика, заложенная в формулы, но есть некоторые соображения.
1)В документе ОСТ 36-128-85 "Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования." есть слегка измененная методика расчета фланцевых соединений от того же автора. Там есть значения альфа для диапазона мю=1,4...10. Этими данными, на мой взгляд, можно смело пользоваться.
2)При проектировании новых соединений лучше оставаться в предела Рекомендаций (или ОСТ 36-128-85) и спать спокойно. Если речь идет об определении несущей способности существующего узла - считать при крайних значениях из таблицы и по формуле (9). После чего выбрать худший вариант. Такой подход будет консервативным.
ZVV на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2018, 18:19
#190
Vavan Metallist

шось роблю
 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 5,310


Тоесть 15 перебор . Ну ладно...
Я тут посчитал чуть чуть - чем больше мю, тем меньшая несущая способность фланца на изгиб получается. Получается, что есть смысл принимать мю=1.4 если оно по факту меньше. Но если больше 5 - то надо принимать больше 5. Таким образом выходим всегда в запас.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.04.2018 в 18:42.
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений

НАНОКАД 10 лет
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44