Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уклон пола в автостоянке

Уклон пола в автостоянке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2013, 18:45 #1
Уклон пола в автостоянке
Armoriel
 
АРХ
 
PNZ
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 31

Проект двухуровневой подземной автостоянки на 500 машиномест.
Прошу помощи с документом (СП, СНиП и т.д.) в котором четко написано что уклон для отвода воды (пожаротушение и т.д.) должен быть не менее i=0,01.
Можно ли сделать уклон поположе, к примеру i=0,003? (Рампы на 1 и 2 этажи изолированы. На этаже 3 пожарных отсека по 2500 кв.м. На каждый отсек планируется 4 приямка(в фунд. плите нижнего этажа), размерами 1000х1000х1000 с автоматическими насосами, а на верхнем этаже планируются трапы)
Просмотров: 10741
 
Непрочитано 26.09.2013, 22:21
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


нормативно не установлено. уклон должен задать технолог. Вы уверены что наличие уклона необходимо? Сделайте минимально возможный исходя из конструкций вашего покрытия. Нужно знать расход воды на тушение и по нему принять сечение отводящего устройства. А вот уклон трапов уже будет нормироваться и это будет для вас большей проблемой, если отводить нужно будет далеко.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2013, 17:36
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


можно 0,5%
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уклон пола в автостоянке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Уклон пола Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 3 08.05.2013 23:59
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49