| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
В СП от 17-го года имеется, да и в письме от НИЦ Строительство четко указывают замену толстолистовой стали С345 на С355. Хотя в том же СП16.13330.2017 сталь С345 из таблицы В.3 не убрали. Хрень какая то...
Просто сам сейчас столкнулся с такой дилеммой, из какой стали закладывать фланец... Пока остановился на С355-5 для стадии "П". В рабочке, если возникнут проблемы, придется пересогласовывать... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
Цитата:
СП 16 (2017) требует делать фланцы из С355 и С390, а R_th получается для них только лабораторных условиях узнать можно? Вы какое значение принимали? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
Цитата:
Даю примечание к узлу: для фланцев применить сталь С355 с гарантированными механическими свойствами в направлении толщины проката. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
|
|||
|
||||
А что, УЗК контроль сплошности листа фланца в районе сварных швов, это очень сложно?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
----- добавлено через 52 сек. ----- Для фланцев указываю класс сплошности и Z |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327
|
Здесь ещё другое есть СП28.13330.ХХХ
Не допускается проектирование стальных конструкций из стали марок 09Г2 и 14Г2 - для зданий и сооружений в условиях воздействия среднеагрессивной и сильноагрессивной сред, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих диоксид серы или сульфид водорода по группе газов B |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
СП 294 п.14.1.3
----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
2All Прочность сварных швов, соединяющих фланец с основным элементом до сих пор проверять по пособию к СНиП по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций или есть другой новый документ? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А какие нормы требуют в туалете штаны снимать?
На каждый чих норму не напишешь, она (норма) тогда как собрание сочинений владимира ильича будет по объему. Про сплошность говорит самая обычная логика. Есть фланец, работающий в направлении толщины проката. И вот сам как думаешь, имеет ли значение наличие/отсутствие несплошностей? УЗК после приварки - это хорошо и здорово. Но вот, предположим, к листу не предъявлялось требований по сплошности, он был с внутренними расслоями (причины расслоений смотри в интернете, информации море), его приварили, сделали УЗК... И пошли срезать, чтобы выкинуть этот самый фланец и, скорее всего, основную деталь (а пойди еще срежь этот фланец так, чтобы не укоротить основную деталь на сантиметрик примерно) в отходы. Щщщщастье-то какое, правда? Время потрачено, материалы потрачены - и все на металлолом. Поэтому нужен класс по сплошности, нужен. Даже если норма и не заставляет. Мозг должен заставлять, все-таки инженеры мы или мартышки, нормам обученные? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Примечанием, указывается класс сплошности.
Завод "по умолчанию" контролирует только то, что он сам и делает - например, сварные швы. Также он контролирует те параметры, которые оговорены в КМД - а КМДшник по свойствам металлопроката сам придумывать ничего не будет (да и не имеет права), это право и обязанность КМщика. Кстати, то же примечание про "УЗК после приварки" должно идти от КМа. Если в КМ его нет - КМДшник имеет полное право его не писать, а ЗМК - не делать. Другое дело, что хороший КМДшник его допишет за плохим КМщиком, он (теоретически) вообще много чего подправить может. Но при этом он (КМДшник) совсем не обязан этого делать и, если КМщик не напишет, КМДшник не исправит, а ЗМК не сделает и из-за этого все рухнет - виноват будет КМщик. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.05.2018 в 14:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413
|
То есть, если КМ-щик заложит в проекте швы, и не напишет примечаний про УЗК, а на заводе приварят как попало (с непроварами, со шлаком и т.п.), то виноват будет именно КМ-щик? Как то сомнительно... Мне казалось завод несет ответственность за изготовляемую им продукцию, в которую входят в том числе и сварные швы. Уверены в качестве-можете не проводить УЗ контроль, не уверены-извольте провести и убедиться. А вот для монтажных швов выполняемых на строй площадке, такие примечания давать следует без сомнений. Мое мнение такое. Но, спорить не буду.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Внутренний расслой фланца - нет, если контроль этого расслоения не оговорен в проекте. Необходимость и объем УЗК сварных швов (если иное не оговорено в проекте) "по умолчанию" проводится на основании ГОСТ 23118. А вот УЗК самого фланца, даже в околошовной зоне - исключительно "по требованию", причем требование это должно быть в проекте. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Нормативного документа нету, указываю по своему собственному мироощущению. Спорить и доказывать ничего и никому не буду. Offtop: Штаны перед дефекацией я тоже без нормативного документа снимаю, ага. Мое мироощущение мне это диктует Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.05.2018 в 19:54. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов | ZeroLine | Металлические конструкции | 1316 | 21.03.2019 23:06 |
Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14 | juras | Металлические конструкции | 52 | 11.10.2017 06:31 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Примерно "почувствовать" количество анкерных болтов в пластине | aqw369 | Металлические конструкции | 12 | 23.12.2014 12:42 |
Ж/Б ферма в SCAD | Nahal23 | SCAD | 2 | 13.06.2012 12:37 |