| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.03.2014, 18:37 | #1 | |
Нагрузка от спортзала
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 11701
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ЗЫ: сначала и не поверил цифре в полтонны |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
В спортзале динамическая нагрузка. Там необходимо учитывать силы инерции, надо вычислить к-т динамичности и апроксимировать вторую производную p-делта методом это есесетсвенно при малых деформациях. Лично мое мнение надо учитывать упругие деформации и нелинейную природу материала.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48
|
|
|||
|
||||
Год назад считал подобный объект = СпортКомплекс
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Одно время ходил в качалку. Сейчас занимаюсь дома. Помню когда кто-нибудь делал становую тягу и кидал штангу, то весь зал дрожал) Очень сомневаюсь, что небольшое здание хрен знает какого года постройки считали на динамику
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Хватит студентов троллить) |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Худший случай - бугай в 150 кг бросает штангу с высоты 2.5 метра массой 120 кг на пол. Вот на это и расчитывайте. Ну или в записке указывайте предельную массу штанги или график зависимости максимально возможной высоты подъема штанги от ее массы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Есть СНиП "нагрузки и воздействия" - табл. 3. Также смотрим примечание 4.
Оно конечно, понятно, штангу 120кг к потолку подбрасывать и кидать со всей дури на пол. Тогда должно быть технологическое задание, на основании которого делается расчет. Offtop: Суровые челябинские мужики заместо гантелей использую штанги |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Студент ПГАСА, не забудьте, что при учете кратковременных нагрузок, длительность которых мала (удар штанги), принять yb1=1,0, а не 0,9, и "кси R" немного по - другому считаться будет Смотрите не ошибитесь!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48
|
короче я 480кг/м2 умножу на ксс=1.2,итого будет 576 кг/м2,думаю с головой,да и сечения не в притык
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48
|
Еще вопрос,как учесть в расчёт резину по всему залу?
Считал кто-то,ну помогите же?Инженеры,как вы спортзалы проектируете? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Считал кто-то,ну помогите же?Инженеры,как вы спортзалы проектируете? Последний раз редактировалось Студент ПГАСА, 08.04.2014 в 18:59. |
|||
|
||||
начинающий проектировщик навесные фасады Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32
|
как состав пола, т.е. как постоянную. Посмотри что там за резина, ее вес и толщину. И дальше как обычно.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Нагрузка временная подвижная на шпунт | Sam | Основания и фундаменты | 13 | 07.02.2014 18:15 |
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |