Добрый день.

Считал двухэтажный офисный сарай.
Низ колонн - жёсткая заделка.
Балки обоих этажей опираются на колонну шарнирно.
На балках 2 этажа лежит жёсткий диск перекрытия (ж.б. по профнастилу со стад-болтами).
Покрытие - просто профнастил.
Высота до кровли 8 м, высота первого этажа 4 м.
Собственный период колебаний T=3 с. Собственная частота f=0,33 Гц, w=2*3,14/3=2,3 рад/с.

Для подобного случая в СП нет формулы для учёта рамы для устойчивости колонны (для рам есть формулы с шарниром только снизу, можете проверить).
Формально по СП я обязан брать для таких колонн мю 2.

Ради экономии решил воспользоваться методом http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114344&page=12
Вырезал из каркаса одну двухэтажную раму и нагружал её всё бОльшими нагрузками соразмерно расчётным.
Для вырезанной рамы для расчётных нагрузок КЗУ системы оказался 2,8, КЗУ наиболее неустойчивого элемента около 30.
Рано или поздно получил при нагрузках примерно в 2,5 раза больше реальных КЗУ системы этой одной вырезанной рамы дошёл до 1,1.
Из вырезанной рамы самым нагруженным элементом оказался нижний участок средней колонны. Посчитал усилие возникающее в нём критической силой по Эйлеру.
По формуле Эйлера получил мю=1,2
N = Пи^2*E*Imin / (мю*l)^2
Мю = (Пи^2*E*Imin / (N * l^2))^0,5

Так вот собственно и вопрос.
Этот мю=1,2 применять к какому участку колонны ?
К только нижнему участку колонны высотой 4 м ?
Или ко всей колонне высотой 8 м ?


Пока считаю, что достиг отпорности системы, а не отдельного элемента.
Значит, соседние колонны не будут сильно помогать друг другу несмотря на жёсткий диск перекрытия 2 этажа и ядро жёсткости по краю схемы.
В моей схеме все средние колонны нагружены примерно одинаково и теряют устойчивость почти одновременно.
Помогать устойчивости средних колонн могут только недогруженные крайние. Их мало и они по краям.
Ядро жёсткости (на северо-западе) влияет на область вокруг себя. На отдалённые колонны с другого края здания (у юго-востока) колонны им не раскреплены.
Значит колонна теряет устойчивость при критической силе вся целиком, а не нижний участок.
Значит мю надо применять ко всей колонне, а не к нижнему участку.
Тогда при проверке в SCAD нижнего участка получается Красчётной длины 1,2*8/4=2,4 к конечному элементу нижнего участка колонны высотой 4 м.
Или же примерно так же стойка в Кристалле, но мю=1,2 для высоты всей колонны 8 м.
Соответственно это 30К1 для двухэтажного офисного здания.
На работе от меня хотят 20К1 и мю=1,2 только для нижнего участка высотой 4 м.
Пока решили поставить вертикальные связи по колоннам в нескольких местах.
Но проблема осталась.
Как быть, если связей нет ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос устойчивость.png
Просмотров: 92
Размер:	39.1 Кб
ID:	176511  

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2016 в 11:48.
Просмотров: 2647
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:11
1 | #2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Этот мю=1,2 применять к какому участку колонны ?
К только нижнему участку колонны высотой 4 м ?
Или ко всей колонне высотой 8 м ?
Только к нижнему.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:16
1 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Добрый день...
Для подобного случая в СП нет формулы для учёта рамы для устойчивости колонны
У Вас лес защемленных стоек, ничем не раскрепленных, с N1 наверху, и с N2 посередке~, свободных совершеyно - весь лес "едет" в одну сторону свободно, лестничную клетку игнорируем.
Цитата:
Формально по СП я обязан брать для таких колонн мю 2.
Нет. М=2 для консоли с N только наверху.
Цитата:
...элементом оказался нижний участок средней колонны....
Этот мю=1,2 применять к какому участку колонны ?
К только нижнему участку колонны высотой 4 м ?
Или ко всей колонне высотой 8 м ?
Сами-то как думаете?
Цитата:
.Как быть, если связей нет ?
Защемить в базах хорошо, колонны назначить достаточной жесткости. Проблем нет. Есть только расход материалов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 12:19
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


С лесом стоек согласен.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сами-то как думаете?
Думаю так:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Пока считаю, что достиг отпорности системы, а не отдельного элемента.
Значит, соседние колонны не будут сильно помогать друг другу несмотря на жёсткий диск перекрытия 2 этажа и ядро жёсткости по краю схемы.
В моей схеме все средние колонны нагружены примерно одинаково и теряют устойчивость почти одновременно.
Помогать устойчивости средних колонн могут только недогруженные крайние. Их мало и они по краям.
Ядро жёсткости (на северо-западе) влияет на область вокруг себя. На отдалённые колонны с другого края здания (у юго-востока) колонны им не раскреплены.
Значит колонна теряет устойчивость при критической силе вся целиком, а не нижний участок.
Значит мю надо применять ко всей колонне, а не к нижнему участку.
Тогда при проверке в SCAD нижнего участка получается Красчётной длины 1,2*8/4=2,4 к конечному элементу нижнего участка колонны высотой 4 м.
Или же примерно так же стойка в Кристалле, но мю=1,2 для высоты всей колонны 8 м.
Соответственно это 30К1 для двухэтажного офисного здания.
Правильно ли думаю ?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Защемить в базах хорошо, колонны назначить достаточной жесткости. Проблем нет. Есть только расход материалов
Именно такой логикой и пользовался, когда компоновал схему. Не подумал о материалоёмкости.
Разница примерно 16 т с 30К1 против 10 т с 20К1 (всего 80 т). То есть речь о 4-5% массы стали.


Собственно правильный ответ на вопрос дан в чате форумчанином Хмурый.
Далее следуют (через полгод пропадут из стороннего файлообменника) скрины из ЭСПРИ (Лира), который, как оказалось умеет больше кристалла СКАДа и умеет считать такие рамы и определять мю.
В итоге мю таки будет именно для всей колонны. Тогда мю для нижнего участка будет Красчётной длины 1,2*8/4=2,4 по моим расчётам и Красч. длины=4 по ЭСПРИ для нижнего участка колонны - конечного элемента высотой 4 м.
Или 1,3 (по ЭСПРИ 2) для всей колонны в целом.

https://itmages.ru/image/view/4915745/c0eb0f1c

https://itmages.ru/image/view/4915752/35251f89
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2016 в 12:30.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:28
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
... речь о 4-5% массы стали.
А фундаменты?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 12:28
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А фундаменты?
Единая плита 400 мм.

Хотя да. Может быть для шарнира плиту можно было бы сделать и меньше. Хотя по нормам не имею права. Если болт по ГОСТ 2.1, то минимум 15d и точка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:34
#7
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Tyhig,
ЭСПРИ не умеет считать такие рамы как у вас , там нагрузка только сверху. В ваших расчетах в формуле МЮ вы какое L подставляли?
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 12:43
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


h5r32,
для 1,2 подставлял 8 м.
А и правда. Глупая тема.
Конечно, в формуле ведь какую длину колонны подставляешь, такую мю и получишь. Для высоты 4 м будет как раз около 1,2*2=2,4.
Ну и видимо чуть поболее.

Вопрос решён.
Всем спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:45
#9
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Tyhig,
В ЭСПРИ с шарнирными ригелями МЮ для все колонны всегда 2 , по первому скрину 6х2=12 , 12/3=4 , для второго аналогично.
Так а для верхнего участка какое МЮ брать будете? предельную гибкость указывать?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 12:46
1 | #10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
...В итоге мю таки будет именно для всей колонны. ...Или 1,3 (по ЭСПРИ 2) для всей колонны в целом.
Мю зависит от соотношения N1/N2 и места приложения N2. Например при N2=0 мю=2. При N2=N1 и расположении посередине мю=1,5. И т.д.
Чем размазаннее N по консоли, тем консоль устойчивее. При равномерной продольной нагрузке мю=1,12.
Так что берите без расчетов ~1,5 и будете выглядеть достаточно мудро.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:06
1 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мю зависит от соотношения N1/N2
Как тонко замечено! Offtop: в сп подсмотрел?
Tyhig, открываешь раздел длин ступенчатых колонн и будет тебе счастье.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:21
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как тонко замечено!
Да пипец просто! Верх умномыслия. Сам восхищен.
Цитата:
в сп подсмотрел?
В СП это не описывается. Это нужно корпеть с устойчивостью. А это к тому вообще, что автор получил мю ПРИ КОНКРЕТНЫХ N, и должен понимать, что возможно совсем иное.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
открываешь раздел длин ступенчатых колонн и будет тебе счастье.
Не будет - там есть нюансы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:27
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мю ПРИ КОНКРЕТНЫХ N, и должен понимать, что возможно совсем иное
Во! это круто. Прям в точку.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
там есть нюансы.
Так они везде есть. На то и нюансы, чтоб проектировщик не заплесневел
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 13:39
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


По делу: расчетная длина в СКАД выдается для участка цепи от раскрепленного узла до раскрепленного, или на всю цепочку для консоли, а за Эйлерову силу берется максимальное значение продольного усилия на участке. Поэтому участки с переменной силой нужно бить чаще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 15:22
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: А Волга впадает в Каспийское море
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 15:39
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А Волга впадает в Каспийское море
Кстати не знал. Вот никогда не задавался таким вопросом. Хорошо что знатоки кругом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 15:44
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Товарищи. Всем большое спасибо.
Даже удивился, что не ошибался с начала (хоть и сомневался). Прикольно.

Давайте без уязвлений, пожалуйста.
Предчувствую, что тема ещё пригодится многим, а за флуд её могут закрыть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию Stroitel-lybitel Металлические конструкции 16 30.06.2016 11:57
Прошу оценить узел опирания металлической колонны на железобетонную, можно его применять? Gvinpeenka Металлические конструкции 8 30.06.2016 09:43
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Коэффициенты приведения разметки к типу 1.1 По какому нормативному документу применять? soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2011 13:38
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35