Можно ли соединять (сварка) полосу заземления 30х5мм с кругляком D=16мм
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 3301
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
При сварке кругляка нахлест не менее 6-ти диаметром, при сварке полосы нахлест не менее ширины полосы - это для меня Аксиома.
При соединении полосы с кругляком я бы выбрал, то что получается больше по нахлесту. Подтвердить документально не могу, т.к. у меня только СССР-й ВСН, который наверное уже не действует. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Если очень необходимо найти ссылку на конкретный ГОСТ, то попробуйте начать с "СП 76.13330.2016" (это действующий в настоящее время документ на производства электромонтажных работ) в нем есть перечень ссылочных документов, в частности по сварке контктных соединений в нем ссылаются на "И 1.08-08", хотя я там "ранее стандартных требований про нахлест" не встретил. Может уже что-то поменяли. Я предпочитаю работать по старинке, как раньше учили...
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
В каких случая, и вообще можно ли соединять два клапана друг с другом без патрубка между ними? | nicat111 | Инженерные сети | 14 | 03.09.2015 11:03 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? | fenomenЧИК | Металлические конструкции | 1 | 26.07.2010 21:59 |