| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какова потеря давления на бойлере (накопительный водонагреватель)?

Какова потеря давления на бойлере (накопительный водонагреватель)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2018, 13:32 #1
Какова потеря давления на бойлере (накопительный водонагреватель)?
ale321
 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20

Здравствуйте.
Пользуюсь для расчета водоснабжения программой Valtec h2o.
Добавляю бойлер, и программа выдает мне какую-то чепуху. Расчетные потери на бойлере около 20 метров.
Это нормально или нет? Насколько я понимаю, давление на выходе горячей воды равно давлению холодной на входе минус гидравлическое сопротивление, которое создает сам бойлер.
Не могут ведь пара трубок в бойлере общей длиной не более 2 метров создавать такие потери? Должны же где-то быть паспортные данные для бойлера? На сайте производителя нет...
Или, может, есть какие-то стандартные потери, которые используются в расчетах?

----- добавлено через ~8 мин. -----
В документации для проектирования Buderus нашел: 130 мбар при производительности 800 л/ч. Миллибары... 0_0
Т.е. теоретически этим вообще можно пренебречь?

Последний раз редактировалось ale321, 08.09.2018 в 13:41.
Просмотров: 6980
 
Непрочитано 09.09.2018, 00:13
#2
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от ale321 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пользуюсь для расчета водоснабжения программой Valtec h2o.
Добавляю бойлер, и программа выдает мне какую-то чепуху. Расчетные потери на бойлере около 20 метров.
Это нормально или нет? Насколько я понимаю, давление на выходе горячей воды равно давлению холодной на входе минус гидравлическое сопротивление, которое создает сам бойлер.
Не могут ведь пара трубок в бойлере общей длиной не более 2 метров создавать такие потери? Должны же где-то быть паспортные данные для бойлера? На сайте производителя нет...
Или, может, есть какие-то стандартные потери, которые используются в расчетах?

----- добавлено через ~8 мин. -----
В документации для проектирования Buderus нашел: 130 мбар при производительности 800 л/ч. Миллибары... 0_0
Т.е. теоретически этим вообще можно пренебречь?
У Вас калькулятор есть?
130 мбар - это 1,3 м водного столба.
hasa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2018, 07:01
#3
ale321


 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20


1.3 м или 0.13 бара. Достаточно малое значение, разве нет?..
ale321 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 09:14
1 | #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Непонятно о каком "бойлере" вопрос, если упоминается

Цитата:
Не могут ведь пара трубок в бойлере общей длиной не более 2 метров создавать такие потери?
В накопительных подогревателях нагреваемая вода находится в корпусе, ни по каким трубкам не проходит. Сопротивление корпуса ничтожное. Можете взять как сумму КМС на внезапное расширение и внезапное сужение. Но и всем этим можно пренебречь.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2018, 01:52
#5
ale321


 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20


По поводу трубок. Имел в виду трубку для горячей воды - https://goo.gl/images/hbofge.
Подскажите, пожалуйста, еще один момент.
Бойлер решил перенести в подвал. По логике вещей давление не должно сильно упасть. Решил себя проверить. Сделал расчет достаточно простой схемы расположения.



А вот результаты расчетов:



Расшифровка:
Qnхв Номинальный поток холодной воды, которая подается к потребителю, [л/с].
Pхв Давление холодной воды перед потребителем, [м].
Pminхв Минимально допустимое давление холодной воды перед потребителем, [м].
Poхв Максимальное давление холодной воды перед потребителем, [м]. Давление определяется при отсутствии расхода воды в трубопроводах.
Pmaxхв Максимальное допустимое давление холодной воды перед потребителем, [м].
dPхв Сопротивление потоку холодной воды от источника водоснабжения до потребителя, [м].
dHхв Разница высот между точкой подключения холодной воды к потребителю и точкой поступления воды из источника водоснабжения, [м].
Lхв Длина ответвления, подводящего холодную воду от источника водоснабжения к потребителю, [м].

Для бойлера указал потерю давления (dP), равную 1.3м. Давление на источнике в обоих вариантах - 10м. Абсолютно идентичные параметры кранов и бойлеров в обоих вариантах. Одинаковые трубы на 40 (полипропилен армированный).
И вроде бы все ясно. dPхв+dHxв (то же для горячей) и есть полная потеря давления на потребителе. Т.е. для холодной воды для подвала - 2.7м(потеря на подъем)+0.46м (потеря на линейных и местных сопротивлениях)= 3.16м
Для первого этажа - 0.49+2.7 = 3.19м. Разница в 0.02м. Вроде логично, но откуда в программе разница в графе Pхв в 2.25 (9.95-7.70)? Может кто-то пересчитать эту схему в другой программе? Откуда может взяться такая разница?

Последний раз редактировалось ale321, 11.09.2018 в 02:30.
ale321 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2018, 12:06
#6
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


ale321, Самое сложное - понять зачем Вам это все надо-то? К чему расчеты?
Диаметры большие
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2018, 12:45
#7
ale321


 
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ale321 Посмотреть сообщение
Решил себя проверить.
Как и написал, для подтверждения своей гипотезы. Мне кажется - это одно. А цифры - это другое. )
Диаметр большой, т.к. подводка к месту водоразбора 25 метров. Диаметр выбран с целью уменьшения потерь и так невысокого давления.
К потребителю - согласен, нет смысла такой диаметр использовать. Задал везде одинаковые величины, чтобы не заморачиваться. Тут главное то, что трубы в обоих случаях одинаковые, чтобы можно было более или менее корректно сравнить.
ale321 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какова потеря давления на бойлере (накопительный водонагреватель)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Будет ли потеря давления в системе отопления jondo Водоснабжение и водоотведение 26 24.08.2016 17:04
Регулирование давления в коллекторе. ЧРП или клапан? Urg Водоснабжение и водоотведение 19 22.04.2014 09:20
Удельная потеря давления на трение SvetlyachOK Инженерные сети 2 11.09.2011 12:57