Помогите заполнить опросный лист по энергоснабжению.
Магазин стройматериалов - 500 кв. м. торговой площади.
Заказчики хотят отопление сделать воздушным.
Максимальная тепловая нагрузка - 40кВт (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение).

Я не совсем разбираюсь в этом, но хочу разобраться.

Может быть кто-нибудь посоветует разделы СНиПов или других нормативных документов, в которых я смогу найти ответы на свои вопросы и заполнить опросный лист:
1. Как определить систему отопления? (однотрубная, двухтрубная, существующая и т.д.)
2. Система горячего водоснабжения.
3. Электроснабжение. Приборы отопления. Водонагреватели.

Все в голове перемешалось. Не судите строго. Мне нужна ваша помощь. Не могу логически понять что для чего нужно.
Просмотров: 3533
 
Непрочитано 22.03.2009, 05:49
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
1. Как определить систему отопления? (однотрубная, двухтрубная, существующая и т.д.)
или все же "Заказчики хотят отопление сделать воздушным?"
Существующая это какая?

Нужно знать кол-во воздуха на вентиляцию, и температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92

Цитата:
2. Система горячего водоснабжения.
Расчет приведен в приложении из расчета 1 работающего на 20кв.м, температуры холодной воды +5 и горячей +60 гр.Цельсия. Нагреватель - емкостной.

28,15 кВт

Цитата:
3. Электроснабжение ...
Приближенно: Таблица 6.14 СП 31.110-2003
Промтоварные магазины с кондиционированием 500х0,16=80кВт

Итого: вы не вписываетесь в ТУ (40кВт) уже без вентиляции и отопления
Вложения
Тип файла: rar расчет воды.rar (8.9 Кб, 360 просмотров)
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Опросный лист. Энергоснабжение.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
АА2008 Перенос вида на лист xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 12.11.2008 11:47
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Из модели в лист Зодчий AutoCAD 119 30.12.2007 01:39
Вставка листа в лист ri4 AutoCAD 4 15.05.2006 14:49