| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отводы крутоизогнутые

Отводы крутоизогнутые

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2009, 10:25 #1
Отводы крутоизогнутые
НатаБ
 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66

Раньше в ГОСТе 17375-83 "Отводы крутоизогнутые" параметры отводов зависили от условного давления и транспортируемого вещества", а теперь он заменен двумя: "ГОСТ 17375-2001 "Отводы крутоизогнутые типа 3D" и ГОСТ 30753-2001 "Отводы крутоизогнутые типа 2D". Когда какой применяется?
Просмотров: 4733
 
Непрочитано 27.03.2009, 14:17
#2
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


А разве в самих ГОСТах не написано, когда какой применяется (3D — R≈1,5DN, 2D — R≈DN)? И в ГОСТе 17380-2001 («Область применения отводов — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380»), на который оба ссылаются?
Gast вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2009, 22:37
#3
Нефтепроводчик


 
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 114


[quote=НатаБ;373999]Раньше в ГОСТе 17375-83 "Отводы крутоизогнутые" параметры отводов зависили от условного давления и транспортируемого вещества", а теперь он заменен двумя: "ГОСТ 17375-2001 "Отводы крутоизогнутые типа 3D" и ГОСТ 30753-2001 "Отводы крутоизогнутые типа 2D". Когда какой применяется?[/QUOTОE]

Оба ГОСТа могут равнозначно применяться для одних и тех же условий. Преимущественно используется ГОСТ 17375-2001 "Отводы крутоизогнутые типа 3D", так как:
1. значительно шире ассортимент и количество заводов, изготавливающих отводы 3D;
2. для отводов 3D меньше напряжения в металле, обусловленные способом его изготовления (меньше крутизна);
3. меньше гидравлические сопротивления (хотя это далеко не принципиально).
Отводы 2D применяют в стесненных условиях (меньше габаритные размеры) или когда не могут найти отводы по ГОСТ 17375-2001. По и идее и стоимость должна быть их меньше (меньше масса), но точно не скажу.
У нас применяют по ГОСТ 17375-2001 (нефтепереработка).
Нефтепроводчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 03:32
#4
НатаБ


 
Регистрация: 18.03.2009
Сообщений: 66


Спасибо большое! Теперь буду знать!!!
С уважением, Наталья