| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.12.2017, 19:21 | #1 | |
При каких показателях коррозии заменяют анкерные фундаментные болты ?
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4255
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Плохо.
Хорошо бы прочесть хотя бы вот это: СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
||||
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429
|
Если всё джирджавелло можно замочить в ортофосфорной кислоте .. только концентрацию ее раствора в воде надо подобрать в зависимости от температуры окр. среды =)
http://chem21.info/page/212106250037...9083121038064/ |
|||
|
||||
А в бетоне, как правило, железякам хорошо живется.
А разве не прочностью резьбы определяется сопротивление болта (в смысле - не по формуле, а по сути)?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это как правило. Если зажмурить глаза на то, что болт из бетона таки торчит, а не замурован полностью. Тем более от автора сообщено, что коррозия до 10 мм - это столько лет ржавело все. Т.е. коррозия естественно ушла и под бетон. А с учетом того, что продукты коррозии (ржа) по объему больше, чем сталь, можно даже опасаться перенапряга бетона - надо ОБСЛЕДОВАТЬ! И как положено по норме.
Цитата:
А вот болт рвется по сути там, где тонко, т.е. в зоне резьбы. В нормах эта называется площадь нетто. Таким образом, если свежий болт на разрыв проверяем по сечению нетто, то ржавый надо дважды по факту: в зоне резьбы и в гладкой части - что окажется меньше.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Я обычно срываю газом - погрел и пошла. Гайку жалко, после кувалды - не презентабельна. Купить новую, налички нет (дядьки в фуражках бдят...), а безналом только ящик. Экономическая политика однако придурковатая.
Можно над заказчиком по издеваться и испытать с оформлением отчета - домкратом, на край краном с динамометром)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Сталь - не зубная эмаль, а коррозия - не кариес. Вглубь сама по себе не пойдет. Ржавеет арматура в бетоне о из-за снижения Ph среды вследствие карбонизации, а происходит это на глубину 1-2 см.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Только массивные жб конструкции плевать хотели на карбонизацию из-за малой глубины карбонизации и относительно больших толщин защитного слоя, это не плиты ребристые с толщинами элемента 50 мм. Да и находящиеся в земле жб конструкции на карбонизацию плюют - под землей сложно СО2 найти в достаточных кол-вах.
Коррозия торчащего из бетона куска железа закончится ровно на той глубине, на которой среда щелочная получится. Даже с учетом всяких явлений типа увеличения в объеме, выкалывания бетона вокруг железяки и т.д. говорить о коррозии на глубину более 3-4 сантиметров не придется. Да и на этой глубине коррозия не будет более интенсивной, нежели на куске железяки, который торчит из бетона и подвергается свободному воздействию окружающей среды (увлажнение-высыхание, свободный доступ кислорода и т.д.) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зуб тоже не сам по себе корродирует, а "из-за".
Цитата:
Процессы коррозии стали в бетоне не так просты и не сводятся лишь к "карбонизации-марбонизации", особенно на границе воздух-бетон. Но не это главное (не буду вдаваться в химию). Главное - адепты хреноположения на нормы спорят лишь чтобы поспорить. Есть нормы, регламентирующие обследование. И все. Остальное - это домыслы на основе обрывочных фрагментов разноошерстной информации. Фундамент с болтами в целях реконструкции положено обследовать. Например в норме есть такие слова: Цитата:
Болты в фундаменты ПОЛОЖЕНО обследовать. Именно из-за возможности коррозии. Так же не верно утверждение, что на воздухе болт ОБЯЗАТЕЛЬНО целее, чем в бетоне - это как химические карты лягут. На берегу океана в индии тыщу лет стоит железный столб и не ржавеет. А балкон в соседней хрущевке отвалился, потому что арматура в бетоне было разъедена на нет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
По сути - сам по себе, точнее из-за бактерий, от которых ну совсем не избавиться, особенно если они уже "прокопали" себе ямку в эмали. Нет, конечно, есть тианобактерии, "жрущие" металл, но их колонии вроде надо специально поддерживать
Цитата:
Возможно. Тогда почему площадь нетто умножается на расчетное сопротивление стали болта, а не на расчетное сопротивление стали, из которой сделан болт. Что означает уменьшающий коэффициент 0,8?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Абсолютно не ТО ЖЕ САМОЕ. Принципиальная разница в том, что я утверждаю, что надобно обследовать. Вы же утверждаете, что глубже 2 см - НЕФИГ ковыряться. Вот в чем сермяжная правда.
Цитата:
В нормах не предусмотрены запасы на коррозию болтов. Насколько я знаю.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Вы же собираетесь применить весь старый фундамент и существующие фундаментные болты. Следовательно надо выполнить обследование такого фундамента. Причем такое обследование выполняет не кто попало, а специализированная организация с соответствующими допусками к таким видам работ. Вот эти специалисты и выдадут вашему заказчику заключение о состоянии фундаментных конструкций прожекторной мачты. В том числе они опишут состояние фундаментных болтов и сделают вывод о возможности их дальнейшего применения. Что там вы где-то слышали или прочли - не имеет значения. То что конструкция сколько то там лет простояла - тоже ровным счетом ничего не значит (особенно в суде!). Потому как ВСЁ БЫВАЕТ! Может по всем нормам эта ваша мачта уже давно должна рухнуть. Вы это проверяли? Нет. Заказчику своему передайте привет горячий! И напомните ему, что береженого - Бог бережет, а НЕ береженого - конвой стережет! Пусть дураком то не прикидывается и раскошеливается на грамотное обследование. В случае аварии прокурор быстро разберется кого назначить виновным. Последний раз редактировалось Leonid555, 26.12.2017 в 12:57. |
|||
|
||||
а я не отрицаю
утверждаю, что, скорее всего, обследование глубинную коррозию не покажет. а это вообще был спин-офф.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Еще бы поотрицал тут...
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Опять от темы отошли.
Чел спрашивает Вот когда порвались - тогда и заменяй. Вообще-то при износе 10% уже надо думать о замене. А стоять будет до 50. Если конечно по СНиП всё сделано.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Что такое «спаренные» анкерные болты? | eilukha | Металлические конструкции | 16 | 05.04.2022 08:10 |
Гретые фундаментные болты. Что делать? | gorbun | Основания и фундаменты | 45 | 19.07.2019 22:47 |
Анкерные болты ГОСТ | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.04.2013 12:39 |
Фундаментные болты. Допускается ли при конструировании ростверка приваривание косынок к болту. | Константин том | Основания и фундаменты | 6 | 15.02.2012 16:59 |