| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.09.2018, 09:23 | #1 | |
Как трактовать п.6.5.13 ПУЭ
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 3289
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Цитата:
Если совсем все плохо, то соединять не через разъемные соединения, а в коробках с сальниками и с нужным IP. Выключатели безопасности нужно брать соответствующего исполнения. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Возможно
Я не говорю здесь про ванны/туалеты, я говорю про помещения с неблагоприятными условиями среды и горячие цеха столовых Зачем стиральные машины и фены в горячих цехах столовых
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Дмитррр, да, но горячие цеха столовых даже не являются жаркими (п.1.1.10 ПУЭ) и тем не менее выключатели светильников в таких помещениях должны устанавливаться вне этих помещений, а другие электроаппараты (розетки и пр.) можно устанавливать в таких помещениях
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
А в чем вопрос-то?
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Так может не только температура играет роль, но в большей степени влажность, которая способствует "пробою" на руки?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Коллеги добрый день.
Правильно. 6.5.13 относится к Освещению. В данном разделе ПУЭ указываются только требования к организации системы освещения. Требования к установке другого электрооборудования (например Розеток) нужно смотреть в других разделах. Например можно начать с общих требований (а дальше в зависимости от назначения здания, помещения и т.п.): 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как трактовать СП 15.13330.2012 (изм 1) П. 9.32.1 ? | miko2009 | Железобетонные конструкции | 3 | 14.08.2017 17:20 |
Зависимость диаметра болта от толщины пакета. Как правильно трактовать СП? | pavel_dp | Металлические конструкции | 2 | 11.08.2015 10:58 |
Как трактовать пункт из "Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"? | Дмитрий17 | Технологические решения (ТХ) | 2 | 20.11.2014 17:59 |
Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 27.02.2014 18:21 |
Как трактовать указания в СП | bananillo | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2010 16:29 |