Заземление съемного металлического настила

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2018, 08:30 #1
Заземление съемного металлического настила
Pitlord
 
Инженер по чистым средам
 
Киев
Регистрация: 26.01.2018
Сообщений: 10

Добрый день!
Есть приямок для сбора аварийных проливов. Приямок обрамлен металлическим уголком, который присоединен к контуру заземления.
Закрыт сверху решетчатым металлическим настилом. Есть необходимость заземлить настил.

Вопрос: необходимо ли делать дополнительные перемычки для заземления от секций настила к обрамлению или достаточно просто опирания настила на заземленный профиль так, как показано на эскизе?

Проблема в том, что настил необходимо достаточно часто снимать для очистки, и желательно без применения инструмента, поэтому очень не хочется добавлять перемычки.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Приямок.pdf (48.7 Кб, 55 просмотров)

__________________
Карбид - залог счастливого детства.
Просмотров: 2144
 
Непрочитано 21.09.2018, 08:41
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Не хочется - не добавляйте. На вашей металлоконструкции будет/имеется стационарное электрооборудование? Если нет, то заземление на зачем? Если да, то заземление необходимо, но отдельно листы настила соединять перемычками не надо. В электрощитовых перемычек для металлического настила не делаем, заземляем "ножки" фальшпола в двух местах и всё на этом.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2018, 08:50
#3
Pitlord

Инженер по чистым средам
 
Регистрация: 26.01.2018
Киев
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Если нет, то заземление на зачем?
Защита от статики. В помещении работают с ЛВЖ.
__________________
Карбид - залог счастливого детства.
Pitlord вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 09:28
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Пошла конкретика Тады оно да, нужно И перемычки тоже.
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 10:14
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Да нужно.
Можно выполнить перемычками от заземленного обрамления к настилу
В ПУЭ называется система выравнивания потенциалов.
Но в принцыпе по статике есть специальный документ "ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ
ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Я ниже накидал основное по Вашему вопросу, но в принципе почитайте данный документ целиком, там еще много чего требуется заземлять (присоединять к системе уравнивания/выравнивания потенциалов).

Глава II-2
Отвод зарядов путем заземления
11-2-1. Заземляющие устройства для защиты от статического
электричества следует, как правило, объединять
с заземляющими устройствами для электрооборудования.
Такие заземляющие устройства должны быть выполнены
в соответствии с требованиями глав 1-7 и VI1-3 «Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ).
Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного
исключительно для защиты от статического электричества,
допускается до 100 ом.
11-2-2. Все металлические и электропроводные неметаллические
части технологического оборудования дол-,
жны быть заземлены независимо от того, применяются ли
другие меры защиты от статического электричества.
11-2-3. Неметаллическое оборудование (см. гл. Н-8)
считается электростатически заземленным, если сопротивление
любой точки его внутренней и внешней поверхности
относительно контура заземления не превышает 107 ом.
Измерения этого сопротивления должны производиться
при относительной влажности окружающего воздуха
не выше 60% ^ причем площадь соприкосновения измерИ*
тельного электрода с поверхностью оборудования не
должна превышать 20 см2, а располагаться при измерениях
электрод должен в точках поверхности оборудования,
наиболее удаленных от точек контакта этой поверхности
с заземленными металлическими элементами, дета*
лями, арматурой.
П-2-4. Металлическое и электропроводное неметаллическое
оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба
и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов,
расположенные в цехе, а также на наружных установках,
эстакадах и каналах, должны представлять собой на
всем протяжении непрерывную электрическую цепь, кото-,
рая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть
присоединена к контуру заземления не менее, чем в двух
точках
11-2-5. Присоединению к контуру заземления при помощи
отдельного ответвления независимо от заземления
соединенных с ними коммуникаций и конструкций подлежат:
аппараты, емкости, агрегаты, в которых происходит
дробление, распыление, разбрызгивание продуктов;
футерованные и эмалированные аппараты (емкости); отдельно
стоящие машины, агрегаты, аппараты, не соединенные
трубопроводами с общей системой аппаратов и
емкостей.
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Заземление съемного металлического настила

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Пособие по подбору сечений металлического настила Айтмат Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.11.2013 21:53
Моделирование металлического настила, опертого на перекрестную систему балок (проще - настил балочной клетки) VasiliyR Лира / Лира-САПР 6 20.02.2013 01:00
Заземление металлического реечного потолка? Жека СКДМ Инженерные сети 1 30.09.2010 13:05