Задание свай в расчетной схеме.
Юлия Серенко
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108

Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Просмотров: 183401
 
Непрочитано 17.08.2016, 09:24
#401
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
СпИн, там можно посчитать жесткость и осадку КСП, задействована буквально пара формул. кол-во вводимой ин-фы минимально.
СпИн?? А конкретнее?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 09:26
#402
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Offtop: Poreth, http://eurosoft.ru/products/building/spin/,
так же в ЭСПРИ есть, только по МГСН 2.07-01 http://www.liraland.ru/espri/fund.php
__________________
Everybody Lies

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 17.08.2016 в 09:37.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 10:09
1 | #403
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А конкретнее?
Offtop: 1/ Сомнительное деление процентного соотношения 15 к 85.
2/ Сомнительно, что значение осадки ф-та будет одинаковой.
3/ Сомнительное нахождение Кс ростверка.
4/ Ограничение на сваи
5/ ....сомнительно...
Вложения
Тип файла: docx 7.docx (599.0 Кб, 76 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:34
#404
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Offtop: SergeyKonstr,
1) Полностью поддерживаю. Считаю, что в каждом конкретном случае (при конкретных геологических условиях) эти соотношения будут разными. Возможно, такое распределение нам предлагают для КСП фундаментов с ограничениями, указанными в п. 7.4.10: "...длину свай следует принимать от 0,5В до В (В - ширина фундамента), расстояние между осями свай а=(5-7)d и более. Хотя опять же, все зависит от грунтов!
2) Действительно интересно, насколько похожими должны получаться результаты, в каких пределах?
3) Получается, что Кр взяли с учетом того, что сваи несут 85% нагрузки, а в вычислении Кс что получается, типа к-т m0 учитывает, что плита несет 15%? да и само вычисление жесткости (или к-та постели) плиты не учитывает увеличение модуля деформации с глубиной, а что если несколько непараллельных ИГЭ?
4) если проводить итерационный процесс, учитывая совместную работу О-Ф-З, то нарушения статического равновесия плиты не будет. просто после последней итерации придется сравнивать жесткость крайних и угловых свай со средними и смотреть, вписываемся ли в рамки Рк=2Рср и Ру=3Рср (в принципе, как и при расчете к-тов постели, когда Cmax<=5Cmid, где Cmax - максимальное значение коэффициента постели, Cmid - среднее значение коэффициента постели). но это опять же, инженерный метод контроля (не знаю как обозвать иначе).
В общем, главный вопрос (для меня) - это фиксированное соотношение воспринимаемой нагрузки между плитой и сваями.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:48
#405
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Offtop: У меня вообще то вопрос был на тему что за СпИн?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:51
#406
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Poreth, СпИн - Электронный справочник-калькулятор для проектировщиков и инженеров-строителей. В его состав входит программа для расчета осадки комбинированных свайно-плитных фундаментов по СП 50-102-2003. Вот по поводу принципов расчета жесткости КСП по СП 50-102-2003 (или же МГСН 2.07-01 - так как расчеты совпадают) и пошла речь
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 12:32
#407
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
В общем, главный вопрос (для меня) - это фиксированное соотношение воспринимаемой нагрузки между плитой и сваями.
Offtop: Из решения ячейки по рис. 2 СП 24, если просто, то на уровне низа ростверка соотношение... нагрузка на ячейку= (площадь поперечного сечения сваи умноженная на напряжения сжатия по этому попер. сечению) + (площадь ростверка в ячейке, соприкасающаяся с грунтом, умноженная на отпор грунта).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 13:22
#408
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Offtop: SergeyKonstr, я не о том. я об установленном соотношении в расчете КСП - 85% нагрузки воспринимает свая, 15% - плита.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 16:33
#409
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Пожалуйста прокомментируйте данную методику расчета! Насколько корректно так считать и насколько адекватны результаты расчета? Все кратко в файле Word. Схема весит 8Мб и сюда не загружается(
Вложения
Тип файла: doc Методика расчета.doc (416.0 Кб, 145 просмотров)
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 16:37
#410
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Так же возникла такая ситуация. Когда считал здание без свай, просто жесткая заделка под ростверком, суммарная нагрузка от собственного веса была равна 16487т, а когда задал сваи как КЭ51 которые посути не имеют веса, нагрузка стала уже 21572т, как будто я целый ростверк еще прибавил, почему так не пойму никак.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сумарная нагрузка при жесткой заделке основания.png
Просмотров: 103
Размер:	17.0 Кб
ID:	174848  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сумарная нагрузка если задать КЭ51.PNG
Просмотров: 77
Размер:	17.6 Кб
ID:	174849  
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 17:39
#411
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Пожалуйста прокомментируйте данную методику расчета!
По СП 22 считать надобно, а там не так просто жесткость находится, а суммируется из 3х составляющих, основная из которых это осадка условного фундамента
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 19:26
#412
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Любопытный незнайка, схемы обе можно увидеть, чтоб понять, откуда столько СВ?
 
 
Непрочитано 18.08.2016, 01:19
#413
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Пожалуйста прокомментируйте данную методику расчета! Насколько корректно так считать и насколько адекватны результаты расчета? Все кратко в файле Word. Схема весит 8Мб и сюда не загружается(
Модули деформации при расчете осадки одиночной сваи правильные? Что-то уж маленькие какие-то. ( районе 5-6 мПа, а у суглинка твердого так вообще 3.5 Мпа) У галечника правдоподобно.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 04:53
#414
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
По СП 22 считать надобно
Так осадка отдельной сваи вроде по СП22 и рассчитана. Буду рад примеру как надо и как это потом в SCAD забить.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
схемы обе можно увидеть
А как мне вам схему скинуть? она весит около 8Мб и сюда не прикрепляется Там достаточно взять схему со сваями посчитать ее, а после удалить их и посчитать снова и вылазит эта разница. Тоже самое если вместо свай коэффицент постели по плите.
Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Модули деформации при расчете осадки одиночной сваи правильные? Что-то уж маленькие какие-то.
Я их брал по изысканиям, там три вида модуля деформаций, мог конечно и не тот взять. Я брал по 1й строке, возможно нужно было по 3й.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики грунта.jpg
Просмотров: 112
Размер:	348.2 Кб
ID:	174858  
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 07:09
1 | #415
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Внесу свои 5 копеек.
Перепробовал разные методы…в итоге
по моему мнению, самый простой метод моделирования свай, которым постоянно пользуюсь:
1. Определяем количество свай (вес здания с нагрузками / несущую способность х 20%) и выполняем предварительную их расстановку по своему опыту.
2. Определяем расчетную длину сваи по 7.1.8 СП 24
3. Определяем жесткость сваи (нагрузка на сваю / осадку условного ф-та по 7.4.6 СП24)
4. Вводим все в расчетную схему (Жесткие связи в основании сваи по п.2: X, Y, Ux, Uy, Uz. По Z –КЭ 51 однак. жесткость для всех свай)
5. На основании расчета смотрим усилия в сваях и их распределение от вертикальных постоянных и длительных нагрузок.
6. Если усилия более менее равномерные и не превышают несущ.способность сваи (лучше с разумным недогрузом, определяете по собственному опыту), в том числе от ветровых нагрузок, то на этом расчет можно закончить.
6.1 Тут же и усилия от изгибающих моментов можно увидеть.
7. Если несущ.способность сваи превышена и/или имеет место быть неравномерное распределение усилий от вертикальных постоянных и длительных нагрузок (например у одного края здания сваи перегружены, у другого недогружены и т.п.), то перекомпоновываем расстановку свай или выполняем муторные итерации с корректировкой жесткости КЭ51)
8. Дополнительный расчет условного фундамента (для уже принятого свайного поля) в КРОСС на глубине 90% свай на осадку.

Конечно здесь свои минусы, если поитерировать то все таки крайние и угловые могут вылезти за несущ.способность, поэтому п.6 внимательно нужно смотреть.
Но метод хоть как то привязан к действующим СП, имеет свою логику и учитывает ограниченные способности SCAD в части моделирования грунта/свай.

----- добавлено через ~4 мин. -----
В посте №409 КЭ 51 приложен прям к ростверку?
Считаю не совсем верно...
Горизонтальные связи как приложены?
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 08:08
#416
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
почему так не пойму никак
По всей видимости у тебя приложена нагрузка в опорных узлах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 08:10
#417
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Alcher, Спасибо за достаточно подробную методику. Может приложите пример как вы считаете пункт 2-3? Что бы уже совсем понятно стало. и принскрин как в вашем случае выглядит фундамент в скаде.

И есть несколько вопросов: Каким элементом задаете сваю? обычным стержнем КЭ5? В случае когда большое свайное поле вам не нужно занижать несущую способность сваи в связи с их совместной работой, т.к. это учтено при расчете осадки как условного фундамента?(очень хотелось бы посмотреть этот расчет что бы разобраться)

Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
В посте №409 КЭ 51 приложен прям к ростверку?
Да, прямо к ростверку. Мне кажется что задавать сваю стержнем нужно только если хотите рассчитать в ней арматуру прямо в Скаде. Да и в п.7.1.8 СП24 написано "При расчете свай всех видов по прочности материала".

Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Горизонтальные связи как приложены?
Так как нет сейсмики, и ростверк имеет прямоугольную форму, в двух его углах по диагонали задается связь по Х,У и Uz. Так рекомендуют разработчики Скад.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По всей видимости у тебя приложена нагрузка в опорных узлах
Узловых нагрузок вообще в схеме нет, только равномерно распределенные по плитам, ну и ветер распределенной нагрузкой по колоннам.
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 08:15
#418
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А распределённая на ростверк?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 08:17
#419
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А распределённая на ростверк?
Собственный вес ростверка (по числам такое ощущение что он и удваивается), + не на весь ростверк нагрузка от полов в подвале+полезная.
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 08:51
#420
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Я брал по 1й строке
Прочтите п. 5.3.6 СП 22.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05