| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Offtop: Poreth, http://eurosoft.ru/products/building/spin/,
так же в ЭСПРИ есть, только по МГСН 2.07-01 http://www.liraland.ru/espri/fund.php
__________________
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 17.08.2016 в 09:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: 1/ Сомнительное деление процентного соотношения 15 к 85.
2/ Сомнительно, что значение осадки ф-та будет одинаковой. 3/ Сомнительное нахождение Кс ростверка. 4/ Ограничение на сваи 5/ ....сомнительно... |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Offtop: SergeyKonstr,
1) Полностью поддерживаю. Считаю, что в каждом конкретном случае (при конкретных геологических условиях) эти соотношения будут разными. Возможно, такое распределение нам предлагают для КСП фундаментов с ограничениями, указанными в п. 7.4.10: "...длину свай следует принимать от 0,5В до В (В - ширина фундамента), расстояние между осями свай а=(5-7)d и более. Хотя опять же, все зависит от грунтов! 2) Действительно интересно, насколько похожими должны получаться результаты, в каких пределах? 3) Получается, что Кр взяли с учетом того, что сваи несут 85% нагрузки, а в вычислении Кс что получается, типа к-т m0 учитывает, что плита несет 15%? да и само вычисление жесткости (или к-та постели) плиты не учитывает увеличение модуля деформации с глубиной, а что если несколько непараллельных ИГЭ? 4) если проводить итерационный процесс, учитывая совместную работу О-Ф-З, то нарушения статического равновесия плиты не будет. просто после последней итерации придется сравнивать жесткость крайних и угловых свай со средними и смотреть, вписываемся ли в рамки Рк=2Рср и Ру=3Рср (в принципе, как и при расчете к-тов постели, когда Cmax<=5Cmid, где Cmax - максимальное значение коэффициента постели, Cmid - среднее значение коэффициента постели). но это опять же, инженерный метод контроля (не знаю как обозвать иначе). В общем, главный вопрос (для меня) - это фиксированное соотношение воспринимаемой нагрузки между плитой и сваями.
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Poreth, СпИн - Электронный справочник-калькулятор для проектировщиков и инженеров-строителей. В его состав входит программа для расчета осадки комбинированных свайно-плитных фундаментов по СП 50-102-2003. Вот по поводу принципов расчета жесткости КСП по СП 50-102-2003 (или же МГСН 2.07-01 - так как расчеты совпадают) и пошла речь
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: Из решения ячейки по рис. 2 СП 24, если просто, то на уровне низа ростверка соотношение... нагрузка на ячейку= (площадь поперечного сечения сваи умноженная на напряжения сжатия по этому попер. сечению) + (площадь ростверка в ячейке, соприкасающаяся с грунтом, умноженная на отпор грунта).
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Так же возникла такая ситуация. Когда считал здание без свай, просто жесткая заделка под ростверком, суммарная нагрузка от собственного веса была равна 16487т, а когда задал сваи как КЭ51 которые посути не имеют веса, нагрузка стала уже 21572т, как будто я целый ростверк еще прибавил, почему так не пойму никак.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132
|
Модули деформации при расчете осадки одиночной сваи правильные? Что-то уж маленькие какие-то. ( районе 5-6 мПа, а у суглинка твердого так вообще 3.5 Мпа) У галечника правдоподобно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Так осадка отдельной сваи вроде по СП22 и рассчитана. Буду рад примеру как надо и как это потом в SCAD забить.
А как мне вам схему скинуть? она весит около 8Мб и сюда не прикрепляется Там достаточно взять схему со сваями посчитать ее, а после удалить их и посчитать снова и вылазит эта разница. Тоже самое если вместо свай коэффицент постели по плите. Я их брал по изысканиям, там три вида модуля деформаций, мог конечно и не тот взять. Я брал по 1й строке, возможно нужно было по 3й. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Внесу свои 5 копеек.
Перепробовал разные методы…в итоге по моему мнению, самый простой метод моделирования свай, которым постоянно пользуюсь: 1. Определяем количество свай (вес здания с нагрузками / несущую способность х 20%) и выполняем предварительную их расстановку по своему опыту. 2. Определяем расчетную длину сваи по 7.1.8 СП 24 3. Определяем жесткость сваи (нагрузка на сваю / осадку условного ф-та по 7.4.6 СП24) 4. Вводим все в расчетную схему (Жесткие связи в основании сваи по п.2: X, Y, Ux, Uy, Uz. По Z –КЭ 51 однак. жесткость для всех свай) 5. На основании расчета смотрим усилия в сваях и их распределение от вертикальных постоянных и длительных нагрузок. 6. Если усилия более менее равномерные и не превышают несущ.способность сваи (лучше с разумным недогрузом, определяете по собственному опыту), в том числе от ветровых нагрузок, то на этом расчет можно закончить. 6.1 Тут же и усилия от изгибающих моментов можно увидеть. 7. Если несущ.способность сваи превышена и/или имеет место быть неравномерное распределение усилий от вертикальных постоянных и длительных нагрузок (например у одного края здания сваи перегружены, у другого недогружены и т.п.), то перекомпоновываем расстановку свай или выполняем муторные итерации с корректировкой жесткости КЭ51) 8. Дополнительный расчет условного фундамента (для уже принятого свайного поля) в КРОСС на глубине 90% свай на осадку. Конечно здесь свои минусы, если поитерировать то все таки крайние и угловые могут вылезти за несущ.способность, поэтому п.6 внимательно нужно смотреть. Но метод хоть как то привязан к действующим СП, имеет свою логику и учитывает ограниченные способности SCAD в части моделирования грунта/свай. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В посте №409 КЭ 51 приложен прям к ростверку? Считаю не совсем верно... Горизонтальные связи как приложены? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37
|
Alcher, Спасибо за достаточно подробную методику. Может приложите пример как вы считаете пункт 2-3? Что бы уже совсем понятно стало. и принскрин как в вашем случае выглядит фундамент в скаде.
И есть несколько вопросов: Каким элементом задаете сваю? обычным стержнем КЭ5? В случае когда большое свайное поле вам не нужно занижать несущую способность сваи в связи с их совместной работой, т.к. это учтено при расчете осадки как условного фундамента?(очень хотелось бы посмотреть этот расчет что бы разобраться) Да, прямо к ростверку. Мне кажется что задавать сваю стержнем нужно только если хотите рассчитать в ней арматуру прямо в Скаде. Да и в п.7.1.8 СП24 написано "При расчете свай всех видов по прочности материала". Так как нет сейсмики, и ростверк имеет прямоугольную форму, в двух его углах по диагонали задается связь по Х,У и Uz. Так рекомендуют разработчики Скад. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Узловых нагрузок вообще в схеме нет, только равномерно распределенные по плитам, ну и ветер распределенной нагрузкой по колоннам. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме | akhrustalev | SCAD | 7 | 26.12.2012 00:05 |
Задание на разработку расчетной части проекта | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.07.2008 14:30 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Вопрос по расчетной схеме | Garbag | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 19.07.2007 12:25 |