| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.07.2012, 15:15 | #1 | |
Как рассчитать стенку колонны из круглой трубы на смятие в месте примыкания консоли
конструктор
г. Курск
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 8989
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Это откуда такое убеждение?
Вполне типовой жесткий узел, только вместо двутавра - труба. Смятие трубы проверяете на горизонтальное усилие Н=М/h. Если не пройдет - то тогда действительно, нужно вваривать пластины. "МКЭ практически всем доступен" - не не сказал бы, тем паче лицензионный. Хотя если на работе установлен - то, считай, да.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
Сообщений: 19
|
С моделированием все понятно. Но ведь строили же люди как-то 20 лет назад, когда МКЭ не был так доступен. К тому же создавать модель для каждого узла довольно долго. Может существуют какие-то серии с похожими узлами? Нужно оценить несущую способность с точностью плюс/минус километр.
|
|||
|
||||
Из необращения внимания на размерность усилия...
Цитата:
Посмотрите пособие к стальному СНиПу п. 18.9.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Усиление ж/б колонны в месте консоли. | neostyle | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2010 10:26 |
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 02.02.2010 19:29 |