Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения)
motilda_kras
 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9

Провели обследование, теперь необходимо сделать проверочный расчет. Выдержка из ПЗ "Каждая мачта освещения представляет собой равностороннюю трехгранную башню, общей высотой 60,81 м, которая состоит из опорной конструкции, прожекторной батареи, площадок для обслуживания и лестниц с ограждением. Опорная конструкция каждой мачты выполнена из 3-х стальных стоек, соединенных элементами вертикальных крестовых связей и горизонтальными диафрагмами. Стойки изготовлены из наружных труб, сечением 377х9 мм, и внутренних труб, сечением 325х9 мм. До отметки +47,870 стойки соединены между собой вертикальными крестовыми связями, выполненными из круглой стали диаметром 44 мм, которые предварительно напряжены при помощи талрепов, выше отметки +47,870 связи выполнены из круглой стали диаметром 44 мм с креплением к стволу одним болтом (есть частично проект 1967 года, по факту не определить есть или нет вторая труба)"
Вопросы в следующем:
Не подскажете для чего необходимо внутреннее сечение? Для доп устойчивости в целом сечения?
В расчет по прочности принимать проверку оба сечения или все же только наружнего? (геометрически получается, что между ними зазор)
В расчете тяжей рассматривать схему как растянутой работы сечения, так и сжатой? Или для соединения с талрепами рассмотреть только растянутую схему, где болтовое рассмотреть и растянутую и сжатую?
Может подскажете методику расчета где подсмотреть?
Не судите строго с расчетом подобного столкнулась впервые. Расчет в СКАД.
Просмотров: 5045
 
Непрочитано 03.03.2017, 03:25
#2
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


При обследовании любого сооружения совсем не обязательно проводить его проверочный расчёт, для этого существует проект.
Расчёт необходим только в случае:
• обнаружения предельных деформаций, которые могут повлиять на прочность / устойчивость;
• износа несущих сечений свыше 5...10%;
• изменения расчётной схемы сооружения;
• изменения нормативных нагрузок по сравнению с нормативами времён строительства и проектирования объекта;
• изменения расчётных нагрузок при реконструкции (площадки, осветительное и др. технологическое оборудование).

Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
по факту не определить есть или нет вторая труба
Простая засверловка в трёх уровнях - у фундамента, ниже отм. +47,870м и на отм. +60,810м ответит на все вопросы. Но скорее у вас верхняя ⅓ диаметром 325мм, а нижние ⅔ диаметром 377мм, а не «труба-в-трубе». Такое решение принимают для преднапряжённых стоек.
Внимательно изучите проект. Или полистайте аналоги, типа:

«Серия 3.603-6 Унифицированные металлические элементы трехгранных мачт Н=30-120 м для ПРС (I-VII ветровые районы). Цниипроектстальконструкция, 1979г»
mini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 06:39
#3
motilda_kras


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9


спасибо за ответ. проекта как такового не сохранилось. обрывочно листы. ПЗ и графика обследования не давали ответы на многие вопросы. потому посчитала, как посчитала. серию просмотрю, очень благодарна
motilda_kras вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 14:59
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от mini Посмотреть сообщение
Простая засверловка в трёх уровнях
Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
Стойки изготовлены из наружных труб, сечением 377х9 мм, и внутренних труб, сечением 325х9 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 20:41
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
Провели обследование, теперь необходимо сделать проверочный расчет.
Проверочных расчетов в ТехОбследовании не существует...
Есть Поверочный расчет...
То есть откорректируйте сам термин...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 04.03.2017 в 22:49.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2017, 03:10
#6
motilda_kras


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 9


Спасибо, исправлюсь.
Риторический вопрос. Почему год назад мне ни кто не отвечал...
motilda_kras вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 15:52
1 | #7
mini

IT
 
Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от motilda_kras Посмотреть сообщение
Риторический вопрос. Почему год назад мне ни кто не отвечал...
Матильда, в этой реальности (увы) ваш голос измеряется «статусом» (дата регистрации, количество сообщений, тем, ответов). В первую очередь ответят «дедушкам с приданым».
Это узкое, эгоистичное и сословное общество, торгующее своей элитарностью. Не надо на них обижаться, здесь все жуткие самоутверждающиеся хамы.
Один я не такой ☺, но заметил вас поздно, в тёмном переулке, под дождём...
☺☺☺
mini вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
Расчет мачты освещения высотой 25 м Phil Smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 23.08.2012 08:24