Непрочитано 17.01.2011, 16:02 #1
Эвакуационная лесничная клетка.
ProPK
 
конструктор
 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 15

Может ли данная лестничная клетка в середине здания быть эвакуационной? Меня смущает наличие окон...

Вложения
Тип файла: pdf Plan.pdf (17.6 Кб, 280 просмотров)

Просмотров: 5355
 
Непрочитано 17.01.2011, 16:05
#2
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Вернее, их отсутствие? )
Нет. Имено потому, что окон нет и верхнего света не сделаешь - нет достаточного по ширине пространства между маршами. И, такое ощущение, что одной эвакуационной на такую площадь маловато будет.

Что немцу хорошо - русскому смерть, к сожалению )
sindarcha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 16:10
#3
ProPK

конструктор
 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 15


Понятно будем вертеть дальше. Вторую эвакуационную я думал сделать внешнюю. А что на счет ширины лестницы? Разве 1,2 м мало?
ProPK вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 16:13
#4
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ProPK Посмотреть сообщение
Понятно будем вертеть дальше. Вторую эвакуационную я думал сделать внешнюю. А что на счет ширины лестницы? Разве 1,2 м мало?
может быть и не мало. Надо смотреть назначение здания и количество людей на этаже.

А вы приспосабливаете импортный проект для России?
sindarcha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 16:16
#5
ProPK

конструктор
 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 15


Нет, рисую с "0".
Буду значить перебрасывать к стенке.
ProPK вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 16:17
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


1,2 не мало, если инвалиды через нее не ходят. Надо еще знать количество этажей, назначение здания. И вообще, для какой страны проект?
Если с нуля, то так делать не надо. Рисуйте по-нормальному, с естественным светом лестницу. По-моему, свыше 300 кв.м на этаже и больше 20 чел. - нужен 2-й выход (в России).
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 16:20
#7
ProPK

конструктор
 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 15


Нет, инвалидов там не будет. Страна - Казахстан. Офисное здание. Высота 5 этажей по 3,3 м. Здание 24х24. А второй выход внешний открытый, возможно же сделать?
ProPK вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 16:25
#8
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Вообще, здание простое как две копейки - всю планировку решить и вычертить - пара часов, если, конечно, там не 100 этажей разных по функции )) Даже прикидочно - сан.узлы переносим на место теперешней лестницы, электрощитовую ставим на место санузлов, лестницу торцом к нар. стене вместо щитовой, делаем шириной ее 1350 - марш (есть доборные монолитные ступени такие - проходит практически для всех категорий зданий, тем более - офисников) и 200 мм - между маршами. Лифт разворачиваем на 90 градусов - лицом к лестнице, шахту лифта сразу вычерчиваем по типоразмеру существующих (отис там, щербинские), а кофе-рум можно выгородить там, где место будет - российскими снипами это дело не нормируется. Зато надо вспомнить про комнату уборочного инвентаря площадью 4 м2 ))) Отдайте архитектору... )
sindarcha вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 16:29
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Казахтанских норм не знаю. В России наружная открытая лестница - не выше 3-го этажа может быть (не помню точно). Действительно, дайте архитектору - сами намучаетесь, а он за 2 часа сделает...
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 16:31
#10
ProPK

конструктор
 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 15


А разве можно проводить эвакуацию через лифтовой холл? На сколько я понял вы так предложили?
Ой была бы моя воля, отдал. Не люблю планировки делать
ProPK вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2011, 16:35
#11
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ProPK Посмотреть сообщение
А разве можно проводить эвакуацию через лифтовой холл? На сколько я понял вы так предложили?
Ой была бы моя воля, отдал. Не люблю планировки делать
в некоторых (большинстве) случаев - можно, особенно если сделать лифт с противопожарными дверями, что наверняка придется делать
sindarcha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2011, 16:37
#12
ProPK

конструктор
 
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 15


Спасибо за помощь. Завтра займусь.
ProPK вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 09:41
#13
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
естницу торцом к нар. стене вместо щитовой, делаем шириной ее 1350 - марш
+1, могут именно к ширине докапатся, и закрытых эвакуационных обязатешьно 2 шт.
maxara вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 08:49
#14
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
+1, могут именно к ширине докапатся, и закрытых эвакуационных обязатешьно 2 шт.
СП 1.13130.2009:
"8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28."
можно одну из лестниц делать 3-го типа если удовлетворяет требованиям табл. 28!
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 23:53
#15
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


железно-сэндвичная двухэтажка 12х60, огнестойкость 3, офисно торговая - сколько лестниц должно быть ?

у нас было - 2 по 1300 полностью в кирпиче незадымляемые, одна полуоткрытая 1800, кирпич только на первом, две по 800 стальных наружных - в итоге 1300 узкие оказались, 10см нарищивал клиент
maxara вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 06:13
#16
sindarcha

архитектор
 
Регистрация: 17.01.2011
Омск
Сообщений: 59
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
железно-сэндвичная двухэтажка 12х60, огнестойкость 3, офисно торговая - сколько лестниц должно быть ?

у нас было - 2 по 1300 полностью в кирпиче незадымляемые, одна полуоткрытая 1800, кирпич только на первом, две по 800 стальных наружных - в итоге 1300 узкие оказались, 10см нарищивал клиент
Такое ощущение, что вы это на глазок определяете
А как-же такие понятия, как заполняемость этажа, класс функциональной пожарной опастности, огнестойкость, длина путей эвакуации, ширина путей эвакуации, расчет путей эвакуации, СП и СНиПы почитать? Нет?

И нафига, извините, в двухэтажке незадымляемые лестницы? Это Вы просто так написали, или действительно имеете ввиду Н1, Н2 или Н3?
sindarcha вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 13:02
#17
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


считал все, и по людям тоже - хватало 2 закрытых, как котовасия началась, бросил - ибо там был гип, и все что за рамками его обязаности

Цитата:
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
Это Вы просто так написали, или действительно имеете ввиду Н1, Н2 или Н3?
это я думал о открытых железных, а писал о закрытых кирпичных
maxara вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 17:46
#18
Doka


 
Сообщений: n/a


Может это поможет?
Вложения
Тип файла: doc СП 2.1.7.1038-01.doc (296.5 Кб, 434 просмотров)
 
 
Непрочитано 04.02.2011, 07:39
#19
mugambadovolen


 
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от ProPK Посмотреть сообщение
Нет, инвалидов там не будет. Страна - Казахстан. Офисное здание. Высота 5 этажей по 3,3 м. Здание 24х24. А второй выход внешний открытый, возможно же сделать?
В принципе, в Казахстане по-русски разговаривают.
Внешний на 5 этажей нельзя. А 1 из 2ух лестниц может быть и без освещения.
mugambadovolen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационная лесничная клетка.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки Родеон Конструкции зданий и сооружений 10 17.03.2015 22:46
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Незадымляемая лестничная клетка. Требования к ее устройству Johnsay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.04.2010 08:11
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? winim Архитектура 21 24.12.2009 13:03