Непрочитано 21.01.2013, 12:00 1 | #1
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена?
biker66
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 2

Подскажите пожалуйста какой распор от стропильной ноги может воспринять кирпичная стена толщиной 380 мм?
Просмотров: 4399
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:10
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


может быть большой, може-маленький. какая длина стропил , шаг, усилия, район стр-ва. вы это понимаете?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:23
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У стены, кроме толщины, есть:
высота, длина от раскрепления до раскрепления (угол или несущая перевязанная перегородка), ослабления в виде проемов, усиления в виде пилястров, тип перевязки, армирование, материал камней, материал раствора и т.д.
Например, свободная стена длиной 1 м и высотой 9 м не понесет распора и в 1 тн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:26
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


если поперек стены усилие, то зависит от соотношения момента создаваемого давлением ноги и обратным моментом создаваемым собственным весом стены
если вдоль, то выдержит гораздо больше, но расчет гораздо больше
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 12:28
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
.. зависит от соотношения момента создаваемого давлением ноги и обратным моментом создаваемым собственным весом стены...
Плюс Rbt кладки при изгибе в месте наибольшего момента.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 14:06
1 | #6
biker66


 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 2


Длина стены 11 м. Шаг стропил 0,6м стена кирпичная без ослаблений высотой 2500мм с перевязкой.
biker66 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 14:52
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а скользящее опирание стропил на мауэрлат сделать - нет желания.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 15:06
#8
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Я бы сделал затяжку..
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 19:14
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


так это стропила... ночью мозг не соображал.
тогда однозначно затяжку делать.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2013, 12:20
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Если бы было можно затяжку, автор бы наверно про распор не спрашивал.
Он там например павлинарий или еще что-то должен обеспечить. Павлины не любят распоров под ногами, особенно через 0,6 м.
Давайте считайте стену
Если стропила не просто наслонены, а вверху имеется затяжка, то считать деформацию стены от распора стропил нужно совместно - система неопределимая. В таком случае есть смысл в "скользящем" узле.
Если стропила просто "шалаш", то стропила нужно умышленно упереть в стены. Такая система определимая.
А как у Вас, biker66?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 00:46
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


нечего считать, без запора все равно развалится всё...
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2013, 12:21
#12
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


чтобы понять работу стропил читайте: СавельевАА Конструкции крыш Стропильные системы, ГроздовВТ Деревянные наслонные стропильные системы
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 13:39
#13
Veronika Project

Project engineer
 
Регистрация: 23.01.2013
St. Petersburg
Сообщений: 36


Хороше бы разрез кровли увидеть.. А то может и распор считать не придется.. Автор?
Veronika Project вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса Nastya.Ti Конструкции зданий и сооружений 8 18.09.2011 06:19
Какой вес выдерживает несущая стена. лар Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2011 14:40
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25